新手上路
二星級會員
- 舊站積分
- 103
- 舊站發表文章數
- 258
|
發表於 2010-6-2 07:18:17
|
顯示全部樓層
原發表者是 morrislee668
[B]
1. 使用一10KVA變壓器, 但光一樓150A主NFB(先不管其他樓層)就已是1.73*120*150=31KVA.......這之間是否存在問題?
2. 若直接使用台電單相三線入戶,不加變壓器,則若一樓75A主NFB即為220*75=16.5KVA; 若申請兩個電表即達33KVA......三相動力電是否需要?
3.三相動力電作家庭用,一般電壓為120/208雖在法規容許誤差範圍, 但單相三線卻為110/220........就用家而言,何種較適當
4. 三相不平衡用電將造成"系統中性線"有電流流動,此" 系統中性線"與單相三線之白色線在電力系統有不太一樣電路意義, 因此若將綠色線與白色線共地點亦是粗造配線(雖法規未禁止)
僅供參考
補充:
1. 火線在配線及匯流排使用白色(系統接地專用色)及黃色(控制線專用色),患了配線大忌
2. 一般為了開關火花問題,進相電容常串6%電感)
3. 一般家庭用電是否須併進相電容,請您先評估您的負載特性是否需要 [/B]
謝謝morrislee668大的回覆,但小弟完全沒有電工的背景,雖然您寫的應該
是相當清楚,但確實不曉得該如何跟家裡配合的電工反應問題在那裡...
就您提的1,2二點因木已成舟,就先將就如此,但3所提的電壓問題,家裡用三
用電表量110v插座的電壓,確實都相當穩在110左右,而且電壓起伏很小.
家裡的用電負載就如同一般家庭大小而已,先前您說的太陽春是否就是您
上面提的配線粗糙呢? 記得先前電工將二座10kva改成一座時,有提到他
有做一些手腳,但是安全沒問題的講法.
其實小弟只求安全就好,並不太想再多花什麼錢在上面,除非中樂透頭彩才
來發燒一下.. |
|