新手上路
五星級會員
- 舊站積分
- 1134
- 舊站發表文章數
- 4626
|
發表於 2013-1-5 09:54:04
|
顯示全部樓層
原發表者是 suntop
[B]感謝 vinjou 大大一路回答我繁瑣的問題.
最近水電要進去施工了, 這兩天會跟他討論配電盤的配置.
在隔壁版看到另外一個大大所分享的配電方式. 我的想法是想要用下面這張圖的配置.

我也有詢問小李線材的大大詢問有關電源專線的選擇.
目前我想選擇的是萬隆的nep-3001作為上圖中"音響電源專線"以及"音響用分路開關"到壁插的電源線候選, 現在我的疑問是
1."音響用總開關"到"音響用分路開關"的線要選擇哪種?
2. 家庭用分電盤和音響用分電盤需要分開嗎? 可以在同一個?
3. 如果有三個音響用分路開關, 因此有三組壁插, 六個插座, 這三組壁插可以相鄰嗎?
以上如果有任何錯誤,請各位先輩多多給予建議. 非常感謝大家的幫忙.
[/B]
用電先求安全。 線材的選用首先是安全的才好(我還曾經想要用純銀單芯線,不過包覆不是合乎安規的)
1.線材應該可以沿用萬隆的線。
2. 分電盤可以放一起。 如果放得下。 重要的是線路上的單純性,不要受到冷氣冰箱等有壓縮機的電器影響。
3.壁插可以相鄰。 不過六個夠用嗎? 至少音響室都超過十台機器吧 |
|