可否推薦廠家幫我拉電源專線

  [複製鏈接]

37

主題

9827

回帖

0

積分

新手上路

Emily&Max

舊站積分
39
舊站發表文章數
9410
發表於 2003-11-20 10:35:48 | 顯示全部樓層
原發表者是 Ed.Ch.
[B]

除非本身有學過, 我實在無法想像DIY[xx(]
因為 線太重/太粗/轉彎很難 ----- 剪/放線與放入電源箱都需相當的工夫
價錢我還不知道(我家約1萬元上下, 各人視難度及線材長度而定)------- 先做再說, 廠家很專業, 但是太忙---- 不是在中部的話, 其他地區要施工很難
最大好處是升級怪獸級後級一定沒問題!!


也如同 verv 兄說的 ---- 一般水電廠商根本無法理解或功力不足或嫌麻煩, 想做的朋友礙於現實可能只有少數人可以完成-----我拆除的部份只有如圖3個孔, 弄得也沒有我想像中慢及髒 ~~ 參考一下 [/B]

疑問
1-插座接地線為何要單獨拉一條,用3C CABLE就可以又美觀
2-220V插座怎麼看起來跟110V的一樣?
3-老實說做工有點粗喔

25

主題

1265

回帖

150

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
34
舊站發表文章數
899
發表於 2003-11-20 11:59:48 | 顯示全部樓層
疑問---我問電工的
1-插座接地線為何要單獨拉一條,用3C CABLE就可以又美觀 ---- 這種作法較安全
2-220V插座怎麼看起來跟110V的一樣? ---- 因應台灣規格吧, 也可以裝別種頭


3-老實說做工有點粗喔 --- 個人覺得工夫一流/配合一流, 細不細就見仁見智, 花費多些或新屋裝潢當然會做的更好?
軟體比較重要吧! 硬體永遠追不上!!

37

主題

9827

回帖

0

積分

新手上路

Emily&Max

舊站積分
39
舊站發表文章數
9410
發表於 2003-11-20 13:21:50 | 顯示全部樓層
原發表者是 Ed.Ch.
[B]疑問---我問電工的
1-插座接地線為何要單獨拉一條,用3C CABLE就可以又美觀 ---- 這種作法較安全
2-220V插座怎麼看起來跟110V的一樣? ---- 因應台灣規格吧, 也可以裝別種頭


3-老實說做工有點粗喔 --- 個人覺得工夫一流/配合一流, 細不細就見仁見智, 花費多些或新屋裝潢當然會做的更好? [/B]

1-電工騙你的
2-如果110V插座跟220V一樣,那你要小心,因為110V插座只耐壓到125V
3-美不美真的見仁見智
SORRY,決非吐嘈喔[;)]

25

主題

1265

回帖

150

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
34
舊站發表文章數
899
發表於 2003-11-20 15:30:06 | 顯示全部樓層
原發表者是 max0569
[B]
1-電工騙你的
2-如果110V插座跟220V一樣,那你要小心,因為110V插座只耐壓到125V
3-美不美真的見仁見智
SORRY,決非吐嘈喔[;)] [/B]


這我都沒意見~~我想是你和他的認知差距, 他是好朋友~~沒必要騙我
軟體比較重要吧! 硬體永遠追不上!!

5

主題

9

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
3
發表於 2003-11-20 17:26:08 | 顯示全部樓層
我最近也在拉電源專線,可否分享你的接線方法圖供我參考

目前預定規格
表前換線----38mm----電表------38mm-----電源總開關-----38mm----音響室-----3 x 22mm-----插座

25

主題

1265

回帖

150

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
34
舊站發表文章數
899
發表於 2003-11-21 13:06:39 | 顯示全部樓層
原發表者是 schuang
[B]我最近也在拉電源專線,可否分享你的接線方法圖供我參考

目前預定規格
表前換線----38mm----電表------38mm-----電源總開關-----38mm----音響室-----3 x 22mm-----插座 [/B]


我是從你電源總開關起開始做,
你的做法很精采, 電工光抬線就會累死~~祝好運!![] []
你看到38的線, 就知道延長線有多細!
軟體比較重要吧! 硬體永遠追不上!!

62

主題

503

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
485
發表於 2003-11-22 12:50:31 | 顯示全部樓層
小弟目前的房子連根柱子也沒有,還沒開始施工
但是要先決定變更的部分,
關於電源專線的問題,想一併考慮進去
早上去跟建商談,他們似乎不太明白電源專線
(我也不明白,只知道獨立的電源應該比較好,既然是新房子不妨一併考慮)
小姐跟我說,每個樓層都有電源箱,
客廳的獨立電源就從二樓中間部分拉過去就可以,
有這麼簡單嗎???[8)]
或是要把客廳的電源直通台電近來的那條線???
另外~~電源的線路有必要換粗一點嗎??大約多粗適當??價差會很多嗎?
有經驗的大大幫解答一下~~謝謝

148

主題

6276

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
567
舊站發表文章數
5403
發表於 2003-11-22 13:16:12 | 顯示全部樓層
原發表者是 木村盆栽
[B]小弟目前的房子連根柱子也沒有,還沒開始施工
有經驗的大大幫解答一下~~謝謝 [/B]

你這情形可以的話從電表開始到音響設備處都一起考量最好
因為都還沒有施作[]
大致順序是:
台電==>電表==>你的樓層==>你的客廳開關配電箱==>你的音響空間插座
一般人換現有餘已經固定所以大都只能從客廳開關配電箱作到音響空間的插座
[URL=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=55498]諾伊斯噪音服務區[/URL] 我的Montague在哪裡

109

主題

4798

回帖

0

積分

新手上路

退燒級會員

舊站積分
1630
舊站發表文章數
2533
發表於 2003-11-22 14:14:10 | 顯示全部樓層
原發表者是 schuang
[B].....................
目前預定規格
表前換線----38mm----電表------38mm-----電源總開關-----38mm----音響室-----3 x 22mm-----插座 [/B]

真不是普通的燒啊!但是22平方的線可能沒辦法直接進插座?
有關接線方式:
http://myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=87176

62

主題

503

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
485
發表於 2003-11-22 17:36:19 | 顯示全部樓層
小弟實在是懂得不多(根本不懂)
契約書上面是這麼寫的
1.各戶採單向三線式110V/220V供電,設電表兩隻
2.採暗管配線,管路為華夏.大洋等國產正字標記PVC管,線路採太平洋或大亞.華新等電線.

我要怎麼跟建設公司說我的需求?
我對音響的使用並沒有那麼發燒,只是想一併考慮進去
還有家庭用電安全要兼顧的前提下

電源線該換粗一點的想一併換掉...
要從哪裡開始換啊????
還有客廳的插座,電源箱的無熔絲開關...


PS:建商說每個樓層都有個配電箱,2F客廳的電源線就從配電箱拉就好了

那麼各樓層之間的電線要換粗嗎??還有配電箱之前不是還有電表??這些要一併換粗一點的嗎??