忘記密碼
 立即註冊
樓主: xtype

變壓器的安全工作溫度?

[複製鏈接]

85

主題

1007

回帖

0

積分

新手上路

電子【頑】家

舊站積分
1367
舊站發表文章數
928
發表於 2011-6-25 16:12:48 | 顯示全部樓層
Thanks
第八行是講激磁電流&輸入電壓的關係
您前文是談激磁電流&磁通量的關係

請知悉

原發表者是 steinhsu
[B]

這貼文摘自 海軍教材裡,很厚的大字版本,1969年初版。二手本Amazon 才兩塊錢。
還有一本兄弟版,Basic Electronics
深入淺出,難怪老美打勝戰。
http://www.amazon.com/Basic-Elec ... 9733/ref=pd_sim_b_1




重點在右上角,
就是以下 這裡
倒數第8行
The exciting current in the primary varies directly with the applied voltage and,-----varied INVERSELY with the frequency.

:
[/B]
我搬家囉 [URL=http://blog.xuite.net/componentbeggar/twblog]電子頑家[/URL]

0

主題

18

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
36
舊站發表文章數
18
發表於 2011-6-26 23:47:36 | 顯示全部樓層

Re: 變壓器的安全工作溫度?

原發表者是 xtype
[B]變壓器的安全工作溫度應該是幾度內?
內部當然是量不到啦!
如果只量鐵芯的溫度呢?
我每次使用某部管機時
約1個小時後變壓器的溫度會燙手(3秒內必須離手)
不過聽個3個小時左右....也沒發生"災情"
但是每次去摸變壓器時....都會很擔心燒掉
要量鐵芯溫度是不是要買"紅外線"那種溫度計?

請高手解惑....[] [/B]

變壓器的損失可分為銅損及鐵損兩部份,也就是Pl=Pcu+Piron
銅損較單純
Pcu=I^2xR
I:激磁電流, R:線圈電阻(嚴格來說應該算交流電阻,但在音頻沒什麼差)
鐵損則複雜多了
Piron=Ph+Pe+Pr
Ph:磁滯損, Pe:渦流損, Pr:殘留損失
這三項的物理義意都很複雜,但可以表示成較簡單的形式
1. Ph=Kh x f/u     f:頻率, u:有效導磁率, Kh:常數,其他拉里拉雜的東西
上式只是表示磁滯損大致上和頻率成正比
而和導磁率成反比,也就是導磁率越高的磁滯損越低
其實磁滯損本來就是磁滯曲線的面積x頻率
所以磁滯曲線越胖(導磁越低)的損失越大,越高(Bm越大者)損失也越大
網友提到60Hz的變壓器拿去50Hz地區用,其實損失是會比較低的
之所以反而會發燙那是因為交流阻抗降低之故(Z=2PixfxL)
2. Pe=Ke x (Bm^m x f^n x t^2)/ρ
Bm:最大磁通密度, f:頻率, t:鐵蕊厚度,ρ:鐵蕊電阻率, Ke:常數
m:1.5~2.3 (各家研究結果), n~2
因此頻率提高渦流損增加得很快
3.殘留損:把損失對頻率解析成磁滯損及渦流損之後呢,總是會剩下一點點,因此很早以前的研究就提出各種說法來解釋,什麼共振,磁壁移動等等,但基本上都沒有直接証據,反正這一項比例不高,user不太需要去管它

話題拉回來,那銅損和鐵損又有什麼關係?電流和鐵蕊呢?
我們都知道變壓器的公式
N1V1=N2V2
另一個式子可能大家比較不會注意到
V1I1=V2I2 : 初級功率=次級功率
其實還要加上損失,意即
V1I1=V2I2 + Pl

我們如果把變壓器視為2-port network,
其實也不用這麼複雜,
簡單的說如果把一個電壓V加在變壓器初級
那應該會產生一電流I,兩者的關係大約是
V=I/Z, Z=f(Zl, Rcu), 實際當然不是這麼簡單,Z還含有次級的反射阻抗,漏感的效應等等等
反正加個V就產生一個I
這個I也就相當於激磁電流,它會在鐵蕊中產生一個磁場H
H=N1 x I /l,  N1:初級繞線匝數, l:等效磁路長
而這個H則會在鐵蕊中產生一磁通B
B=u x H, u:鐵蕊有效導磁率
這個B就會在次級產生一感應電壓V
V~ B x N2 x A x f
N2:次級匝數, A:鐵蕊有效截面積, f:頻率
也就是說V1->I1->H->B->V2->I2
這樣會比較容易理解吧?

講了這麼多,同學們起床了

那變壓器發燙和這些公式的關係在那裡?
其實我們可以簡單說那不是銅損太大就是鐵損太大,這麼講好像是脫褲子放屁
別急,且聽我道來
待續...

381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
 樓主| 發表於 2011-6-27 00:08:43 | 顯示全部樓層

Re: Re: 變壓器的安全工作溫度?

原發表者是 tarktung
[B]
雖然看不是很懂....還是給您一個讚[]

0

主題

18

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
36
舊站發表文章數
18
發表於 2011-6-27 01:19:53 | 顯示全部樓層

Re: Re: 變壓器的安全工作溫度?

變壓器/電感比電容電阻複雜多了,這樣拉里拉雜的講很容易掛一漏萬,請網友見諒,就想到什麼說什麼好了...

目前一般電源變壓器的損失大多是銅損居多,應該是說造溫升的以銅損為主
(電子【頑】家網兄從事的sps用的變壓器則以鐵損居多)
因為廠商多會在銅線上偷料,該用1.0的線徑的用0.9,0.8的
銅線比矽鋼片貴多了(一般矽鋼片,如果用比較貴的0.25/0.15mm矽鋼片,鎳鋼片或非晶質/奈米晶,那就是另一回事),偷多少算多少
也不是說鐵蕊不會偷,基本上你用多大的bobbin差不多就是用多少矽鋼片
偷個幾片影響也不大,當然偷太多還是會影響鐵損的
偷矽鋼片應該是會去用小一號的規格吧?
不過嚴格來講,該用多大線徑其實並非一翻兩瞪眼的
前面一大堆公式那裡關係到線徑了?
基本上一個變壓器只要有銅線鐵蕊有N1N2,它就會動作
差別在於其電壓調整率(Voltage regulation),也就是加載後電壓會掉多少
細線DCR高,所以電流一大電壓就掉下去了,同時溫度也會上升
訂做變壓器可以把鐵蕊線徑都升個一級應該是會比好一點
但溫升也和其環境有關,無外罩空氣流通的其溫升必然比加外罩又通風不良的低
一旦溫升超過漆包線的耐溫絕緣破壞造成層間短路自然就燒變壓器
至於說變壓器會燙手卻還可以活很久,其實也沒什麼,
人會覺得燙的溫度其實並不高,大約50度C就會燙人了
但變壓器中,矽鋼片居裡溫可達6-700度C以上,所以不會有問題
但溫度會影響磁通密度,所有的鐵蕊材料溫度一上去飽和磁通密度(Bs)一定下降
記憶中掉最多的可能是高導磁錳鋅鐵蕊(H5C2之類),其次是低損失錳鋅(例如PC40),後者一般標稱室溫5300高斯,100度C大約只剩3800~4000高斯
但矽鋼片不會掉太多,數目我忘了,估計應該在10%以下
漆包線的耐溫視材質而定,絕緣漆由100度C左右一直到200度C以上的都有
基本上不同等級用顏色區別
大家常看到那種黃色的(圖一)大約在120C,深色的(圖二)則更高,但後者去漆皮比較麻煩,常用有定義的大約就這兩種,更高溫的也有,少用就是了(我用過最高溫的場合是1400C,得用陶瓷管當絕緣)
其他各種花花綠綠的是什麼規格我就不知道了,我猜是好看居多
不過一般再怎麼偷料120度C以上應該有
(sorry線材非我專長,反正要什麼線廠商都會找給我)
(手上的圖檔來自某公司,尚未得許可暫刪)
燒變壓器大多是有熱點(hot spot), 例如大電流的接點沒焊好就容易使接點附近升溫破壞漆皮,某大家常用的燒貨的V公司的一種大電流電感就有這種問題,他內部焊點是用點焊的,所以接點DCR偏高導致溫升也高了些
要量內部溫度也不太難,除非變壓器繞得非常緊,否則總可以用極細的熱電偶伸進去測,材料行有賣數字式溫度表和熱電偶,要買可以買那種two channel的,可以同時監看內外溫度
我己經不記得溫度很高時的內外溫差(這和週圍氣流有關),不過我覺得外部溫度如果能控制在60度以下會比較好,太高了久而久之那天掛了都不知道
多花一點錢買好一點的變壓器是應該的,不然就加個風扇吧(搞音響的有幾個人可接受風扇?),其實加個低速風扇好處多多,但...
至於說把線徑加大會不會比較好?當然會,但一昧加粗也不是辦法,
線粗->體積大->圈間電容/線長增加
輸出變壓器呢?opt比電源要考慮的重點更多
它和電源的差別之一就是頻率高,因此鐵損比重較大,
除了溫升之外我覺得重要的是影響音色
一般0.35矽鋼片用到10KHz就差不多了,
前面說的渦流損和f^2成正比,所以f越高損失越大,
而且這還是非線性的,通常大家多注意繞線電容,
很少著墨於鐵損的頻率問題,
我相信這是0.3/0.25矽鋼片,或鎳鋼片變壓器表現較佳的原因
該回去趕計畫書了,改天再談....

381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
 樓主| 發表於 2011-6-27 03:20:46 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: 變壓器的安全工作溫度?

原發表者是 tarktung
[B]變壓器/電感比電容電阻複雜多了,這樣拉里拉雜的講很容易掛一漏萬,請網友見諒,就想到什麼說什麼好了...

該回去趕計畫書了,改天再談.... [/B]


小孩半夜說肚子餓
我煮麵給她們吃....順便開一下電腦

看到這篇....+++加分.....讚讚讚...[]

85

主題

1007

回帖

0

積分

新手上路

電子【頑】家

舊站積分
1367
舊站發表文章數
928
發表於 2011-6-27 09:08:49 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: 變壓器的安全工作溫度?

原發表者是 tarktung
溫度會影響磁通密度,所有的鐵蕊材料溫度一上去飽和磁通密度(Bs)一定下降
記憶中掉最多的可能是高導磁錳鋅鐵蕊(H5C2之類),其次是低損失錳鋅(例如PC40),後者一般標稱室溫5300高斯,100度C大約只剩3800~4000高斯
但矽鋼片不會掉太多,數目我忘了,估計應該在10%以下

還要看磁性原件拿來做什麼
以PC40在100度為例
像Forward或Flyback所能用到的磁通密度只有3800 - 800 = 3000 Gauss
扣掉的800是殘磁Br
單端管機OPT亦如此
像Half-Bridge或Full-Bridge可用到的磁通密度是3800乘2
Push-Pull管機OPT亦如此

當然要把磁通密度用到飽控制電路很重要
[]
我搬家囉 [URL=http://blog.xuite.net/componentbeggar/twblog]電子頑家[/URL]

85

主題

1007

回帖

0

積分

新手上路

電子【頑】家

舊站積分
1367
舊站發表文章數
928
發表於 2011-6-27 09:12:16 | 顯示全部樓層

您把磁滯損&渦流損弄顛倒了
且渦流損的說明不太清處
我搬家囉 [URL=http://blog.xuite.net/componentbeggar/twblog]電子頑家[/URL]

99

主題

1668

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
1220
舊站發表文章數
1587
發表於 2011-6-27 09:18:58 | 顯示全部樓層
謝謝 tarktung 兄的分享,
小弟有些認知與您不同!
銅損只討論激磁電流,這種空載下的條件與實際加上負載後,
造成的銅損相差是很大的,
以空載激磁電流 5A 與負載電流 500A,簡單看,就相差 10000 倍了!
再來是

60HZ 設計的變壓器,拿去用在 50HZ 的市電中,
如果是鐵心大小一樣,設計 60HZ 時,圈數會比 50HZ 少,
簡單看,圈數可以少 60/50,即可以少 1.2倍!
這條件,很明顯,銅損可以減少,
鐵芯資料說用在 50HZ 鐵損是較低的!
實際呢?
那可就不一定,因為圈數減少,50HZ 時激磁電流增加(銅損也增加),
激磁電流增加,表示磁通量也較大,
磁通量較大,鐵損也較高,
50HZ 與60HZ 比鐵損,原廠給的資料是〝相同的磁通量〞,
現在的條件是磁通量不相同!
那假如設計者是 50HZ/60HZ圈數不變,鐵芯(重量)差異 1.2倍,
那結果又會是?
會不會損失較低?這難說!

60HZ 設計的變壓器,拿去用在 50HZ 的市電,
很多會是震動或亨聲加大!
可外借試聽的器材,歡迎交流試聽! http://blog.xuite.net/chenken168/blog1/29208547 玩物瘦身〞,出售給適用合用玩家! http://blog.xuite.net/chenken168/blog1/206648628

381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
 樓主| 發表於 2011-6-27 09:30:47 | 顯示全部樓層
仙拼仙......我還是先閃一邊

靜觀其..."變"[]

85

主題

1007

回帖

0

積分

新手上路

電子【頑】家

舊站積分
1367
舊站發表文章數
928
發表於 2011-6-27 09:45:54 | 顯示全部樓層
原發表者是 chenken168
50HZ 與60HZ 比鐵損,原廠給的資料是〝相同的磁通量〞,

A-B Test重要條件就是一次只變一個參數
電子學V = I x R一個公式打遍天下
變壓器裏參數多囉

飽和磁通密度, 最大磁通密度, 殘磁
導磁率, 磁路長度, 有效截面積
主感, 漏感
銅損, 鐵損, 渦流損

最後就是拿漆包線繞一繞
鐵心插進去, 浸凡立水, 烤乾
我搬家囉 [URL=http://blog.xuite.net/componentbeggar/twblog]電子頑家[/URL]