忘記密碼
 立即註冊
樓主: 小灰

家用的接地該如何做???

  [複製鏈接]

85

主題

1萬

回帖

150

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
30743
舊站發表文章數
3912
發表於 2001-9-15 18:08:33 | 顯示全部樓層
屋內線路裝置規則(一般人俗稱之電工法規)關於接地規定全部條文(避雷器除外),雖然不容易理解但可以參考一下:

第二十四條  接地方式應符合左列規定之一:
一  設備接地:高低壓用電設備非帶電金屬部分之接地。
二  內線系統接地:屋內線路屬於被接地一線之再行接地。
三  低壓電源系統接地:配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地。
四  設備與系統共同接地:內線系統接地與設備接地共用一接地線或同一接地電極。

第二十五條  接地之種類及其接地電阻如表二五:

第二十六條  接地導線之大小應符合左列規定之一辦理:
一  特種接地
(一) 變壓器容量五佰千伏安以下應使用二二平方公厘以上絕緣線。
(二) 變壓器容量超過五佰千伏安應使用三八平方公厘以上絕緣。
二  第一種接地應使用五點五平方公厘以上絕緣線。
三  第二種接地:
(一) 變壓器容量超過二十千伏安應使用二二平方公厘以上絕緣線。
(二) 變壓器容量二十千伏安以下應使用八平方公厘以上絕緣線。
四  第三種接地:
(一) 變比器二次線接地應使用五點五平方公厘以上絕緣線。
(二) 內線系統單獨接地或與設備共同接地之接地引接線,按表二六~一規定。
(三) 用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接按表二六~二規定。

第二十七條  接地系統應符合左列規定施工:
一  內線系統接地之位置應在接戶開關電源側之適當場所。
二  以多線式供電之用戶,其中性線應施行內線系統接地。
三  用戶自備電源變壓器,其二次側對地電壓超過150伏,採用「設備與系統共同接地」。
四  設備與系統共同接地,其接地線之一端應妥接於接地極,另一端引至接戶開關箱內,再由該處引出設備接地連接線,施行內線系統或設備之接地。
五  三相四線多重接地供電地區,用戶低壓用電設備與內線系統共同接地時,其自備變壓器之低壓電源系統接地,不得與一次電源之中性線共同接地。
六  接地線以使用銅線為原則,可使用裸線、被覆線或絕緣線。個別被覆或絕緣之接地線,其外觀應為綠色或綠色加一條以上之黃色條紋者。
七  一四平方公厘以上絕緣被覆線或僅由電氣技術人員維護管理處所使用之多芯電纜之芯線,在施工時於每一出線頭或可接近之處以左列方法之一做永久識別時,可做為接地線,接地導線不得作為其他配線。
(一) 在露出部分之絕緣或被覆上加上條紋標誌。
(二) 在露出部分之絕緣或被覆上著上綠色。
(三) 在露出部分之絕緣或被覆上以綠色之膠帶或自黏性標籤作記號。
八  被接地導線之絕緣皮應使用白色或灰色,以資識別。
九  低壓電源系統應按左列原則接地:
(一) 電源系統經接地後,其對地電壓不超過150伏,該電源系統除第九款另有規定外,必須加以接地。
(二) 電源系統經接地後,其對地電壓不超過300伏者,除另有規定外應加以接地。
(三) 電源系統經接地後,其對地電壓超過300伏者,不得接地。
(四) 電源系統供應電力用電,其電壓在150伏以上,600以下而不加接地者,應加裝接地檢示器。
十 低壓電源系統無需接地者如左:
(一) 電氣爐之電路。
(二) 易燃性塵埃處所運轉之電氣起重機。
十一  低壓用電設備應加接地者如左:
(一) 低壓電動機之外殼。
(二) 金屬導線管及其連接之金屬箱。
(三) 非金屬管連接之金屬配件如配線對地電壓超過150伏或配置於金屬建築物上或人可觸及之潮濕處所者。
(四) 電纜之金屬外皮。
(五) X線發生裝置及其鄰近金屬體。
(六) 對地電壓超過150伏之其他固定設備。
(七) 對地電壓在150伏以下之潮濕危險處所之其他固定設備。
(八) 對地電壓超過150伏移動性電具。但其外殼具有絕緣保護不為人所觸及者不在此限。
(九) 對地電壓150伏以下移動性電具使用於潮濕處所或金屬地板上或金屬箱內者,其非帶電露出金屬部分需接地。

第二十八條  用電設備應符合左列規定之一接地:
一  金屬盒、金屬箱或其他固定設備之非帶電金屬部分,按左列之一施行接地:
(一) 妥接於被接地金屬導線管上。
(二) 在導線管內或電纜內多置一條地線與電路導線共同配裝,以供接地。該地線絕緣皮,應使用綠色,但得不絕緣。
(三) 個別裝設地線,以供接地。
(四) 固定設備牢固裝置於接地之建築物金屬構架上,且金屬構架之接地電阻符合要求,並且保持良好之接觸者。
二  移動設備之接地應按左列方法接地:
(一) 採用接地型插座 (Grounding Receptacles)  ,且該插座之固定接地接觸極應予妥接地。
(二) 移動電具之引接線中多置一地線,其一端接於接地插頭之接地極,另一端接於電具之非帶電金屬部分。
(二) 220伏額定冷氣機、電灶、乾衣機,其電源如由單相三線110/220伏之專用分路供應,電路之中性線 (被接地之一線) 得作為地線,以供接地。

第二十九條   接地系統應符合左列規定之一辦理:
一  接地極應為埋設管、棒或板等之人工接地極,接地引接線連接點應加焊接或以特製之接地夾子妥接。
二  接地引接線應藉焊接或其他方法使其與人工接地極妥接,在該接地線上不得加裝開關及保護設備。
三  銅板作接地極,其厚度應在0.7公厘以上,具與土地接觸之總面積不得小於900平方公分,並應埋入地下1.5公尺以上。
四  鐵管或鋼管作接地極,其內徑應在一九公厘以上;接地銅棒作接地極,其直徑不得小於一五公厘,且長度不得短於0.9公尺,並應垂直釘沒於地面下一公尺以上,如為岩石所阻,則可橫向埋設於地面下1.5公尺以上深度。
五  如以一管或一板作為接地極,其接地電阻未能達到規定標準時,應採用兩管或兩板以上,又為求有效降低接地電阻,管或板間之距離不得小於1.8公尺,且管或板間應妥為連接使成不斷之導體,其連接線線徑應大於接地線。
六  接地管、棒及鐵板之表面以鍍鋅或包銅者為安,不得塗漆或其他絕緣物質。
七  特種及第二種系統接地,設施於人易觸及之場所時,自地面下0.6公尺起至地面上1.8公尺,均應以絕緣管或板掩蔽。
八  特種及第二種接地如沿金屬物體 (鐵塔或鐵柱等) 設施時,除應依第七款之規定加以掩蔽外,地線應與金屬物體絕緣,同時接地板應埋設於距離金屬物體一公尺以上。
九  第一種及第三種接地如設於易受機械外傷之處,應做適當保護。


85

主題

1萬

回帖

150

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
30743
舊站發表文章數
3912
發表於 2001-9-15 18:10:30 | 顯示全部樓層

對了,上面條文關於表二五、二六等偶偷懶一下不畫,相關的簡單說明一下:

表二五分成特種接地、第一種接地、第二種接地、第三種接地共四大類,其中家裡會碰到的只有第三種接地,主要規定對地電壓150伏以下接地電阻值為100歐姆以下,對地電壓151~300伏接地電阻值為50歐姆以下,對地電壓301伏以上接地電阻值為10歐姆以下。

表二六~一是規定家裡接戶線(電錶前之幹線)線徑所對應之接地線,
30平方公厘及以下之接戶線,接地線線徑為8平方公厘(可以用更大線徑),
38~50平方公厘接戶線,接地線線徑為14平方公厘,
60~80平方公厘接戶線,接地線線徑為22平方公厘。

表二六~二是規定依過電流保護器額定(常用NFB無熔線開關)所對應之接地線,
過電流保護器20A以下,接地線線徑為1.6mm,
過電流保護器30A以下,接地線線徑為2.0mm,
過電流保護器60A以下,接地線線徑為5.5平方公厘,
過電流保護器100A以下,接地線線徑為8平方公厘,
過電流保護器200A以下,接地線線徑為14平方公厘。


480

主題

7458

回帖

0

積分

新手上路

皇玹國際

舊站積分
109
舊站發表文章數
6063
發表於 2001-9-15 18:58:56 | 顯示全部樓層
3lping 兄:

辛苦啦  呵呵.  

我正在整理之前接地施作時的施工照片

如果整理好了  我再post 上來  讓大家參考一下.[]

http://www.tigerwoods.com

23

主題

1465

回帖

0

積分

新手上路

MYAV專櫃客服-滿裡子

舊站積分
0
舊站發表文章數
1481
發表於 2001-9-15 19:07:01 | 顯示全部樓層
3lping兄
        你是唸電機,阿偶是念航空有關科系近年轉行學做電機,針對於你問的問題我也不知道要如何回答你,訪間流傳接地系統會對音響聲音產生多少變化,那是不爭的事實,就好比有人換電源線聲音就不一樣,那也是不爭的事實,理論何在我也不瞭解,用儀器去測還不結果都是一樣,但聲音卻真的不一樣,前些日子我常在美國國家實驗室曾經詢問一位NASA的航太電機工程師他也不瞭解,他同單位同仁也是一之半解,連首席工程師都被考倒(他兒子在PS Audiou,也一併被考倒),我也是一個實事求是的人,當時我也是對於接地系統會對音響聲音產生多少變化存有疑慮(有時我很鐵齒),後來就實驗性質的在我某個家施作接地系統後發現真的不一樣,而且還差很多,當時真想一頭撞死為何會這樣...但他真的就是這樣...........
        又話說美美小姐關於接地一篇是講的有些偏頗,但對一個女孩子來說沒拿起書本照抄已實屬不易,且不管怎麼說他畢竟是..我..學..生(教到這種學生有點丟臉),他家接地是我發包的但線路及規格是他自己設計完全不假他人之手,話又說講到接地工程只要業主花的起錢,規格再嚴再難打我照樣能做,跟你一樣...師傅做嘛...,又何必親自動手呢,理論走到哪裡他還是理論,經驗是靠時間累積,技術是各憑本事,務不務實看自己..你說對吧...
我想改天你也在家自己做一個試試看聲音如何,不就知道了,或者是再開一個討論區問問其他網友同好,音響接地後反應如何,像您這樣一位理論派的同行,花個錢試試看,看您會不會和我當初一樣想撞牆...
既然是同行想請您看看我自己DIY的東西,小房子是自己DIY裝修的,因為以前學生時代長年旅居海外感染那股DIY潮流,請不要見笑,(關公面前我勒耍大刀,這次真的完了)
http://eddie.dyec.com.tw/diy-products/ansel_transformer.htm
http://www.myav.com.tw/topic.asp?ARCHIVE=&TOPIC_ID=9083
,非常希望像您這樣專業的同好能批評批評,好讓我能再接再厲,真的非常謝謝你的疑慮,說真的我也不曉得接地後聲音變得非常扎實.不會亂飄.背景安靜的不可思議,為何會著樣,道理在哪裡,我真的不知道,不曉得您之不知道

23

主題

1465

回帖

0

積分

新手上路

MYAV專櫃客服-滿裡子

舊站積分
0
舊站發表文章數
1481
發表於 2001-9-15 19:40:35 | 顯示全部樓層
挖靠才回一封信的時間...電..工..法..規...都搬出來了,那我再回一封信不就連室內配線規則也都出來了,要不要連消防法規及施行細則,高壓.超高壓.特高壓架設規範,電機技師,自動控制,給排水弱電,PLC設計實務一起全部出來好了..如果不夠我有最新修正美國聯邦航空法,我國民航法,總則篇開始我全部都有,波音雙發動四發動.MD型.三叉級全系列圖集,修護資料全部借你,總體積加起來你家300坪都不夠放,如果你要請你自行準備40呎大陸型加長貨櫃要12只,我去年搬家用了13個,沒騙你,真的被你打敗了,我完了,看不下去了,我又要去撞牆了.
3lping兄網路上有一個網站專門提供這些資料,您乾脆告訴網友叫他們自己去抓就好,或者請網友到書局去買一本不就得了,您真的太辛苦了...太偉大了...我佩服你
不過說真的那些專業法規有些網友可能就真的看不懂了..到時候尼還要名詞解釋,哪就累了,你是我一生中最佩服的人,非常感謝你為網友做了那麼多,謝謝

7

主題

140

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
137
發表於 2001-9-15 20:12:36 | 顯示全部樓層
哇...........
真的是被各位大大給打敗了...........
小的學電子五年,今天才知道自己有多"不才".......


23

主題

1465

回帖

0

積分

新手上路

MYAV專櫃客服-滿裡子

舊站積分
0
舊站發表文章數
1481
發表於 2001-9-15 20:19:26 | 顯示全部樓層
看完電工法規知道接地是啥後,再看屋內線路裝置規則
屋內線路裝置規則,我們從第八節部分開始
第八節  接  地
第二四條  接地方式應符合左列規定之一:
一、設備接地:高低壓用電設備非帶電金屬部分之接地。
二、內線系統接地:屋內線路屬於被接地一線之再行接地。
三、低壓電源系統接地:配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地。
四、設備與系統共同接地:內線系統接地與設備接地共用一接地線或同一接地電極。
第二五條  接地之種類及其接地電阻如表25。
第二六條  接地導線之大小應符合左列規定之一辦理:
一、特種接地
(一)變壓器容量500千伏安以下應使用22平方公厘以上絕緣線。
(二)變壓器容量超過500千伏安應使用38平方公厘以上絕緣線。
二、第一種接地應使用5.5平方公厘以上絕緣線。
三、第二種接地:
(一)變壓器容量超過20千伏安應使用22平方公厘以上絕緣線。
(二)變壓器容量20千伏安以下應使用8平方公厘以上絕緣線。
四、第三種接地:
(一)變比器二次線接地應使用5.5平方公厘以上絕緣線。
(二)內線系統單獨接地或與設備共同接地之接地引接線。
(三)用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線按表26-2規定。
第二七條  接地系統應符合左列規定施工:
一、內線系統接地之位置應在接戶開關電源側之適當場所。
二、以多線式供電之用戶,其中性線應施行內線系統接地。
三、用戶自備電源變壓器。其二次側對地電壓超過150伏,採用「設備與系統共同接地」。
四、設備與系統共同接地,其接地線之一端應妥接於接地極,另一端引至接戶開關箱內,再由該處引出設備接地連接線,施行內線系統或設備之接地。
五、三相四線多重接地供電地區,用戶低壓用電設備與內線系統共同接地時,其自備變壓器之低壓電源系統接地,不得與一次電源之中性線共同接地。
六、接地線以使用銅線為原則,可使用裸線、被覆線或絕緣線。個別被覆或絕緣之接地線,其外觀應為綠色或綠色加一條以上之黃色條紋者。
七、14平方公厘以上絕緣被覆線或僅由電氣技術人員維護管理處所使用之多芯電纜之芯線,在施工時於每一出線頭或可接近之處以左列方法之一做永久識別時,可做為接地線,接地導線不得作為其他配線。
(一)在露出部分之絕緣或被覆上加上條紋標誌。
(二)在露出部分之絕緣或被覆上著上綠色。
(三(一))在露出部分之絕緣或被覆上以綠色之膠帶或自黏性標籤作記號。
八、被接地導線之絕緣皮應使用白色或灰色,以資識別。
九、低壓電源系統應按左列原則接地:
(一)電源系統經接地後,其對地電壓不超過150伏,該電源系統除第十款另有規定外,必須加以接地。
(二)電源系統經接地後,其對地電壓不超過300伏者,除另有規定外應加以接地。
(三)電源系統經接地後,其對地電壓超過300伏者,不得接地。
(四)電源系統供應電力用電,其電壓在150伏以上,600伏以下而不加接地者,應加裝接地檢示器。
十、低壓電源系統無需接地者如左:
(一)電氣爐之電路。
(二)易燃性塵埃處所運轉之電氣起重機。
十一、低壓用電設備應加接地者如左:
(一)低壓電動機之外殼。
(二)金屬導線管及其連接之金屬箱。
(三)非金屬管連接之金屬配件如配線對地電壓超過150伏或配置於金屬建築物上或人可觸及之潮濕處所者。
(四)電纜之金屬外皮。
(五)X線發生裝置及其鄰近金屬體。
(六)對地電壓超過150伏之其他固定設備。
儦鵀a電壓在150伏以下之潮濕危險處所之其他固定設備。
竁鵀a電壓超過150伏移動性電具。但其外殼具有絕緣保護不為人所觸及者不在此限。
赯鵀a電壓150伏以下移動性電具使用於潮濕處所或金屬地板上或金屬箱內者,其非帶電露出金屬部分需接地。
第二八條  用電設備應符合左列規定之一接地:
一、金屬盒、金屬箱或其他固定設備之非帶電金屬部分,按左列之一施行接地:
(一)妥接於被接地金屬導線管上。
(二)在導線管內或電纜內多置一條地線與電路導線共同配裝,以供接地。該地線絕緣皮,應使用綠色,但得不絕緣。
(三)個別裝設地線,以供接地。
(四)固定設備牢固裝置於接地之建築物金屬構架上,且金屬構架之接地電阻符合要求,並且保持良好之接觸者。
二、移動設備之接地應按左列方法接地:
(一)採用接地型插座(Grounding Receptacles),且該插座之固定接地接觸極應妥予接地。
(二)移動電具之引接線中多置一地線,其一端接於接地插頭之接地極,另一端接於電具之非帶電金屬部分。
(三)220伏額定冷氣機、電灶、乾衣機,其電源如由單相三線ll0/220伏之專用分路供應,電路之中性線(被接地之一線)得作為地線,以供接地。
第二九條  接地系統應符合左列規定之一辦理:
一、接地極應為埋設管、棒或板等人工接地極,接地引接線連接點應加焊接或以特製之接地夾子妥接。
二、接地引接線應藉焊接或其他方法使其與人工接地極妥接,在該接地線上不得加裝開關及保護設備。
三、銅板作接地極,其厚度應在0.7公厘以上,且與土地接觸之總面積不得小於900平方公分,並應埋入地下1.5公尺以上。
四、鐵管或鋼管作接地極,其內徑應在19公厘以上;接地銅棒作接地極,其直徑不得小於15公厘,且長度不得短於0.9公尺,並應垂直釘沒於地面下l公尺以上,如為岩石所阻,則可橫向埋設於地面下1.5公尺以上深度。
五、如以一管或一板作為接地極,其接地電阻未能達到規定標準時,應採用兩管或兩板以上,又為求有效降低接地電阻,管或板間之距離不得小於1.8公尺,且管或板間應妥為連接使成不斷之導體,其連接線線徑應大於接地線。
六、接地管、棒及鐵板之表面以鍍鋅或包銅者為宜,不得塗漆或其他絕緣物質。
七、特種及第二種系統接地,設施於人易觸及之場所時,自地面下0.6公尺起至地面上1.8公尺,均應以絕緣管或板掩蔽。
八、特種及第二種接地如沿金屬物體(鐵塔或鐵柱等)設施時,除應依第七款之規定加以掩蔽外,地線應與金屬物體絕緣,同時接地板應埋設於距離金屬物體l公尺以上。
九、第一種及第三種接地如設於易受機械外傷之處,應做適當保護。
被 ansel555重新編輯於 09/15/2001  23:27:34

被 ansel555重新編輯於 09/15/2001  23:34:38

23

主題

1465

回帖

0

積分

新手上路

MYAV專櫃客服-滿裡子

舊站積分
0
舊站發表文章數
1481
發表於 2001-9-15 20:25:53 | 顯示全部樓層
各位同好如果還要資料我還有光碟版,意者請準備空白CD-R共計18片全部燒給你,讓你一次看個夠

23

主題

1465

回帖

0

積分

新手上路

MYAV專櫃客服-滿裡子

舊站積分
0
舊站發表文章數
1481
發表於 2001-9-15 20:29:23 | 顯示全部樓層
哇...........
真的是被各位大大給打敗了...........
小的學電子五年,今天才知道自己有多"不才".......

-----------------------------------------------
不會不會,行行出狀元,總有一天你會出人頭地
[][]

85

主題

1萬

回帖

150

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
30743
舊站發表文章數
3912
發表於 2001-9-15 21:48:48 | 顯示全部樓層
Brucehon 兄: 謝謝您的鼓勵。

Ansel555 兄:
偶只是討論表示一下意見,說真的,美美小姐的知識還是令偶非常敬佩。

會post關於接地部份之屋內線路裝置規則,主要是每隔一段時間網友們就會提出接地相關討論,本來只想列出相關內容,但考慮到條文並不多,雖然不簡單但也不難,參考一下或釵釦U於這方面的瞭解,因此才列出全文。

不過 怎麼會變這樣? 請不要再post不相關的,回歸討論主題好嗎?


您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-20 05:16 , Processed in 0.095815 second(s), 41 queries .

Powered by MyAV!