Re: 無熔絲容量的選擇
原發表者是 elac2000
[B]我先解釋一下,這是透天厝,一層一個電表,照片是4樓的總開關箱,最右邊的無熔絲是4樓電錶後的第一個無熔絲.(我判斷的,因為它是14平方3C穿牆拉上來的),它的二次側接兩條8平方的電線到五樓的配電箱,供應五樓的插座以及太陽能.右方的銅排就是它的中性線銅排.
(其他的無熔絲都是從3樓總開關箱接上來的,供應4樓插座的用電.所以是不同迴路.
本來不是這麼接的,會這麼接的原因是之前要出租,所以家人有請水電師傅改過,那條比較明顯的電纜是接到一個計度的電表.)
我是打算把無熔絲換成GE的後,從二次側接14平方的專線拉到5樓陽台接到視聽室專用的配電箱(只有一個富士2P50A的無熔絲).不過,原來接到五樓配電箱的8平方電線還是必須一起接在GE的二次側,這樣的話,該選擇多大容量的GE無熔絲呢?
視聽室用50A是考量以後的擴充,目前的設備大概20A就綽綽有餘,如果只用一個50A的無熔絲,二次側接現在的設備,以目前20A的耗電量,會不會不適當呢? [/B]
一般用電量不會用到滿,因為這樣很危險,20A的容量如藍所言應該是足夠了,不過如果要準確些必須要評估你的用電額.
例如:有多少的電器.擴大器音相關的器材一起算,
110V用電或220V用電,都要分別計劃你的用電額?
還有所說的[[視聽室專用的配電箱(只有一個富士2P50A的無熔絲)]]
通常不會只有一個2P50A的無熔絲[220V]用電???還是我會錯意... |
|