忘記密碼
 立即註冊
樓主: mattjong

昨天換掉了UPS的電池...

  [複製鏈接]

807

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

THX家影&ISF視頻認證工程師

舊站積分
1636
舊站發表文章數
9790
發表於 2003-12-26 11:37:06 | 顯示全部樓層
原發表者是 jeff c
[B]電池輸出就是純直流,應該沒有什麼漣波或純淨度的參數。 [/B]


或許是語意不清
電池本身的品質... 對於輸出的品質 小弟覺得有差別
雖然都是 直流..
但是 若是本身電池的品質不同 電池的電壓不夠 輸出電流反應不夠 ...
及輸出的電源品質都 不盡相同
我想光在接點的處理方式 就會影響power的輸出差異

就如一般的鹼性電池 與 碳鋅電池 .. 一般大廠的充電電池 與 雜牌的 ...
我想說的 是 這類的品質 問題... 而不是直流的電源特性 ...
NAD & SONY & YAMAHA 擴大機 BENQ/EPSON投影機 [URL=http://www.hdsound.com.tw][COLOR=purple]打造專屬私人影院[/COLOR][/URL] Mob:0988-212172 Mail =>hds@hdsound.com.tw line id:hdsound168

75

主題

325

回帖

0

積分

新手上路

hfink

舊站積分
150
舊站發表文章數
149
發表於 2003-12-26 11:58:39 | 顯示全部樓層

UPS

有網友能幫忙告知為什麼我的UPS一開機就畢畢叫先感恩

546

主題

2258

回帖

0

積分

新手上路

台中天笙音響

舊站積分
53
舊站發表文章數
630
發表於 2003-12-26 12:40:24 | 顯示全部樓層
小弟覺得hitach電池改變幅度最大

35

主題

261

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
31
舊站發表文章數
274
發表於 2003-12-26 12:57:59 | 顯示全部樓層

Re: UPS

原發表者是 hfink
[B]有網友能幫忙告知為什麼我的UPS一開機就畢畢叫先感恩 [/B]


可能狀況一:風扇停了,bibi叫
可能狀況二:沒插電,在吃電池的電,bibi叫
可能狀況三:電路故障了...

還有其他可能嗎?

95

主題

3925

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
439
舊站發表文章數
2950
發表於 2003-12-26 13:07:38 | 顯示全部樓層
on-lien ups 的電池是否只有在斷電時才有供電,正常情況下,
ups輸出端能量是否直接由市電變換(a/d -> d/a -> LPF)而來?

807

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

THX家影&ISF視頻認證工程師

舊站積分
1636
舊站發表文章數
9790
發表於 2003-12-26 15:05:15 | 顯示全部樓層
原發表者是 jeff c
[B]on-lien ups 的電池是否只有在斷電時才有供電,正常情況下,
ups輸出端能量是否直接由市電變換(a/d -> d/a -> LPF)而來? [/B]


這個問題 之前討論好久了囉 ....
我問了 台達的客服經理...

基本上 On_Line的設計

A->D->A 這個過程中 一定會經過 電池 ..  不然沒法做到
市電中斷時 的 零切換 ...

我自己的想法是 在UPS 的設計內 不見 大電容...
在以能量不滅的定律來看 .... 市電的壓降 與 壓昇 ...
若是 市電低於 輸出電壓 ... UPS 要如何穩定的輸出電壓 ...
甚至在市電中斷的情況下 ....
而UPS的設計 就是 利用電池囉 ... 這樣才有能量 抗拒
輸入時的低壓 與 輸出時的高負載 ....
NAD & SONY & YAMAHA 擴大機 BENQ/EPSON投影機 [URL=http://www.hdsound.com.tw][COLOR=purple]打造專屬私人影院[/COLOR][/URL] Mob:0988-212172 Mail =>hds@hdsound.com.tw line id:hdsound168

29

主題

563

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
21
舊站發表文章數
311
發表於 2003-12-26 16:52:20 | 顯示全部樓層
電池的內阻越小能提供的瞬間電流就越大, 可以的話並聯越多電池應該越好, 再來只是要擔心ups充電線路能不能負荷充電時電池組的需索無度了!

95

主題

3925

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
439
舊站發表文章數
2950
發表於 2003-12-26 18:02:46 | 顯示全部樓層
sine wave是連續的,如何以離散(digital)的方式還原?

ups 的mcu把一個sine wave細切成100份(假設),
然後以pwm的方式去控制每一點的輸出位準,這時候的輸出
是一個看似弦波的階梯波,再過LPF後就會很接近sine wave了,
至於會多接近sine wave那就看各家的功力。

如何穩壓?
就是用某些人所痛恨的迴授控制,這時後快速高精度的adc是必要的,
mcu透過adc讀取輸出電壓(負載端),並且加以判斷之後:
太高->縮小pwm有效週期(輸出電壓降低)
太低->增加pwm有效週期(輸出電壓上昇)

以上過程可以用市電或電池來完成,不同的是市電需轉換成直流先,
ups既然是以pwm完成的,所以在看頻譜的時候就會看到兩根挺在那裡,
一根是60hz,另一根就是pwm的頻率,之前有網友提到使用ups後,
av設備的變壓器會有噪音產生的問題,我猜可能是ups輸出到電感性負載時,
mcu程式控制或其他被動元件設計不良造成波形失真,
或是pwm頻率和那個變壓器八字不合,使矽鋼片產生震動發出噪音。

基本上,我會把吃電小的(40W以下)、使用SPS的設備插在ONLINE UPS上,
取其波形重整和穩壓的優點,其他的如後級、重低音等高耗電的設備,
我會直接插在專線或牆壁插座上。

56

主題

3869

回帖

65

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
771
舊站發表文章數
3660
發表於 2003-12-27 06:03:39 | 顯示全部樓層
RE:A->D->A 這個過程中 一定會經過 電池 .. 不然沒法做到
市電中斷時 的 零切換 ...
------------------------------------------------------------
***經過 電池***有語病!
ONLINE不裝電池也可正常工作的,嚐試於開機後拔除電池,你就明暸。
別瞎猜,也別亂信廠商的話!

56

主題

3869

回帖

65

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
771
舊站發表文章數
3660
發表於 2003-12-27 06:08:06 | 顯示全部樓層
RE:我自己的想法是 在UPS 的設計內 不見 大電容...
----------------------------------------------------------------
不可依傳統觀念去看電子式電源。儲能不是電容的專利,
電感也是擔任儲能工作。