[B]桃園中悅某豪宅的電盤
3ψ4W380/220V的部分!
最下層兩顆NFB,左為空調冰水機、右為用戶變壓器15KVA。
3ψ4W200/115V

最下面那顆白色的是ATS! [/B]
QUOTE]原發表者是 shiaoro
[B]桃園中悅某豪宅的電盤
3ψ4W380/220V的部分!
最下層兩顆NFB,左為空調冰水機、右為用戶變壓器15KVA。
3ψ4W200/115V

最下面那顆白色的是ATS! [/B][/QUOTE]
這盤面專業多了
但若想要沿用的有錢網大,小弟提供一些不成熟意見
3ψ4W380/220V盤面:
1. 被接地導線使用黑色當然比火線使用白色來的安全, 但還是不符被接地導線需用白色規定......君想,再負載端出線口,會不會被粗心人員誤會為110兩線相位差180度的火線?而對220那條紅線大意? 220可比110危險多了
2. 民宅不建議用冰水機
a. 容量較大,因此EER值將較小機器低
b. 民宅使用參差因素特性, 將使冰水機工作於低載之下,cop將低下
c. 冰水機工作於低載之下2; 當然功率因素也將偏低
d. 因冰水機之故,室內多了兩根包得土土的水管,室內勢必要裝潢來遮掉
3ψ4W200/115V盤面:
還是建議中規中矩使用110V不要使用115V....理由,台電為了變電所控制方便,已在離峰時間將電壓升高,現今業主又將電壓升高,必定造成離峰時間110V電壓過高太多,對電器產品不利,相對用電危險性也升高
綜合:
這兩個盤面至少需三個獨立接地級,不知做了沒?? |
|