發表於 2009-6-1 12:53:29 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]

平衡時,中性線是沒有電流,

以這個例子來說,火1線(0.36A40W燈泡)+火2線(0.36A40W燈泡)

這樣中性線(水線)就是沒有電流的。

但如果在不平衡的狀態下,

火1線(0.36A40W燈泡)+火2線(0.9A100W燈泡)

以"理想"算法,0.9-0.36=0.54A

但絕對不可能是0.9+0.36=1.26A

但如果是給非純電阻的器材(如電視、冰箱等等),水線電流會比電阻負載再高一些些。

在音響器材上,小弟以前的負載分配的觀念其實是錯誤的,

現實上,和所遇到的例子,音響電源最好是吃同一極性的電源,

聲音有時域問題,電同樣也有。

相同的,"平衡式"(如有得罪請包涵)的電源供應法雖然是可以得到乾淨的電源,

但電源相位是有問題的。

小弟為此還定做了一個不小的隔離平衡變壓器,求證平衡隔離法是否能用。

平衡電源輸出電源絕對乾淨,而且沒有濾波器的副作用,

再一個問題,變壓器的二次接地參考點,直接影響到聲音正確性。

簡單說,電源給的相位是錯誤的,要怎麼讓喇叭發出正確的聲音? [/B]


shiaoro兄,請問有勾表測試結果嗎?

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
 樓主| 發表於 2009-6-1 13:08:57 | 顯示全部樓層
原發表者是 ec337280
[B]

shiaoro兄,請問有勾表測試結果嗎? [/B]



好的~沒問題。
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

174

主題

3935

回帖

100

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
586
舊站發表文章數
2466
發表於 2009-6-1 14:04:56 | 顯示全部樓層
剛好找到一個電工題庫:[]

(     ) 有一Y型連接之三相四線式,若負載為平衡時 (A)中性線之電流為零,且不接中性線亦可供電 (B)中性線有三倍之相電流,接中性線才可供電 (C)中性線之電流為零,但應接中性線否則不能供電 (D)以上皆非。

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
 樓主| 發表於 2009-6-1 14:14:24 | 顯示全部樓層
原發表者是 ec337280
[B]剛好找到一個電工題庫:[]

(     ) 有一Y型連接之三相四線式,若負載為平衡時 (A)中性線之電流為零,且不接中性線亦可供電 (B)中性線有三倍之相電流,接中性線才可供電 (C)中性線之電流為零,但應接中性線否則不能供電 (D)以上皆非。 [/B]



答案:"C"


[]
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

174

主題

3935

回帖

100

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
586
舊站發表文章數
2466
發表於 2009-6-1 14:21:15 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]


答案:"C"


[] [/B]


如果這題改為單相三線(L1+L2+N)呢?

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
 樓主| 發表於 2009-6-1 14:42:21 | 顯示全部樓層
原發表者是 ec337280
[B]

如果這題改為單相三線(L1+L2+N)呢? [/B]



小弟正在"做給您看"等等囉~[] []

L1+N、L2+N
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

174

主題

3935

回帖

100

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
586
舊站發表文章數
2466
發表於 2009-6-1 15:04:55 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]


小弟正在"做給您看"等等囉~[] []

L1+N、L2+N [/B]


感恩啦...麻煩您啦...雖然題目的答案說是0 安培,不過,看一下勾表也不錯啦...

不過話說回來,這樣要怎麼導公式啊?

ps.直覺聯想:因為兩條火相位差180度,所以假設I火一(+5A 交流), I火二(-5A交流)  反相,所以流經中性線電流為零?[:O] [:O]

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2009-6-1 15:20:13 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]


答案:"C"


[] [/B]


果然是有通過國家考試的技師[}]
[url=http://0rz.tw/C1Azn]美國COOPER電料代理批發 [/url][url=https://0rz.tw/zEhas]德國HiFi-TUNiNG Supreme QTT-72 WA Quantum至尊金銀量子保險絲[/url] 0919187276 何先生 LINE:hubehi

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
 樓主| 發表於 2009-6-1 15:34:24 | 顯示全部樓層
原發表者是 alain
[B]

果然是有通過國家考試的技師[}] [/B]


小弟是"落"塞咩~


做水漏水、做電漏電、做瓦斯漏瓦斯ㄟ兩光"塞"
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
 樓主| 發表於 2009-6-1 15:36:05 | 顯示全部樓層
原發表者是 ec337280
[B]

感恩啦...麻煩您啦...雖然題目的答案說是0 安培,不過,看一下勾表也不錯啦...

不過話說回來,這樣要怎麼導公式啊?

ps.直覺聯想:因為兩條火相位差180度,所以假設I火一(+5A 交流), I火二(-5A交流)  反相,所以流經中性線電流為零?[:O] [:O] [/B]



您還想什麼組合,小弟現有的東西儘量玩,否則等等收了要再玩就累囉![]
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]