發表於 2010-6-2 13:31:22 | 顯示全部樓層
原發表者是 tinn
[B]

先前S大不是有說因小弟家裡是三相三線,所以10Kva變壓器只負責轉
110v給插座用而已? 其他三線220v也有電流負載呀?

會不會是前面的斷路器算一算可能加總得要150A & 125A來負載? [/B]



版大的房子八成是工業用廠房~



不知道版大需要什麼,想要改善什麼?
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-6-2 13:38:00 | 顯示全部樓層
原發表者是 morrislee668
[B]
1. 使用一10KVA變壓器, 但光一樓150A主NFB(先不管其他樓層)就已是1.73*120*150=31KVA.......這之間是否存在問題?
2. 若直接使用台電單相三線入戶,不加變壓器,則若一樓75A主NFB即為220*75=16.5KVA; 若申請兩個電表即達33KVA......三相動力電是否需要?
3.三相動力電作家庭用,一般電壓為120/208雖在法規容許誤差範圍, 但單相三線卻為110/220........就用家而言,何種較適當
4. 三相不平衡用電將造成"系統中性線"有電流流動,此" 系統中性線"與單相三線之白色線在電力系統有不太一樣電路意義, 因此若將綠色線與白色線共地點亦是粗造配線(雖法規未禁止)
僅供參考
補充:
1. 火線在配線及匯流排使用白色(系統接地專用色)及黃色(控制線專用色),患了配線大忌
2. 一般為了開關火花問題,進相電容常串6%電感)
3. 一般家庭用電是否須併進相電容,請您先評估您的負載特性是否需要 [/B]




110/190V(或120/208V、115/200)還有另一個插座專用回路盤
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

4

主題

271

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
103
舊站發表文章數
258
發表於 2010-6-2 13:38:33 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]

版大的房子八成是工業用廠房~

不知道版大需要什麼,想要改善什麼? [/B]


剛好最近爬文看M大早先有提到接地線路不足跟搭配三相三線有些不足,
回家特別拍了另一組看到很多綠色線路(我猜這是接地線),才再跟m大請
教一下囉..

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-6-2 13:47:42 | 顯示全部樓層
原發表者是 tinn
[B]

剛好最近爬文看M大早先有提到接地線路不足跟搭配三相三線有些不足,
回家特別拍了另一組看到很多綠色線路(我猜這是接地線),才再跟m大請
教一下囉.. [/B]



三相配電規則與一般家用配電規則不同~

您的電源盤是標準配電盤廠所製作的電源盤~小弟認為無任何不妥!


在工業配電控制線的顏色識別上:

黃色控線為1.25或2.0平方
紅色控制線為PT,一般為2.0平方
黑色控制線為CT、一般配2.0或3.5平方
藍色控制線為DC用



動力線顏色標示:

紅色-R
白色-S
藍色-T

黑色-N

綠色-G(接地)
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

4

主題

271

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
103
舊站發表文章數
258
發表於 2010-6-2 13:54:29 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]

三相配電規則與一般家用配電規則不同~
您的電源盤是標準配電盤廠所製作的電源盤~小弟認為無任何不妥!
[/B]


謝謝S大回覆,小弟就不繼續浪費網路資源了.

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-6-2 14:10:19 | 顯示全部樓層
原發表者是 tinn
[B]

謝謝S大回覆,小弟就不繼續浪費網路資源了. [/B]



不會咧~

問題提出來,才知道您問題出在哪~
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

254

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
29311
舊站發表文章數
462
發表於 2010-6-2 14:26:04 | 顯示全部樓層
綠色-G(接地) [/B]

雖為三相
用於屋內配線, 即應以屋內配線(單相用法)規則來看
畢竟出線口看到白色線不會有人會聯想那是三相之S相
PT.CT亦不會出現在屋內配線, 屋內配線出線口看到紅色黑色,第一聯想亦是火線
但控制線卻可能出現在屋內配線
不要將接戶線為三相, 就以動力線來看
三相動力線經過奧舵[/COLOR] 後, 即交給屋內配線規則
以上是個人看法

4

主題

271

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
103
舊站發表文章數
258
發表於 2010-6-2 15:25:00 | 顯示全部樓層
原發表者是 morrislee668
[B]
雖為三相
用於屋內配線, 即應以屋內配線(單相用法)規則來看
[/B]


謝謝M大,S大解說,只要配電環境正常就無太多問題,除了二座大
配電盤外,各層樓各自都有獨立的小電箱,因小電箱裡的第一層沒
有像大電箱有地方可拉開,不敢亂動怕電到,就沒法看到裡面是怎
麼配線的了.

視廳環境的這樓層就分220v & 110v各自一小電箱.


這個是220v電箱,負責冷氣,電燈


這個就單純插座用途,視廳空間只配一個迴路,未來打算增加一個迴路,
讓擴大機跟訊源各走各的.洗手抬旁的插座是接漏電斷路器.

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-6-2 20:35:16 | 顯示全部樓層
以上是個人看法 [/B]


可能此盤比較合乎您的要求!


[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

22

主題

1432

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
410
舊站發表文章數
1347
發表於 2010-6-2 23:50:25 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]

可能此盤比較合乎您的要求!


[/B]


這個太精緻了吧,難怪用透明壓克板蓋著。[] [] []