原發表者是 Promee
[B]就算不影響結構
拿沙拉油桶跟保麗龍當建材對嗎
難不成歐美沒有更好的選擇?積非成是? [/B]


我來嘗試回答一下,概略性的角度,未必適用於台南的這個建案就是。

一般的鋼筋混凝土的力學行為是這樣的,鋼筋抗拉,混凝土抗壓,
就是在混凝土中加入鋼筋、鋼筋網、鋼板或纖維而構成的一種組合材料,
兩者共同工作從而改善混凝土抗拉強度不足的力學性質,為混凝土加固的一種最常見形式。

結構物的柱(Column,垂直向)與樑(Beam,水平向)承受的作用力不同,
大抵來說柱受到的壓力較大,樑則是因力矩的作用一般會有較大的拉力,
當然不是全部適用,不過大致柱的混凝土強度要大,樑的鋼筋量要提供足夠的抗拉強度。

樑跟柱的自重當然越輕越好,不過承重的柱子因為混凝土磅數要夠才耐壓輕不了,
至於樑的鋼筋也不能省(因為需要克服樑兩端承受的拉力),但混凝土不是太需要,
因為樑在結構物中是不太會承受太大壓力的桿件,在這裡過量混凝土只是徒增重量罷了。

如果台南這個倒塌建案是在樑中填充沙拉油桶那恐怕不是偷工減料,因為樑灌混凝土效益不大,
樑又不承受壓力,鋼筋夠比混凝土重要得多(柱則相反),就像前面所述,增加重量而已。

那為何國外少有這種作法?因為國人喜歡樑柱看起來都很粗壯,看起來比較安全。
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. Sir Winston Leonard Spencer-Churchill

248

主題

1228

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
951
舊站發表文章數
0
發表於 2016-2-10 22:17:05 | 顯示全部樓層


這張照片
可以
讓一般民眾
增點
感覺
結構柱
與
裝飾柱(俗稱假柱)

0

主題

5278

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
8444
舊站發表文章數
2
發表於 2016-2-10 23:00:59 | 顯示全部樓層
原發表者是 qwertasdfg
[B]

很大的可能.低樓層.樑.柱.承重隔間牆被打掉了許多~!@@@ [/B]

很可能把剪力牆當作隔間牆被打掉,柱子承受不了左右搖晃的剪力就折斷了.
加上運氣不好的是震央離永康是震波以偏左右向傳遞,
而這棟建築是座西向東,東西扁而南北寬,所以整棟樓就向東邊倒.

[FB] 鄭秀玲FB(關於維冠一樓的燦坤)
http://disp.cc/b/163-9eNT

0

主題

177

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
398
舊站發表文章數
12
發表於 2016-2-11 00:26:51 | 顯示全部樓層
我的公司大樓可以來當教材,

有三支逃生梯, 梯間就是承重牆設計,

921承擔耐震後, 也是傷痕纍纍,

打掉牆,樑柱又銑,若非無知,就是投資客,
別人仔死不完,

232

主題

7萬

回帖

200

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
2778
發表於 2016-2-11 08:44:17 | 顯示全部樓層
原發表者是 poli
[B]我的公司大樓可以來當教材,

有三支逃生梯, 梯間就是承重牆設計,

921承擔耐震後, 也是傷痕纍纍,

打掉牆,樑柱又銑,若非無知,就是投資客,
別人仔死不完, [/B]


所以,買老二手屋最好不要買那種拉得美美的。如果很喜歡,最好看看樓上下同格局的比較一下,順便認識一下潛在的鄰居。樓上可能會吵到你,樓下可能怕你吵。
自言自語 請不必回覆

7

主題

856

回帖

50

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
1256
舊站發表文章數
0
發表於 2016-2-11 09:03:49 | 顯示全部樓層
80年代台南民間工地也很難看到有135度的箍筋、繫筋,圖面有的實際上都沒做,該補強也都沒補,混凝土磅數不足,應該也是很大的主因...
選擇"正確"的一條路....

1725

主題

2萬

回帖

0

積分

新手上路

Eyes In The Sky

舊站積分
28924
舊站發表文章數
3074
發表於 2016-2-11 09:30:02 | 顯示全部樓層
這棟大樓921沒有倒。
206會倒。
除了結構問題之外。
擅改內部隔間應該有關係。
看圖片中的樑深度不大。
怎可能承受那麼寬的跨距?
請相關單位徹底查明柱子或承重牆有沒有被拿掉。

1725

主題

2萬

回帖

0

積分

新手上路

Eyes In The Sky

舊站積分
28924
舊站發表文章數
3074
發表於 2016-2-11 09:35:23 | 顯示全部樓層
蘋果新聞的報導。
現場專業人士的說法值得注意。
http://m.appledaily.com.tw/realt ... cal/20160210/793639

0

主題

77

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
99
舊站發表文章數
26
發表於 2016-2-11 09:42:21 | 顯示全部樓層
而且混凝土泵送車加水泵送,已是常態.在工地裡,外僱的混凝土泵送業者是非常強勢的.

已設定好配比的混凝土,一經額外加水,水膠比變大,混凝土就會強度降低

248

主題

1228

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
951
舊站發表文章數
0
發表於 2016-2-11 10:59:50 | 顯示全部樓層
https://tw.news.yahoo.com/羈押 ... ‹功-235500416.html

聯合新聞網作者記者鄭惠仁╱台南報導 | 聯合新聞網 – 2016年2月11日 上午7:55


台南地檢署依業務過失致死罪嫌聲准羈押維冠建設負責人林明輝等人,主要功臣是一名具有土木專業的檢察事務官;他比對維冠金龍大樓建築設計圖和施工設計圖,發現實際箍筋數量比原設計圖少了一半,涉嫌偷工減料。

維冠金龍大樓是整棟由西往東倒塌,專家直覺認為問題可能出在東側低層樓的樑柱或結構出問題,因地基相連才整棟傾倒。台南地檢署分案調查後,因檢事官中有人具土木技師證照,對於查大樓偷工減料特別內行,因此立刻調出大樓建築設計圖、結構計算書與施工設計圖比對。

檢事官盯住大樓東側低層樓樑柱接頭箍筋設計數量,發現施工圖的箍筋數量竟然是原先設計圖的一半,說了一聲「賓果」,檢方如吃了定心丸,「可以搜索了!」

不過,東側低層樓樑柱被埋在瓦礫堆下,看不到實際所綁的箍筋數量,檢方料到法官一定會提出質疑,決定請土木技師協助作證,讓法官瞭解檢察官沒有「唬弄法官」。

檢方擔心讓台南市土木技師公會人員作證會「球員兼裁判」,特地請外縣市土木技師出庭說明。果然,法官在聲押庭中提出強烈質疑,認為沒開挖怎能認定偷工減料?並引建築法規,要檢察官說明。檢察官一邊翻建築法規研究,一邊提出說明,激辯四小時後,終於說服法官裁押。

檢方確認法官裁准羈押,鬆了一口氣,露出笑容。台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘認為,能夠裁准羈押,除了檢事官發現設計書和鋼筋配置圖不一樣的重要關鍵點,另掌握兩名與維冠大樓興建有關的建築師連絡也是重要證據,但都是大家努力所致。