新手上路
一星級會員
- 舊站積分
- 0
- 舊站發表文章數
- 51
|
樓主 |
發表於 2003-8-14 21:28:55
|
顯示全部樓層
My AV room Infrastructure
[B]這個部分最好在土建開始前就規劃好, 以免像小弟般在土建要收工時, 又要重新鋸開牆面,敲打地板,開溝埋管[/B]
..(還好, 1F~4F有做管道間可用)
[B]My AV room 電源系統規畫[/B]
為免日後受冷氣機等電器干擾, 電源主要的規畫, 就是申請一個Audio專用電錶, 及拉一條38mm Audio專用電源線到四樓;
以1.5"管將太平洋38mm專用電源線拉到4樓Audio專用無溶絲開關箱後, 再分成6個迴路,
兩條22mm電源線到喇叭背牆給後級使用(1"管), 只留線頭, 將來裝22mm音響專用插座(希望WattGate 381能Mount)
一條22mm電源線給前級及其他訊源使用(1"管), 只留線頭, 將來裝22mm音響專用插座(希望WattGate 381能Mount)
一條22mm電源線下拉3F書房與主臥使用(1"管), 只留線頭, 將來裝22mm音響專用插座(希望WattGate 381能Mount)
一條08mm電源線到兩個側牆給重低音用(4分管), 只留線頭, 將來裝08mm音響專用插座(hubbel 8300w)
一條08mm電源線給天吊或前置單投使用(4分管), 只留線頭, 將來裝08mm音響專用插座(hubbel 8300w)
原先在地下室已打了地線, 後來才知這樣只能作為保護使用; 現在,要另外在後院山邊的浚溝旁再打一個地線, 供Audio專用;
[B]My AV room AV管路規畫[/B]
開始時,只知要從頂樓預埋BSD管路(1.8m天碟),DVB/T管路(八木天線), DAB天線管路, Cable TV管路等訊源幹管到各樓層;
再從4F弱電箱將訊源管路經地板拉到視聽室; 那時,小弟還不知7.1是個啥, 後來才知AV管路也要預留好, 以利日後穿線;
[B]Audio:[/B]拉兩條後中置喇叭線管路, 兩條側聲道喇叭線管路, 主聲道及前中置喇叭線因距離很短決定不拉(都在喇叭背牆);
[B]Vedio:[/B]拉4條6分管到天吊位置, 4條6分管到前置投影位置, 這部份變數最大(小弟後來才知各機種的投影距離不同)
為了因應數位科技日新月異的變化, 決定上面以天花吊架槽,地面以移動式投影桌+地板排線槽, 以保留未來換機的彈性,
這樣邊學邊改, 硬是將土建水電完工延遲了1~2個月,壓力真大; 昨天才剛都弄好, 水電, 土建, 設計師大家都鬆了一口氣;
因為沒在土建開始時就預埋管路, 成果竟是滿地爬行的管路, 這幾天小弟要趕緊拍照留下記錄, 以免將來釘地板時, ... ;
所以, 我要強調這部分最好在土建開始前就規劃好, 以免需重新敲打埋管, 而且釘原木地板的規劃, 現在可能只能用貼的;
(昨天瑞銘來量尺寸, 結果有個房間門的尺寸不對, 要打掉1面玄關的短牆, 想了一天, 我放棄了, 希望能加速追回進度) |
|