那各位有想過作風管嗎?
把一台十噸半放到較不影響的地方
再拉風管道各個房間
那噪音影響的問題可以減至最低嗎?

99

主題

7373

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
2176
舊站發表文章數
5172
發表於 2003-9-10 20:04:48 | 顯示全部樓層
原發表者是 b210120
[B]那各位有想過作風管嗎?
把一台十噸半放到較不影響的地方
再拉風管道各個房間
那噪音影響的問題可以減至最低嗎? [/B]

1.每個房間的溫度,不能獨立設定
2.冷氣一開每個房間都有冷氣,一個房間沒人或不用時,不能關浪費能源
3.還要多設計回風管道
4.風管設計不良一樣有噪音及每個房間溫度不平均(有的房間太冷,有的太熱)
5.冷氣機如故障,每個房間就,,,,,,,,,,[}]

建議使用冰水機系統
使用二台5RT冰水機,並聯使用(一台故障還有一台可以撐)
室內送風機選擇低靜壓的(噪音小),每個房間裝一台,溫度就可以獨立設定及控制
選擇溫差較小的溫控器(0.5℃以下),這樣吹起來就會感覺很舒適

148

主題

6276

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
567
舊站發表文章數
5403
 樓主| 發表於 2003-9-10 20:42:26 | 顯示全部樓層
感謝潛水艇兄對空調系統的回答[]

b210120兄:
你說的方式單就風管噪音的消除部分
就要增加了不少的消音器的功能
且相對會增加管線壓損及空調主機的靜壓負擔
在整個運作成本上增加不少
所以在一般住家中現在很少有人在採用這樣的模式
[URL=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=55498]諾伊斯噪音服務區[/URL] 我的Montague在哪裡

43

主題

567

回帖

0

積分

新手上路

發糕級會員

舊站積分
40
舊站發表文章數
272
發表於 2004-4-5 18:27:30 | 顯示全部樓層
上次去一家資料救援公司的時候發現他們的分離式超讚的... 頭在出風口旁邊也是沒啥聲音...


只不過... 大金冷氣貴啊~

0

主題

19

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
19
發表於 2004-12-7 13:33:48 | 顯示全部樓層
何不使用變頻式的??
在低頻運轉下之噪音表現是ok的

148

主題

6276

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
567
舊站發表文章數
5403
 樓主| 發表於 2004-12-7 14:43:16 | 顯示全部樓層
原發表者是 wilson0223
[B]何不使用變頻式的??
在低頻運轉下之噪音表現是ok的 [/B]

沒錯
不過在寫這篇時
很多人還是用一般型的居多
且變頻式也有非低頻工作的時候
本篇當初寫的重點不在於冷氣是否為變頻機種
是探討不管任何冷氣都一定會有噪音
而其噪音值的可能造成的影響會是如何

就我的環境有可能在30dBA甚至更低的情形下
再怎麼變頻機種我的環境都會聽到
除非冷氣室內機的噪音值能低於20dBA以下
這點就目前的機種可說是...........
稍稍簡述寫這篇的環境與狀況
也感謝你的建議[]
[URL=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=55498]諾伊斯噪音服務區[/URL] 我的Montague在哪裡

99

主題

7373

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
2176
舊站發表文章數
5172
發表於 2004-12-7 21:12:23 | 顯示全部樓層
原發表者是 wilson0223
[B]何不使用變頻式的??
在低頻運轉下之噪音表現是ok的 [/B]

室內噪音來自室內機,跟壓縮機有沒有變頻,沒有直接的關係
是因為室內溫度降低,室內風扇轉速也降低,噪音才降低的

0

主題

19

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
19
發表於 2004-12-13 21:23:43 | 顯示全部樓層
應有一些關係:
為了必免壓縮機轉速上升後,冷煤循環量上升,造成室內側過冷,此時通常會將室內機的轉速增加,以避免壓縮機有液壓縮的可能...

BTW,其實視聽室內應注意到截止頻率(cut off frequency)的關係, 以避免聲音產生不必要的迴響也是重要指標... this is the reason why add a wedge onto the wall is good for sound.. and sound quality..

just for reference

148

主題

6276

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
567
舊站發表文章數
5403
 樓主| 發表於 2004-12-13 21:49:49 | 顯示全部樓層
原發表者是 wilson0223
[B]應有一些關係:
為了必免壓縮機轉速上升後,冷煤循環量上升,造成室內側過冷,此時通常會將室內機的轉速增加,以避免壓縮機有液壓縮的可能...BTW,其實視聽室內應注意到截止頻率(cut off frequency)的關係, 以避免聲音產生不必要的迴響也是重要指標... this is the reason why add a wedge onto the wall is good for sound.. and sound quality..

just for reference [/B]

ㄟ
這下扯離譜了
至於分離式冷氣的室內機的送風風扇的噪音
再怎樣低噪音運作其噪音值
再安靜的環境中仍然很可能聽到的
誠如潛水艇兄所言應該算是蠻切實的

截止頻率(cut off frequency)一般指的是無響室裡吸音楔的最低有效吸音頻率
這樣的說法把截止頻率跟迴響扯在一起........
現實狀況中
一般的視聽室產生迴響的機率比較多
且不可能追求像無響室的極致吸音效果
[URL=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=55498]諾伊斯噪音服務區[/URL] 我的Montague在哪裡

0

主題

19

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
19
發表於 2004-12-14 20:35:00 | 顯示全部樓層
背景噪音的確是重要的參考因素,
若考慮一般的使用者而言
對於AV所需求之投影機的噪音,不知版主 (noise 兄)的建議為何?
1. 多少dB(A)以下是可以接受的? 多少dB(A)以下是不錯的?
2. 聲音品質(Sound Quality)是否為重要因素?