昨天晚上熱水器爆管了

[複製鏈接]

644

主題

3萬

回帖

150

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
1509
發表於 2009-11-24 23:27:08 | 顯示全部樓層
原發表者是 CCC
[B]之前我們家也有冷熱水不穩的情形, 後來改用恆溫水龍頭, 然後把熱水氣的水量調最大, 溫度調高. 現在兩間浴室一起開也沒問題囉 ( 公寓 2/5 ) [/B]

恆溫水龍頭不便宜喔!

191

主題

991

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
35
舊站發表文章數
51
發表於 2009-11-24 23:45:54 | 顯示全部樓層
原發表者是 mhlee4u
[B]

今天中午趕緊請水電來幫我換一台熱水器

後來他幫我換得好像就是這種螺紋管

旁邊加壓器裝的就是昨晚爆掉的那種



[/B]


好像不能這樣接.....
我不是很確定
[color=purple][u][b]有相機想學拍照嗎?[/b][/u][/color] [url=http://www.486word.com]按這裡瀏覽 486的窩 攝影教學網站 [/url]

17

主題

88

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
0
 樓主| 發表於 2009-11-25 09:17:12 | 顯示全部樓層
原發表者是 486
[B]

好像不能這樣接.....
我不是很確定 [/B]


不會吧 [:O]

我裝反了嗎??

314

主題

6781

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
589
舊站發表文章數
5136
發表於 2009-11-25 09:40:45 | 顯示全部樓層
原發表者是 DuncanSu
[B]
恆溫水龍頭不便宜喔! [/B]


還好啦, 大潤發特力屋都有, 買這種東西痛一次而已...
真的很好用, 如果晚上晚一點洗還可以聽到熱水器水量瓦斯漸漸減少的聲音
溫度卻不會變.
另外久了還會發現家裡每個人用的溫度都不太一樣.
像我們家我跟兒子都在35 左右, 老婆則要 40 .

另外家裡有小小孩的真的建議用恆溫水龍頭, 因為有高溫保險裝置在38度, 所以絕對不會造成燙傷.....
提供專業產品ID/ME設計, PMP 企業流程改善服務, 員工士氣激勵服務, 意者請巧我.

17

主題

88

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
0
 樓主| 發表於 2009-11-25 10:49:25 | 顯示全部樓層
原發表者是 CCC
[B]

還好啦, 大潤發特力屋都有, 買這種東西痛一次而已...
真的很好用, 如果晚上晚一點洗還可以聽到熱水器水量瓦斯漸漸減少的聲音
溫度卻不會變.
另外久了還會發現家裡每個人用的溫度都不太一樣.
像我們家我跟兒子都在35 左右, 老婆則要 40 .

另外家裡有小小孩的真的建議用恆溫水龍頭, 因為有高溫保險裝置在38度, 所以絕對不會造成燙傷..... [/B]


我現在是水壓不穩

以致點火有時會點不著

例如洗澡時廚房若在洗碗

我的水就會變很小

要嘛就變很燙要嘛就變冷水

所以請教一下裝恆溫水龍頭是否有用?

因為如果熱水器都沒點著火連熱水都沒有

要如何恆溫?還是它有特殊裝置?

不好意思問這麼多,謝謝!!

7

主題

620

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
104
舊站發表文章數
290
發表於 2009-11-25 18:24:17 | 顯示全部樓層

加壓馬達

原發表者是 486
[B]

好像不能這樣接.....
我不是很確定 [/B]


-------------------------------------------------------------------------

1.這是DIY,所以他愛怎麼買、怎麼裝都可以。只要我喜歡。
2.水電行是不會這樣裝,因為會被同行笑!
    一般我們住家的錶都是6分管,所以加壓馬達都裝在錶後
   加壓馬達是指上面有個加壓桶的那種,
   如果家中有2套衛浴就6分管從頭配到尾,只在水龍頭出口的3通
   或L頭地方變4分頭。如家中只有一套衛浴為節省成本直接從錶後
   就4分管從頭到尾了。
3.從版主所述:可能屋頂錶後就4分管。但如有加裝加壓馬達也不可
   能水壓不足。所以版主要去查查你的加壓馬達在開水時有沒有運轉?
   你裝的是不是加壓馬達?那張照片上的馬達小弟不認為是"加壓馬達"
  因為它沒有加壓桶。
4.另一情形就是用R管(有縫鋼管)年久內生鐵鏽管徑變小也有可能。
請指教!

7

主題

620

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
104
舊站發表文章數
290
發表於 2009-11-25 18:40:20 | 顯示全部樓層

高壓軟管!

原發表者是 486
[B]

好像不能這樣接.....
我不是很確定 [/B]


------------------------------------------------------------------------
版主的接管觀念是正確的!
高壓軟管內也是橡膠管,只是內有綱編織所以便於施工。
在冷水端爆管只要把水閥關掉即可不會傷到人。
如在熱水端用高壓軟管爆管會燙傷人,
所以一般便於施工在冷水用高壓軟管即可,
但在熱水端就一定要用不鏽鋼紋管施工
這也包括浴室內洗臉台的熱水端。

17

主題

88

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
0
 樓主| 發表於 2009-11-25 19:17:29 | 顯示全部樓層

Re: 加壓馬達

原發表者是 bh_1233
[B]

我一開始是請水電幫我接管,
他是將原水出水孔接到增壓器的上方,
然後將熱水器冷水進水口接到下方,
可是我發現好像不會啟動,
於是我再參照其他人安裝的圖片及說明書,
發現好像是裝反了,
於是我將兩條管線反過來裝才有功能,
所謂不正確是應該裝在熱水出水處嗎?
我一直認為它是熱水器增壓器,
用來輔助熱水器水點火系統,
一旦水壓不足以啟動水點火系統時,
它會釋放出壓力促使水點火系統啟動,
所以是不會增加水壓的,
不知道觀念不是錯誤?
還請各位先進指教,謝謝!!

抱歉~偷一下友站 Mobile01的圖


小弟家的圖

99

主題

7373

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
2176
舊站發表文章數
5172
發表於 2009-11-25 21:05:08 | 顯示全部樓層
原發表者是 mhlee4u
[B]

今天中午趕緊請水電來幫我換一台熱水器

後來他幫我換得好像就是這種螺紋管

旁邊加壓器裝的就是昨晚爆掉的那種



[/B]

這樣裝沒錯
建議把那二條也換成螺紋管
你看內徑就知道為什麼了

這種熱水器用幫浦,壓力不高啦
我裝過...洗澡不夠爽
後來換成恆壓幫浦...洗澡才夠爽[]

17

主題

88

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
0
 樓主| 發表於 2009-11-25 21:10:41 | 顯示全部樓層
原發表者是 潛水艇
[B]
這樣裝沒錯
建議把那二條也換成螺紋管
你看內徑就知道為什麼了

這種熱水器用幫浦,壓力不高啦
我裝過...洗澡不夠爽
後來換成恆壓幫浦...洗澡才夠爽[] [/B]


因為位置的關係

換成螺紋管不太容易走線

要凹來凹去的

位置挺尷尬的 呵~