發表於 2010-2-20 10:17:45 | 顯示全部樓層
chenken168 大哥好新年快樂,
請問有沒有隔離變壓器+被動功率因素補償+負載 的電壓電流測試圖?我沒專業機器可試。[] [] []

4

主題

222

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
47
舊站發表文章數
226
發表於 2010-2-20 14:04:22 | 顯示全部樓層
原發表者是 weichin275
[B]chenken168 大哥好新年快樂,
請問有沒有隔離變壓器+被動功率因素補償+負載 的電壓電流測試圖?我沒專業機器可試。[] [] [] [/B]




被動功率因素補償動機為何?你指的是諧波消除嗎?這會和負載變動有關
音響的電流波形和省電燈泡類似 ,被動功率因素補償在此已不具意義
我測試過隔離變壓器電壓諧波由空載2%全載上升至10%這又和鐵芯材質有關

22

主題

1432

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
410
舊站發表文章數
1347
發表於 2010-2-20 16:30:18 | 顯示全部樓層
原發表者是 prova.tw
[B]



被動功率因素補償動機為何?你指的是諧波消除嗎?這會和負載變動有關
音響的電流波形和省電燈泡類似 ,被動功率因素補償在此已不具意義
我測試過隔離變壓器電壓諧波由空載2%全載上升至10%這又和鐵芯材質有關 [/B]


不是電感性嗎?我裝被動功率因素補償有效,沒補償之前電壓115,補償後電壓119。

4

主題

222

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
47
舊站發表文章數
226
發表於 2010-2-20 18:21:13 | 顯示全部樓層
原發表者是 weichin275
[B]

不是電感性嗎?我裝被動功率因素補償有效,沒補償之前電壓115,補償後電壓119。 [/B]




1.剛才確認一下觀念,音響雖是變壓器入電可是他入電對電容器沖電,故為電容性負載測試相角36度,在插入電風扇變為12度,證實為電容性負載。

2.電感電容插入市電電流為正旋波電流,音響為脈衝電流,改善功率因素要用電感且無法補為正旋波,只是移動一相位角(除非主動元件,如電視)

3.插入電容後除了量到正旋波電流也吸入大量諧波電流(高頻)

4.測量高電應選用RMS型,且和改善功因無直接關係。

22

主題

1432

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
410
舊站發表文章數
1347
發表於 2010-2-20 18:27:42 | 顯示全部樓層
前輩,那到是對還是補爽的?

99

主題

1668

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
1220
舊站發表文章數
1587
 樓主| 發表於 2010-2-20 21:04:16 | 顯示全部樓層
原發表者是 weichin275
[B]chenken168 大哥好新年快樂,
請問有沒有隔離變壓器+被動功率因素補償+負載 的電壓電流測試圖?我沒專業機器可試。[] [] [] [/B]


您先看看這兩篇,再提出〝疑點〞來,我看能不能補上您要的!

http://blog.xuite.net/chenken168/blog1/21311964

http://blog.xuite.net/chenken168/blog1/21410011
可外借試聽的器材,歡迎交流試聽! http://blog.xuite.net/chenken168/blog1/29208547 玩物瘦身〞,出售給適用合用玩家! http://blog.xuite.net/chenken168/blog1/206648628

22

主題

1432

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
410
舊站發表文章數
1347
發表於 2010-2-20 21:19:38 | 顯示全部樓層
原發表者是 chenken168
[B]

您先看看這兩篇,再提出〝疑點〞來,我看能不能補上您要的!

http://blog.xuite.net/chenken168/blog1/21311964

http://blog.xuite.net/chenken168/blog1/21410011 [/B]


chenken168 大哥感謝,沒疑點啦。[] [] []

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-2-21 01:53:01 | 顯示全部樓層
原發表者是 weichin275
[B]

不是電感性嗎?我裝被動功率因素補償有效,沒補償之前電壓115,補償後電壓119。 [/B]



這樣的補償、對器材、對設備有一定的負面影響,

例如、電容器音諧波而爆炸,

電壓突升等等。

在聲音上,是否聽到解析增加了,但卻缺少了點說不出來的東西?


雖然小弟曾提過、適當的補償對於聲音有提升作用,

但這"適當"是多少?

音響負擔電流普遍都不高,市面上的補償器數值大的嚇人,

卻又沒有自動調節、過載切斷、過壓切斷的保護措施,

..............用的安心嗎?



小弟認為、寧可不用就不用,用了對聲音沒啥幫助,僅僅在心理上安慰自己而已。



小弟補述對prova.tw大所說的看法。


省電燈泡、電子式安定器的燈具、

在電源切入的瞬間是消耗電力最高的,

同時也對穩壓線路做充電的動作,故為電容性的負載。

在充電完成後(通常約1秒內),電容滿電後,則剩下變壓器的靜態消耗電力及其後面的線路,

此時才會變成電感性的負載。


(如解釋有誤、 還請更正。)
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

4

主題

222

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
47
舊站發表文章數
226
發表於 2010-2-21 18:47:03 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]


電子式省電燈泡電流每秒120次對電容充電,往後就是直流轉高頻,這使燈泡不閃
爍, 所以一直都是電容性負載,電流thd約為100%.


(如解釋有誤、 還請更正。) [/B]

4

主題

222

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
47
舊站發表文章數
226
發表於 2010-2-21 18:55:47 | 顯示全部樓層
chenken168 大哥好新年快樂,





這個標題怎麼一直都沒有答案,還偷懶,敢快去測試,好讓我們有依據
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-28 02:40 , Processed in 0.244981 second(s), 41 queries .

Powered by MyAV!

快速回覆 返回頂部 返回列表