發表於 2010-5-20 22:12:57 | 顯示全部樓層
原發表者是 ec337280
[B]

不行[8D]

音響電源處理需要山姆大, 洪大和藍大等專業人士, 小弟買電表純粹驗貨用[)] [/B]





有個好工具才能顯現一個技師的技術~

相信您的實力等級不在話下!
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

153

主題

2153

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
254
舊站發表文章數
1112
 樓主| 發表於 2010-5-21 07:51:57 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 敗家消息...

原發表者是 shiaoro
[B]


山姆大最近很低調唷~

偷偷在玩什麼呢?[] [/B]


我沒玩啥.
跟你一樣為幾張嘴巴瞎忙...
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌

4

主題

271

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
103
舊站發表文章數
258
發表於 2010-5-26 11:41:46 | 顯示全部樓層
原發表者是 morrislee668
[B]
假如網兄家有三相用電設備
這種配線我給69%不是太威猛, 而是太陽春

[/B]


剛剛爬文發覺先前漏看大大的說明,家裡是配三相三線沒錯,不曉得大大
可否給些建議呢? 尤其是否有不用太花錢就可以改善的部份.若無法花
很少$$就可解決的話,那就不用麻煩您花心思.

先前貼出照片的是家裡其中一座10kva變壓器連接的配電盤,另外還有
一組因太吵而停用的變壓器,那組也配了類似的配電盤,線路應該都有串
起來(怎麼弄的完全不懂),但我看1F總開關(NBF 150A)還比4F那組的
大(NBF 125A),但是少了ATS機組.

原本貼出的四樓配電箱看不太到接地的線路,但在一樓的配電箱就看到
很多綠色電線,小弟猜這應該是接地線路,廠商說當初是有打接地銅條到
土裡面.






254

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
29311
舊站發表文章數
462
發表於 2010-6-2 01:23:29 | 顯示全部樓層
原發表者是 tinn
[B]

1. 使用一10KVA變壓器, 但光一樓150A主NFB(先不管其他樓層)就已是1.73*120*150=31KVA.......這之間是否存在問題?
2. 若直接使用台電單相三線入戶,不加變壓器,則若一樓75A主NFB即為220*75=16.5KVA; 若申請兩個電表即達33KVA......三相動力電是否需要?
3.三相動力電作家庭用,一般電壓為120/208雖在法規容許誤差範圍, 但單相三線卻為110/220........就用家而言,何種較適當
4. 三相不平衡用電將造成"系統中性線"有電流流動,此" 系統中性線"與單相三線之白色線在電力系統有不太一樣電路意義, 因此若將綠色線與白色線共地點亦是粗造配線(雖法規未禁止)
僅供參考
補充:
1. 火線在配線及匯流排使用白色(系統接地專用色)及黃色(控制線專用色),患了配線大忌
2. 一般為了開關火花問題,進相電容常串6%電感)
3. 一般家庭用電是否須併進相電容,請您先評估您的負載特性是否需要

254

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
29311
舊站發表文章數
462
發表於 2010-6-2 01:40:36 | 顯示全部樓層
多發~~刪~~

4

主題

271

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
103
舊站發表文章數
258
發表於 2010-6-2 07:18:17 | 顯示全部樓層
3. 一般家庭用電是否須併進相電容,請您先評估您的負載特性是否需要 [/B]


謝謝morrislee668大的回覆,但小弟完全沒有電工的背景,雖然您寫的應該
是相當清楚,但確實不曉得該如何跟家裡配合的電工反應問題在那裡...

就您提的1,2二點因木已成舟,就先將就如此,但3所提的電壓問題,家裡用三
用電表量110v插座的電壓,確實都相當穩在110左右,而且電壓起伏很小.

家裡的用電負載就如同一般家庭大小而已,先前您說的太陽春是否就是您
上面提的配線粗糙呢? 記得先前電工將二座10kva改成一座時,有提到他
有做一些手腳,但是安全沒問題的講法.

其實小弟只求安全就好,並不太想再多花什麼錢在上面,除非中樂透頭彩才
來發燒一下..

254

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
29311
舊站發表文章數
462
發表於 2010-6-2 08:57:51 | 顯示全部樓層
就您提的1,2二點因木已成舟,就先將就如此,但3所提的電壓問題,家裡用三
用電表量110v插座的電壓,確實都相當穩在110左右,而且電壓起伏很小.

那就表示您家220v電壓不足, 此種狀態冷氣機容意損壞;或者您家220V電直接由電力公司直接拉到您家, 此時需特別注意接地問題, 因您家用的是十足220V的電

家裡的用電負載就如同一般家庭大小而已,先前您說的太陽春是否就是您
上面提的配線粗糙呢? 記得先前電工將二座10kva改成一座時,有提到他
有做一些手腳,但是安全沒問題的講法.

  10KVA就是10kva,再怎麼動手腳還是10kva; 另外 線色用錯問題100%是電工責任......匯流排顏色及線色用錯,容意讓沒經驗後續維修者街錯線,甚至發生危險

其實小弟只求安全就好,並不太想再多花什麼錢在上面,除非中樂透頭彩才
來發燒一下..

那就先檢查您家220v用電及其接地問題; 總開關NFB額定需降低, 避免變壓器過載得太離譜而不自覺

4

主題

271

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
103
舊站發表文章數
258
發表於 2010-6-2 09:08:46 | 顯示全部樓層
原發表者是 morrislee668

  10KVA就是10kva,再怎麼動手腳還是10kva; 另外 線色用錯問題100%是電工責任......匯流排顏色及線色用錯,容意讓沒經驗後續維修者街錯線,甚至發生危險

其實小弟只求安全就好,並不太想再多花什麼錢在上面,除非中樂透頭彩才
來發燒一下..

那就先檢查您家220v用電及其接地問題; 總開關NFB額定需降低, 避免變壓器過載得太離譜而不自覺 [/B]


電工是說他的接法可以產生110V給插座,家裡電梯,電熱水器,電燈跟冷氣是
配220V,小弟回去先量一下220V的插座看看是不是穩定,但電器使用上都還
蠻正常,也還蠻省電的..

目前因用電量真的太低(電費二個月應該才三~四千多),應該不至於發生過載的
狀況,甚至先前才說似乎配得太多..

254

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
29311
舊站發表文章數
462
發表於 2010-6-2 10:31:06 | 顯示全部樓層
一切只能從您靜態照片來推測,您可先量一下

建議, 150A及120A總開關NFB額定換低一點的, 因您變壓器只10KVA, 您原150A及120A 額定 太過離譜, 這是錯誤作法

4

主題

271

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
103
舊站發表文章數
258
發表於 2010-6-2 11:20:39 | 顯示全部樓層
原發表者是 morrislee668
[B]一切只能從您靜態照片來推測,您可先量一下

建議, 150A及120A總開關NFB額定換低一點的, 因您變壓器只10KVA, 您原150A及120A 額定 太過離譜, 這是錯誤作法 [/B]


先前S大不是有說因小弟家裡是三相三線,所以10Kva變壓器只負責轉
110v給插座用而已? 其他三線220v也有電流負載呀?

會不會是前面的斷路器算一算可能加總得要150A & 125A來負載?