發表於 2010-2-28 02:32:07 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 拉電源專線的問題

原發表者是 ganiao
[B]

請問專線最好前後級各一條分開嗎?那無熔絲開關最好各配置多少A的呢?如系統只需擴大機、DAC、CDP

麻煩各位前輩 [/B]



分開、共用皆可。

訊源、前級一組。

後級(或綜合擴大機)一組。

開關皆使用20A(含)以下。
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

2

主題

14

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
12
發表於 2010-2-28 03:28:11 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 拉電源專線的問題

原發表者是 shiaoro
[B]


分開、共用皆可。

訊源、前級一組。

後級(或綜合擴大機)一組。

開關皆使用20A(含)以下。 [/B]


大大不好意思所以說共用影響不大?!如果共用也是20A就夠了嗎??另外總開關也須換成富士無熔絲開關嗎?還是只需專線開關是富士無熔絲開關即可。麻煩您

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2010-2-28 03:44:39 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 拉電源專線的問題

原發表者是 ganiao
[B]

大大不好意思所以說共用影響不大?!如果共用也是20A就夠了嗎??另外總開關也須換成富士無熔絲開關嗎?還是只需專線開關是富士無熔絲開關即可。麻煩您 [/B]


共每一種都可以,每一種都有不同聲音

並不是說專線就一定要富士無熔絲,也有很多廠牌可以選擇.

個人覺得當然能分開最好.
[url=http://0rz.tw/C1Azn]美國COOPER電料代理批發 [/url][url=https://0rz.tw/zEhas]德國HiFi-TUNiNG Supreme QTT-72 WA Quantum至尊金銀量子保險絲[/url] 0919187276 何先生 LINE:hubehi

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-2-28 10:04:30 | 顯示全部樓層

拉一組電源專線給音響設備使用是基本盤

拉兩組電源專線的用意~在於獨立 後級/擴大機 的供電
獨立 後級/擴大機 的供電之後~聲音會再好上一些

以下是我做過的交叉測試:
1. 一火一水一地: 訊源、後級 共用
2. 兩火一水一地: 訊源、後級 分開 (水線共用)
3. 兩火兩水一地: 訊源、後級 分開 (水火獨立)

聲音: 3 > 2 > 1



無熔絲開關的部份~電力會經過的地方~都有影響
所以 錶後開關、總開關、專線開關 都會有影響~但一般人了不起換到 總開關 就很了不起了
錶後開關 很少人會去動到

專線開關的安培數~選 10-20A 都可以~音響設備的耗電往往不及"3A"

選購NFB請注意"安裝問題"~不然很容易「架上觀」



除了材料的選購~還有施工的問題
幫電線剝皮時~千萬不要劃傷銅導體~劃傷的話~高音會掛點
http://syurong1116.blogspot.com/2010/02/blog-post.html



最後「論C/P值」來說~便宜的紅銅排效果比NFB還要大
所以有預算的話~先拉專線~先換紅銅排
NFB的優先權~擺到預算最後再來處理~沒預算的話~就用士林電機便可



其它的~有興趣請參見我的blog
以上~請參考! [|)]
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-2-28 12:44:30 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 拉電源專線的問題

原發表者是 ganiao
[B]

大大不好意思所以說共用影響不大?!如果共用也是20A就夠了嗎??另外總開關也須換成富士無熔絲開關嗎?還是只需專線開關是富士無熔絲開關即可。麻煩您 [/B]



1,依照您器材多寡而定,但絕對不是越多越好。

2,20A足以供應所有器材,但特殊環境下例外。


3,專線的focus在專用分路之後,前端能做的有限
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

2

主題

14

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
12
發表於 2010-2-28 12:50:52 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 拉電源專線的問題

原發表者是 syurong1116
[B]

以上~請參考! [|)] [/B]


依照前輩的意思是總開關50A接到另一組開關20A開關再透過紅銅牌來做區別拉線及可嗎?而不需透過兩個10ANBF

2

主題

14

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
12
發表於 2010-2-28 13:03:56 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 拉電源專線的問題

原發表者是 shiaoro
[B]


1,依照您器材多寡而定,但絕對不是越多越好。

2,20A足以供應所有器材,但特殊環境下例外。


3,專線的focus在專用分路之後,前端能做的有限 [/B]


前輩分路之後的意思是總開關可不用更換?

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-2-28 13:24:10 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 拉電源專線的問題

原發表者是 ganiao
[B]

依照前輩的意思是總開關50A接到另一組開關20A開關再透過紅銅牌來做區別拉線及可嗎?而不需透過兩個10ANBF [/B]


不是的~我講的是總開關箱內改裝的 C/P值 與 經濟效益


總開箱內:

火線要經過NFB保護 (一般用國產NFB)

水線要經過銅排分配 (一般用黃銅排居多)


將黃銅排改裝為紅銅排的效果與花費~比更換發燒NFB還便宜~聲音又改善的更多
所以應該是先改紅銅排~有閒錢再換NFB

當然........預算夠的話~兩個都換那更好!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

2

主題

14

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
12
發表於 2010-2-28 14:29:22 | 顯示全部樓層

當然........預算夠的話~兩個都換那更好! [/B]


但一般2P不是就包含水線嗎?

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-2-28 14:33:02 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 拉電源專線的問題

原發表者是 ganiao
[B]

但一般2P不是就包含水線嗎? [/B]


不是喔! [|)]

一般總開關箱內~水線是不經過NFB的~採銅排集中分配

請參考圖片
http://syurong1116.blogspot.com/2010/01/blog-post_28.html
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]