配電箱的問題 附圖 路過網兄請幫忙 謝謝

[複製鏈接]

22

主題

1432

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
410
舊站發表文章數
1347
發表於 2012-7-9 18:09:29 | 顯示全部樓層
原發表者是 xtype
[B]

2條110V(L1/L2)=220V
再加一條地線(G)就好了(共3條)
N相不用拉...拉了就有不純的疑慮
我的系統吃電不大
隔離變壓器:
一顆1200VA給擴大機/耳擴...
一顆500VA給前級/訊源/DA/LP唱放...
只要不同時啟動所有的器材....應該是夠用的了
[]

對了....我的電源處理還可以微調輸出電壓的高低喔! [/B]



可微調輸出電壓

是用自耦變壓器、還是隔離變壓器有多抽頭?[]

381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
發表於 2012-7-9 20:48:45 | 顯示全部樓層
原發表者是 weichin275
[B]


可微調輸出電壓

是用自耦變壓器、還是隔離變壓器有多抽頭?[] [/B]


自耦變壓器就沒隔離效果了

所以是有多抽頭的隔離變壓器...[]
退燒了....

11

主題

18

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
6
舊站發表文章數
11
 樓主| 發表於 2012-7-9 21:27:49 | 顯示全部樓層
原發表者是 xtype
[B]

謝謝小郭大加分 , 在論壇總是在汲取前輩的智慧
並沒有任何貢獻 . 今後如有機會一定會分享經驗
給比我還菜新手 . 無論如何 謝謝您了 !

今天到配電材料行購買整理配電箱的材料 , 電源專線
和壁插還沒決定購入哪一種品牌 . 小郭大是否有這方
面的經驗可分享呢 . 因為我的電源專線約長15公尺 .
今天在材料行問過老闆 太平洋電線的5.5mm平方4C這條線
可惜 不零售 . 本想一起買的 .

小郭大的進階型隔離變壓器  若有任何進展 , 希望可
在MyAv看到您的分享歐 . 小弟密切注意中 !!

11

主題

18

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
6
舊站發表文章數
11
 樓主| 發表於 2012-7-9 21:41:36 | 顯示全部樓層
原發表者是 prova.tw
[B]漏電裝置是要安裝浴室使用。
確認進屋線是那幾條?
確認各開關控制那些回路?
再畫電路圖。
你為何要確認接地線,作何用途?大樓接地線都會和被接地線接在一起,你如果真的要用,
接配電盤外殼效果會相同,而你該在意的應為接地電阻合不合理。 [/B]



感謝prova.tw大的意見 .其實剛開始的時候真的像瞎子摸象
只恨自己沒有一雙透視眼可以看清所有管線 . 所幸有sender大
和小郭大協助 . 加上自己摸索 目前已能大致掌握配電箱硬體 .
哪個Bracker控制哪個區域的壁插 , 燈 . 開關 ...等等 ..
只是還不知道插座 和電燈 迴路並聯的方向 . 但是要小弟畫電路圖 ,
我就真的畫不出來了 . 也許要真的能劃出線路圖才算100%掌握
屋內配線吧 . 繼續努力中 .

好久以前就想弄清楚水火線 , 也很想知道配電箱中是否有接地線
但是懶 , 一拖再拖 後來也就不了了之 .剛好最近想換擴大機 .
在國內外找資料 , 常常看到壯觀的音響電源 , 再來就是札實的
接地 ...啊 ,,接地 ! 好久以前就想弄清出的 . 前兩星期買了
電表 , 一一檢測所有電器的水火線 , 把水火反插的糾正回來 .
我發現 , 影音家電對水火正插反插 很敏感的歐...

之前爬文如果沒記錯的話電信接地規定在3.5歐姆以內 . 住家好
像是20歐姆內 , 小弟在弱電相對電信接地測試其數據都在3歐姆
以內跳動 . 而家裡的配電箱接地線約70~90歐姆 . 電阻值越低越好
不是這樣嗎 ?

11

主題

18

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
6
舊站發表文章數
11
 樓主| 發表於 2012-7-9 22:22:01 | 顯示全部樓層
原發表者是 weichin275
[B]

弱電箱雜訊大不太好
對N相電阻只有 2~3歐姆
是弱電、供電共用一個接地嗎?有一點奇怪

要接一條到家裡合法嗎 ?
較新一點的公寓,屋內弱電箱的接地都是從樓梯間的弱電箱接過來的標準是14mm的電纜線

看圖您的屋內好像沒有弱電箱
沒看到10P電話線
接地一條是往上的幹管、一條往下的幹管
沒看見進屋內的接地
進屋內的應該是一條4P的電話線 [/B]


weichin275大 ,小弟只是很想接到家裡來 . 目前還只是想想而已 .
也不知道是否違法 . 小弟請朋友去請教水電自營商 . 據他的說法
有些人是這麼做 , 而 "借用" 電信接地的人理論上應該不會張揚
應該是 "不能說的秘密" 雜訊的問題 , 因為請教不到借用接地的
人 , 所以小弟也無從得知 . 因為不是專業人士 , 所以對配電箱
弱電箱耶是一堆問號 . 我們的弱電箱接地線看起來好像只有5.5mm
不知道是不是雙拼大樓住戶少的原因沒有配到14mm . 還是電信局
的差別待遇 !!

22

主題

1432

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
410
舊站發表文章數
1347
發表於 2012-7-9 23:00:44 | 顯示全部樓層
原發表者是 steil
[B]

的差別待遇 !! [/B]


可以接試接看看
但是依小弟做過大樓弱電的經驗
還是不要亂接會比較好
因為弱電箱接地線你也不知頭尾接了什麼東西
萬一打雷壞了東西多倒楣阿

22

主題

1432

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
410
舊站發表文章數
1347
發表於 2012-7-9 23:11:30 | 顯示全部樓層
原發表者是 xtype
[B]

自耦變壓器就沒隔離效果了

所以是有多抽頭的隔離變壓器...[] [/B]


是那一顆ㄚ?
還是訂做的

381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
發表於 2012-7-9 23:26:13 | 顯示全部樓層
原發表者是 weichin275
[B]

是那一顆ㄚ?
還是訂做的 [/B]


我怎麼可能去買現成的呢!...(太貴了)
但是也不是訂做的
所以.....是我自己"亂改"的啦![]
等料都備好之後再開個討論串給大家討論討論囉!
退燒了....

108

主題

253

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
7
舊站發表文章數
19
發表於 2012-11-22 15:26:25 | 顯示全部樓層
您的盤內配線,N相短路接點與接地短路接點,沒有短路相接.

原發表者是 blakeyvvv
[B]秀一下我的電箱 3 部曲[]





[/B]
DO NOT WORRY ABOUT THE WORRY.
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊