發表於 2010-3-29 19:00:00 | 顯示全部樓層
原發表者是 tinn
[B]

是新蓋的房子,自住,沒幾個人..

所以是嫌有點被A到的感覺,應該不用弄那麼大.

但單個空間卻只有一個2.0 20A迴路,不夠用還得另外再拉,總覺得
用力錯地方..

並不是棄嫌啦,藍稜大不要誤會.. [/B]

怎麼看起來像是三相用電?
既然用了那麼多迴路,設備接地縣為何那麼少(看起來,好像又有兩線竟然使用紅色線及白色線?)
既為自家用電,為何完全看不到漏電斷路器?
這個配線.........這這....

153

主題

2153

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
254
舊站發表文章數
1112
 樓主| 發表於 2010-3-29 19:05:29 | 顯示全部樓層
我看到照片我嚇了一大跳.好大的工業配電的陣丈.我想坦說這玩具已經超出我瞭解的範圍,
不過我還是圖傳給我的電業承包商,陳大哥他很老實的告訴我說,不會有問題的啦.如果有問題早就放煙火啦....

不過shiaoro將細節說的很清楚了,但我還是回一下你的問題.

目前有二個問題是
1.到底當初從二孔換成三孔後,真的整體都有搭配嗎? 好像說有挖很深的接地線,但迴路上是否也改成符三孔插座有接地的設計呢?
A: 如同syurong1116說的可以自己去把插座拆下來看有沒地線(要記得斷電),通常都應該要有.
  

2.請電工量過視廳空間(2.0 20A迴路一組)用電量,但當時只把器材都打開,
電工是說這個迴路可撐110*20A=3300瓦,
全開電(但未撥放片子,純只開機而已)只用5A而已.是否應該用大場面低頻量很大的片下去操器材再量用電量才會準呢?
A:很簡單掛個電流鉤表測一下就知道啦...
---------------------

至於說被A到的感覺?這個我不好說,不好說...

不過我比較好奇的是,你那個業務是如何說服大大要裝那麼厲害的電力配電...
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌

4

主題

222

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
47
舊站發表文章數
226
發表於 2010-3-29 19:29:39 | 顯示全部樓層
原發表者是 tinn
[B]

是新蓋的房子,自住,沒幾個人..

所以是嫌有點被A到的感覺,應該不用弄那麼大.

但單個空間卻只有一個2.0 20A迴路,不夠用還得另外再拉,總覺得
用力錯地方..

並不是棄嫌啦,藍稜大不要誤會.. [/B]

看電費單就知道用電需求,被A到,或應該不用弄那麼大
大家認為每個月差不多幾度才須要這麼大的系統

145

主題

1736

回帖

150

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
504
舊站發表文章數
907
發表於 2010-3-29 19:41:16 | 顯示全部樓層
原發表者是 prova.tw
[B]
看電費單就知道用電需求,被A到,或應該不用弄那麼大
大家認為每個月差不多幾度才須要這麼大的系統 [/B]


之前住透天(跟家裡的人住一起)五樓的一樓三十二坪,每次電費都差不多二萬至三萬,都沒用到這種規格的配電

ps:搬來這裡是因為隔壁是卡拉ok ,然後是不想爬樓梯
一個好的經營者,不是以攻擊別人為主要的手段 而是加強自己的不足,盡力替客人去解決問題才是根本

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-3-29 20:35:09 | 顯示全部樓層
原發表者是 etsam
[B]不過我比較好奇的是,你那個業務是如何說服大大要裝那麼厲害的電力配電...[/B]


+1

勸敗能力一流 []


一般透天用"這麼威"的配電盤~夠強!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

254

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
29311
舊站發表文章數
462
發表於 2010-3-29 22:06:10 | 顯示全部樓層
原發表者是 syurong1116
[B]

+1

勸敗能力一流 []


一般透天用"這麼威"的配電盤~夠強! [/B]

這網兄家假如有電梯或有電動車梯, 一切都算合理, 也沒勸敗不勸敗

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-3-29 22:34:42 | 顯示全部樓層
原發表者是 morrislee668
[B]
這網兄家假如有電梯或有電動車梯, 一切都算合理, 也沒勸敗不勸敗 [/B]





假如有電梯設備、小弟認為有這體積得配電盤也算合理。

或者附近..........是工業區、此土地是工業土地,水電以為您家要開工廠。
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-3-29 22:49:58 | 顯示全部樓層
原發表者是 morrislee668
[B]
怎麼看起來像是三相用電?
既然用了那麼多迴路,設備接地縣為何那麼少(看起來,好像又有兩線竟然使用紅色線及白色線?)
既為自家用電,為何完全看不到漏電斷路器?
這個配線.........這這.... [/B]


從nfb配置,

我看出來了,

3ψ3W220V供電系統。

會100%配置發電機回路,

很像"加油站"的配置方式。

由變壓器降壓之後輸出10KVA110V給插座用。
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

254

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
29311
舊站發表文章數
462
發表於 2010-3-30 01:50:23 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]

從nfb配置,

我看出來了,

3ψ3W220V供電系統。

會100%配置發電機回路,

很像"加油站"的配置方式。

由變壓器降壓之後輸出10KVA110V給插座用。 [/B]

假如網兄家有三相用電設備
這種配線我給69%不是太威猛, 而是太陽春

假如網兄家沒有三相用電設備
那麼這種配線我給20%, 根本就是規劃錯誤
但網兄放心, 電可用,沒問題

4

主題

271

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
103
舊站發表文章數
258
發表於 2010-3-30 03:05:43 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]
從nfb配置,
我看出來了,
3ψ3W220V供電系統。
會100%配置發電機回路,
很像"加油站"的配置方式。
由變壓器降壓之後輸出10KVA110V給插座用。 [/B]


我只能說藍稜兄您真是專家,配的是三索沒錯..

小弟家對面及旁邊都是一般建地住宅區,但小弟家跟後面都是乙工建,
當初規劃雖就是自住用,只是地較大,蓋3.5層就210坪建坪,可能也是
因為這樣,水電才這樣弄,都被您看出來..

其實那位配合的電工應該很專業,但一般人像小弟這樣,對不懂的東西
就會怕被A,或怕被減料,根本看不出來.聽了電工解釋說安全,還是會毛
,這不曉得是不是個人心裡有障礙了,才會看到這個版像看到寶一樣,
問一堆問題,..

對於基本有些設定會有疑惑部份,除了三孔接地問題外,像電熱水器給
你弄了二個50A的斷路器,也很怕會不會發生前端都燒掉了,後端還沒
跳開這種問題,還有像前面網兄也提到沒有裝漏電斷路器,就是這樣..

但小弟心裡的疑惑已被各位高手解得差不多了,真是謝謝大家指導了,
藍稜兄有空到小弟家裡來坐坐吧! 小許兄這二天會先來一趟了..