[B]請問David兄要如何量測電源插座是否由+110V火線或-110V火線所拉出的?

如果全部都解-110V可否?又混合使用時對聲音聽感的主要影響為何?比如說聚焦能力或動態之類的。

[/B]


基本上,電力公司配置進來的線就已經分成正110 V跟負110 V,一般正110 V的火線是紅色的,另外負110 V的火線是黑色的,中性線則為白色,另外會有一條綠色色的地線,很多人會奇怪如果家裏電器全部都用正110V那不是更好?為什麼還要平均把正負110V分配到每一個房間?這個是為了要平衡負載。如果你家裡的所有電器能夠正負電壓完全平均分配,理論上中性電對地線量起來的電壓應該是為0,這是最理想的狀況,一般來說電工不可能算得這麼準,只是盡量把負110 V平均分配,讓中性對地的電壓盡量接近零,可是你量家裡的中性對地電壓不可能是零的(如上所述,除非剛好你家裡使用的電器,一半是正110V,另一半剛好用負110 V),如果白色的線(中性N)對地的一電壓越大,就表示你家裡所有的電器用正110 V跟負110V的電越不平均,有人量起來是超過15V的,這樣表示用電的負載越大,電會愈不穩定,如果瞭解這些,你的上邊的問題就應該很容易得到解答了!如果你看到的是紅線拉出的110 V,那就是正110 V,如果是懇線拉出來的就是負110 V,理論上如果全部用負110V應該跟全部用負110V應該是有相同的結果!其實很多雜訊的來源,就是正負混合使用,而其他電器的產生的雜訊就會影響到你使用音響的電源的純度,為什麼有些擴大機要使用電池來供應?因為越純正的電源對音響越好!

338

主題

378

回帖

200

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
623
舊站發表文章數
102
 樓主| 發表於 2023-5-21 00:55:18 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: 正本清源

原發表者是 David12345
[B]

基本上,電力公司配置進來的線就已經分成正110 V跟負110 V,一般正110 V的火線是紅色的,另外負110 V的火線是黑色的,中性線則為白色,另外會有一條綠色色的地線,很多人會奇怪如果家裏電器全部都用正110V那不是更好?為什麼還要平均把正負110V分配到每一個房間?這個是為了要平衡負載。如果你家裡的所有電器能夠正負電壓完全平均分配,理論上中性電對地線量起來的電壓應該是為0,這是最理想的狀況,一般來說電工不可能算得這麼準,只是盡量把負110 V平均分配,讓中性對地的電壓盡量接近零,可是你量家裡的中性對地電壓不可能是零的(如上所述,除非剛好你家裡使用的電器,一半是正110V,另一半剛好用負110 V),如果白色的線(中性N)對地的一電壓越大,就表示你家裡所有的電器用正110 V跟負110V的電越不平均,有人量起來是超過5V的,這樣表示用電的負載越大,電會愈不穩定,如果瞭解這些,你的上邊的問題就應該很容易得到解答了!如果你看到的是紅線拉出的110 V,那就是正110 V,如果是懇線拉出來的就是負110 V,理論上如果全部用負110V應該跟全部用正110V應該是有相同的結果!其實很多雜訊的來源,就是正負混合使用,而其他電器的產生的雜訊就會影響到你使用音響的電源的純度,為什麼有些擴大機要使用電池來供應?因為越純正的電源對音響越好! 也有朋友指出,為了怕漏電,台電在源頭就已經把中性線跟地線連接在一起,所以理論上中性(N)對地(G )的電壓量起來都應該是零,會有電壓的產生,是因為其他電器漏電的緣故,我打開電源箱檢查,他有兩組銅排,一條是接地線的銅排,另外一排是中性線銅排,還特別說明這兩個銅排不要接在一起,原來他們在電表裡邊兩條線就已經接在一起了,看來電源的學問還是很大的![/B]

338

主題

378

回帖

200

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
623
舊站發表文章數
102
 樓主| 發表於 2023-5-21 00:56:35 | 顯示全部樓層

N對G的電壓

[B]有朋友指出,為了怕漏電,台電在源頭就已經把中性線跟地線連接在一起,所以理論上中性(N)對地(G )的電壓量起來都應該是零,會有電壓的產生,是因為其他電器漏電的緣故,我打開電源箱檢查,他有兩組銅排,一條是接地線的銅排,另外一排是中性線銅排,還特別說明這兩個銅排不要接在一起,原來他們在電表裡邊兩條線就已經接在一起了,看來電源的學問還是很大的![/B]

342

主題

790

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
156
舊站發表文章數
188
發表於 2023-5-21 08:42:33 | 顯示全部樓層

Re: N對G的電壓

這個指的是的是表前接地,新式的建築現在必須這樣做確保供電安全。電表進到總電源箱後,量測水地二線電阻如果為0即可判斷。

某些電工師傅習慣在總電源箱跟每個分電源箱再次把水地二排再用電線接通一次,如此便會產生地線迴路。這個對音響設備的用家會有困擾,其他家用電器的使用,在沒漏電的時候感覺不出來差異。

原發表者是 David12345
[B][B]有朋友指出,為了怕漏電,台電在源頭就已經把中性線跟地線連接在一起,所以理論上中性(N)對地(G )的電壓量起來都應該是零,會有電壓的產生,是因為其他電器漏電的緣故,我打開電源箱檢查,他有兩組銅排,一條是接地線的銅排,另外一排是中性線銅排,還特別說明這兩個銅排不要接在一起,原來他們在電表裡邊兩條線就已經接在一起了,看來電源的學問還是很大的![/B] [/B]

61

主題

1702

回帖

180

積分

新手上路

仙跡巖下初級練氣士

舊站積分
4945
舊站發表文章數
657
發表於 2023-5-21 08:48:58 | 顯示全部樓層

Re: N對G的電壓

原發表者是 David12345
[B][B]有朋友指出,為了怕漏電,台電在源頭就已經把中性線跟地線連接在一起,所以理論上中性(N)對地(G )的電壓量起來都應該是零,會有電壓的產生,是因為其他電器漏電的緣故,我打開電源箱檢查,他有兩組銅排,一條是接地線的銅排,另外一排是中性線銅排,還特別說明這兩個銅排不要接在一起,原來他們在電表裡邊兩條線就已經接在一起了,看來電源的學問還是很大的![/B] [/B]


只要有用電 ,N 與 G 之間一定有電壓差。這不是漏電,是電線的阻抗引起的壓降。
[1] Net> Mytek Manhattan> 845 SE> Klipschorn + TAD ET-703 +SVS PB13U [2] [Net] [PC> Berkeley USB][AppleTV_4K Dolby ATMOS] > JBL SDP-58 [FL & FR] Boxem Purifi + Benchmark AHB2 > Danley SH60 + TAD ET-703 [SL & SR] Neumann KH-150 AES67 [SUB] Danley THSPUD

342

主題

790

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
156
舊站發表文章數
188
發表於 2023-5-21 08:50:18 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: 正本清源

感謝指導。

或許把所有音響器材都在插在同一個排插上也可以達到同樣的目的(如果電源線承受的住耗電功率的話。)



原發表者是 David12345
[B]

基本上,電力公司配置進來的線就已經分成正110 V跟負110 V,一般正110 V的火線是紅色的,另外負110 V的火線是黑色的,中性線則為白色,另外會有一條綠色色的地線,很多人會奇怪如果家裏電器全部都用正110V那不是更好?為什麼還要平均把正負110V分配到每一個房間?這個是為了要平衡負載。如果你家裡的所有電器能夠正負電壓完全平均分配,理論上中性電對地線量起來的電壓應該是為0,這是最理想的狀況,一般來說電工不可能算得這麼準,只是盡量把負110 V平均分配,讓中性對地的電壓盡量接近零,可是你量家裡的中性對地電壓不可能是零的(如上所述,除非剛好你家裡使用的電器,一半是正110V,另一半剛好用負110 V),如果白色的線(中性N)對地的一電壓越大,就表示你家裡所有的電器用正110 V跟負110V的電越不平均,有人量起來是超過15V的,這樣表示用電的負載越大,電會愈不穩定,如果瞭解這些,你的上邊的問題就應該很容易得到解答了!如果你看到的是紅線拉出的110 V,那就是正110 V,如果是懇線拉出來的就是負110 V,理論上如果全部用負110V應該跟全部用負110V應該是有相同的結果!其實很多雜訊的來源,就是正負混合使用,而其他電器的產生的雜訊就會影響到你使用音響的電源的純度,為什麼有些擴大機要使用電池來供應?因為越純正的電源對音響越好! [/B]

338

主題

378

回帖

200

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
623
舊站發表文章數
102
 樓主| 發表於 2023-5-21 16:33:05 | 顯示全部樓層

Re: Re: N對G的電壓

原發表者是 jlee
[B]

只要有用電 ,N 與 G 之間一定有電壓差。這不是漏電,是電線的阻抗引起的壓降。 [/B]




[B]當然電線本身有電阻,但是如果沒有電流,根據V =IR ,就不可能有電壓差,電壓差的來源有二,一個是負載不平衡,電流就可能流過中性線,因而產生電壓差,另外一個就是漏電,電流就會流過地線,因而產生電壓差![/B] [/COLOR]

61

主題

1702

回帖

180

積分

新手上路

仙跡巖下初級練氣士

舊站積分
4945
舊站發表文章數
657
發表於 2023-5-21 17:32:11 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: N對G的電壓

原發表者是 David12345
[B]



[B]當然電線本身有電阻,但是如果沒有電流,根據V =IR ,就不可能有電壓差,電壓差的來源有二,一個是負載不平衡,電流就可能流過中性線,因而產生電壓差,另外一個就是漏電,電流就會流過地線,因而產生電壓差![/B] [/COLOR] [/B]


您可能對配電電路不熟。接110v 單相三線式,中性線一定有電流,對地線一定有壓差,跟負載平衡沒關係,跟漏電是另外一件事。
[1] Net> Mytek Manhattan> 845 SE> Klipschorn + TAD ET-703 +SVS PB13U [2] [Net] [PC> Berkeley USB][AppleTV_4K Dolby ATMOS] > JBL SDP-58 [FL & FR] Boxem Purifi + Benchmark AHB2 > Danley SH60 + TAD ET-703 [SL & SR] Neumann KH-150 AES67 [SUB] Danley THSPUD

338

主題

378

回帖

200

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
623
舊站發表文章數
102
 樓主| 發表於 2023-5-25 11:36:13 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: Re: N對G的電壓

原發表者是 jlee
[B]

您可能對配電電路不熟。接110v 單相三線式,中性線一定有電流,對地線一定有壓差,跟負載平衡沒關係,跟漏電是另外一件事。 [/B]

234

主題

2323

回帖

50

積分

新手上路

dandy

舊站積分
1539
舊站發表文章數
1468
發表於 2023-5-25 15:59:14 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: Re: Re: N對G的電壓

原發表者是 David12345
[B]

請教一下,中性線的電流是哪裡來的?台灣研究電源最徹底的。應該是Telos的小林兄,他參加慕尼黑的展覽,這星期回來,我會跟他徹底請教一下!音響學問浩大無邊,總是要有研究的精神,深入瞭解! [/B]


問台電人員或甲級電匠比較正確吧!
朋友說小林的理論是連電機博士都佩服[}]
螺絲不就是讓人打開的嗎? 繼續中!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-19 04:18 , Processed in 0.744864 second(s), 41 queries .

Powered by MyAV!

快速回覆 返回頂部 返回列表