新手上路
二星級會員
- 舊站積分
- 47
- 舊站發表文章數
- 226
|
發表於 2010-3-28 16:44:33
|
顯示全部樓層
原發表者是 etsam
[B]我在前頁有說到:
壓差達AC5V的記錄,這時我會建議裝[穩壓器兼濾波功能]的產品,
----------------------------
我補述一下,壓差5V對我而言我會'留意'',''考慮''裝[穩壓器兼濾波功能]的產品,但不一定會裝.
電壓會飄移比較要注意.因為壓差大在以後住戶的增加,用電設備的變多,壓差會惡化.當壓差越來越大最後會----飄
電壓出現飄,我會先找出飄的原因.我的經驗有:
電器引起的飄移.不一定是大電流會飄,有時是干擾,我曾經看過有一種吃電的壁爐.只要開就會飄,
只好說聽音響的時候把壁爐給關掉.
另一種就真的是電流吃的兇,但我還很少碰到會飄的,在我的印象中1-2次吧...很少見.
----------------------------------
另外我的測法:
很簡單,一台可記錄的3用數位表.插上電力插座上,先紀錄第一次電力值.
把住宅的電器全開,電燈.電爐,電視,音響.......等,
記錄第2次.如果壓差不大,又是尖峰用電那表示電力品質很OK.但不代表以後也很好,
因為也有可能未來住戶的變多或社區的改變都有可能惡化,不過別擔心,我們台電會比我們更注意這個問題.
[但那絕對是一個參考值.很重要的參考值.]
-------------------------------------------
我相信很多人都不會注意你家的電會不會飄,跟電壓到底是多少?
我相信很多人一定會說我家的AMP很有力,殊不知台電暗渡陳艙很高的電往你家送,
量看看吧...也沒壞處是吧?/ [/B]
我相信很多人都不會注意你家的電會不會飄,正確名稱為電壓閃爍,負載像是溫度控制烤箱,黑晶爐容易產生這種現象
另外我的測法:
很簡單,一台可記錄的3用數位表.插上電力插座上,先紀錄第一次電力值.
把住宅的電器全開,電燈.電爐,電視,音響.......等,
記錄第2次.如果壓差不大,又是尖峰用電那表示電力品質很OK.但不代表以後也很好,
在於不同電力插座上,會產生不同結果,正確應在總開關處測量,而且要記錄電流,改善才會有方向
電壓變動也要在開關處測量,專線才有意義 |
|