新手上路
二星級會員
- 舊站積分
- 103
- 舊站發表文章數
- 258
|
發表於 2010-3-30 03:05:43
|
顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]
從nfb配置,
我看出來了,
3ψ3W220V供電系統。
會100%配置發電機回路,
很像"加油站"的配置方式。
由變壓器降壓之後輸出10KVA110V給插座用。 [/B]
我只能說藍稜兄您真是專家,配的是三索沒錯..
小弟家對面及旁邊都是一般建地住宅區,但小弟家跟後面都是乙工建,
當初規劃雖就是自住用,只是地較大,蓋3.5層就210坪建坪,可能也是
因為這樣,水電才這樣弄,都被您看出來..
其實那位配合的電工應該很專業,但一般人像小弟這樣,對不懂的東西
就會怕被A,或怕被減料,根本看不出來.聽了電工解釋說安全,還是會毛
,這不曉得是不是個人心裡有障礙了,才會看到這個版像看到寶一樣,
問一堆問題,..
對於基本有些設定會有疑惑部份,除了三孔接地問題外,像電熱水器給
你弄了二個50A的斷路器,也很怕會不會發生前端都燒掉了,後端還沒
跳開這種問題,還有像前面網兄也提到沒有裝漏電斷路器,就是這樣..
但小弟心裡的疑惑已被各位高手解得差不多了,真是謝謝大家指導了,
藍稜兄有空到小弟家裡來坐坐吧! 小許兄這二天會先來一趟了.. |
|