Re: Re: 大家對電源專線驗收方法為何?
原發表者是 alain
[B]
我想還有一個問題吧!
應該是施工者跟委託者說成效很好..
但委託者感覺成效不彰或是更差,不敢跟施工者說.只能含糊說不錯不錯..
所以的確這個還是得由數據讓大家看清楚,能有個依據會比較好. [/B]
電源專線是可以提出數據方法如下:
電力數據
1.電壓穩定度,即電壓降 取電錶量取專線電壓,再取1000W次風機插入電源,觀察電壓降下幾伏,一般都要0.5V以下(可和未裝專線比較)
2.電壓諧波數據:可與未裝專線和已裝比較,能降下1%就很不錯了. 做不好的會反增(錯誤設置濾波器)
3.突波抑制能力 專線架好後取有峰值電錶,或暫態分析電錶插入專線測量,取100W變壓器快速插拔產生突波,觀察突波抑制能力.
聲音驗收方法:
將CD機打開不要按PLAY,打開聲音旋鈕(耳朵靠近高音喇叭)直到有聽到背景嘶聲,觀察旋鈕音量,這要和未裝專線比較,如未裝時-20dB有聽到背景音,專線後-14dB才聽到,此時你的專線雜信去除6dB. 這個能降下2dB就很好了,做不好可能會反增,這個可和空間處理一起驗證.
ps:還有更好的數據方法嗎? |
|