發表於 2003-8-21 13:39:01 | 顯示全部樓層

回歸到雷擊的原因...

一般器材 直接遭受雷擊原因...
Modem or Hub 網路設備
以Modem 最常見 因落雷處距離 電信交換箱近... 且電話線路 落在地面 導致落雷時 大量的突波電壓從電話線路竄入... 故Modem 會從 輸入出 端燒壞 .. 此時Modem 不正常工作.. 但電源正常 ... 晶片已受損
有空時可以檢查一下 家中的 電話接線盒 看一下 銅線 若有黑黑的 就是了 , 若是 綠綠的 那個是 銅綠氧化了..
有人說 為什麼電話 會沒事 .. 電話算是較為簡單的設備 故不易損壞 但高階的無線電話 或是總機等..
有電子晶片的 就不一定了... 如傳真機 數據機等........
一般伺服器 與 Hub 會掛的部分 大多來自 透過 網路線 的 突壓 導致故障
不然 若是上 UPS 的電源 部分 是不會燒燬的....
這個的判別 可以看 是哪部分燒燬 而得之....

另一常見雷擊 來自交流線路 .. 若未確實做好接地... 或是 大樓避雷針 的導入到大地的線路 與 大樓的 接地線路
混接.. 就有可能 從 接地線 串回突波電壓 造成 電器損壞 ...
或是 落雷時 造成 電壓過高 導致 器材 損壞 ...
以及 水火線 沒有正確連接 ... 水線當地線用 .. 等 電線佈線方式..
都有可能導致 雷擊時 透過 電源線路 逆流燒燬 ....
一般 這種雷擊 都是 燒燬部分都是 在 電源部分 . 包括 保險絲 穩壓線路 變壓線路,器 等....

以上 是簡單判別 萬一遭受雷擊而損壞的方式....

還有一種是鐵定沒救的.... 直接落雷打在物體上面... 這種人都會掛了 不用說設備了.... 認天命吧

但一般來說 除非直接落雷 不然 UPS 都能有效的保護電力設備....
NAD & SONY & YAMAHA 擴大機 BENQ/EPSON投影機 [URL=http://www.hdsound.com.tw][COLOR=purple]打造專屬私人影院[/COLOR][/URL] Mob:0988-212172 Mail =>hds@hdsound.com.tw line id:hdsound168

447

主題

5540

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
1617
舊站發表文章數
3762
發表於 2003-8-21 13:43:29 | 顯示全部樓層
請問一下
小弟曾聽老師說若是房屋被雷集中
即便有避雷針還是沒用
電器們會因感應電動勢全部掛掉
是這樣嗎?
(是不是避雷針有一瞬間極大電流後又瞬間消失,
此電流造成之磁場變化引起電器中的導體產生感應電動勢?)

807

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

THX家影&ISF視頻認證工程師

舊站積分
1636
舊站發表文章數
9790
發表於 2003-8-21 13:44:37 | 顯示全部樓層
原發表者是 thchang
[B]星期二台中的大雷雨也是...
學校的HUB就這樣被打壞了 [/B]


可否請問一下 是哪部分 掛了.... 電源無反應 還是 當住了無法使用...
NAD & SONY & YAMAHA 擴大機 BENQ/EPSON投影機 [URL=http://www.hdsound.com.tw][COLOR=purple]打造專屬私人影院[/COLOR][/URL] Mob:0988-212172 Mail =>hds@hdsound.com.tw line id:hdsound168

12

主題

38

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
53
發表於 2003-8-21 13:45:51 | 顯示全部樓層
請問一下:
那市售的突波排插有用嗎!

3

主題

223

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
226
 樓主| 發表於 2003-8-21 14:01:00 | 顯示全部樓層

Re: 回歸到雷擊的原因...

原發表者是 sdds
[B]一般器材 直接遭受雷擊原因...
一般 這種雷擊 都是 燒燬部分都是 在 電源部分 . 包括 保險絲 穩壓線路 變壓線路,器 等....[/B]


小弟的ADSL Modem也是掛了
電源正常
不過不能連上網路
燈號顯示不正確
最後叫中華電信的人員換一台來試才OK

另外DVD Player則是接上電源沒反應
可是拆開機子來看發現保險絲並沒有燒壞
檢查其他的部份也沒有燒掉的情形
難道是內部結構受損了
請問這個又是什麼情況呢??

807

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

THX家影&ISF視頻認證工程師

舊站積分
1636
舊站發表文章數
9790
發表於 2003-8-21 14:19:19 | 顯示全部樓層

Re: Re: 回歸到雷擊的原因...

還有一種可能 剛剛忘了說.. 來自 CATV Cable 的 雷擊..
會使電視 掛掉 ... 突波再強一點 其他相關連接的設備..
都有可能瞬間掛了...

您的 ADSL Modem 應該是來自 電話線路的 突波導致故障...
DVD Player 應該是 電源部分 ... 若會使用三用電表的話
可以量看看 入電處 是否有電壓 一直到 變壓線路 是否 有輸出
若有 直流電壓 輸出 代表是 電源ok .. 但晶片or晶體 等..
電子元件 可能受到 來自 其他設備的突壓竄入導致燒燬..

想一想 DVD PLAYER 會插上什麼線
Audio & Video 與 Power Cable ....
若是 Power 沒事 那就是 Audio & Video 來的突波...
這種是掛最快的..

因為 一般Chip 大部分的工作電壓 不是DC +5V Or +12V
且能忍受的抗壓很低 所以電壓高一點 就很容易掛機....
這時候 穩壓就變得很重要了.........


原發表者是 Belldandy
[B]

小弟的ADSL Modem也是掛了
電源正常
不過不能連上網路
燈號顯示不正確
最後叫中華電信的人員換一台來試才OK

另外DVD Player則是接上電源沒反應
可是拆開機子來看發現保險絲並沒有燒壞
檢查其他的部份也沒有燒掉的情形
難道是內部結構受損了
請問這個又是什麼情況呢?? [/B]
NAD & SONY & YAMAHA 擴大機 BENQ/EPSON投影機 [URL=http://www.hdsound.com.tw][COLOR=purple]打造專屬私人影院[/COLOR][/URL] Mob:0988-212172 Mail =>hds@hdsound.com.tw line id:hdsound168

63

主題

2395

回帖

50

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
235
舊站發表文章數
1425
發表於 2003-8-21 14:21:38 | 顯示全部樓層
原發表者是 coke
[B]請問一下
小弟曾聽老師說若是房屋被雷集中
即便有避雷針還是沒用
電器們會因感應電動勢全部掛掉
是這樣嗎?
(是不是避雷針有一瞬間極大電流後又瞬間消失,
此電流造成之磁場變化引起電器中的導體產生感應電動勢?) [/B]


避雷針最大用途是在預防雷擊 ,其最大用處是將週遭空氣中的異電位離子導入大地 ,避免電弧產生傷及建物, 故招雷擊並非被電弧(強大亮光)所擊中, 而是異電位離子接地過程的傑作, 現代的避雷器 ,也有分主動式與被動式 (以後有機會再談),
大部分家電受雷擊大都由天線及電話纜線串入 ,台電線路串入機會較少, 因台電配線(線桿與線桿)間最上層就是避雷線 ,且是單獨接地 ,故雷雨時, 該拆掉什麼 ,以防雷害, 想必心中有數了.

807

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

THX家影&ISF視頻認證工程師

舊站積分
1636
舊站發表文章數
9790
發表於 2003-8-21 14:23:31 | 顯示全部樓層
原發表者是 poppet
[B]請問一下:
那市售的突波排插有用嗎! [/B]


有用 可以吸收小部份的突波.....但嚴重一點的還是沒用....
還有反應時間很重要... 很多時候都是保護線路 來不及反應就掛了...


不過 這種東西 還是 一分錢 一分貨 .......

器材 在多錢都在花了..... 花少部分的錢 當作買保險 也是值得的...
一個電力因素 跳電 斷電 瞬間斷電復電的高電壓... 都有可能 讓寶貴的器材
一命嗚呼........
NAD & SONY & YAMAHA 擴大機 BENQ/EPSON投影機 [URL=http://www.hdsound.com.tw][COLOR=purple]打造專屬私人影院[/COLOR][/URL] Mob:0988-212172 Mail =>hds@hdsound.com.tw line id:hdsound168

3

主題

223

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
226
 樓主| 發表於 2003-8-21 14:50:54 | 顯示全部樓層
想再問一件事
遭到電擊影響後
喇叭要壞掉的機率應該不高吧
因為現在器材掛點
無法做正常的測試
我比較擔心的是重低音那顆主動式喇叭.....

61

主題

689

回帖

100

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32
舊站發表文章數
474
發表於 2003-8-21 14:58:57 | 顯示全部樓層
雷擊的突波威力 , 如果沒有適當的導引 ...
對電器有影響的突波值約可以漫延 1KM 的距離 !!
老大不小了 !! 多動動腦 ..... 說得也對 !!