 樓主| 發表於 2010-12-16 17:30:32 | 顯示全部樓層

Re: 無熔絲容量的選擇

原發表者是 elac2000
[B]我先解釋一下,這是透天厝,一層一個電表,照片是4樓的總開關箱,最右邊的無熔絲是4樓電錶後的第一個無熔絲.(我判斷的,因為它是14平方3C穿牆拉上來的),它的二次側接兩條8平方的電線到五樓的配電箱,供應五樓的插座以及太陽能.右方的銅排就是它的中性線銅排.
(其他的無熔絲都是從3樓總開關箱接上來的,供應4樓插座的用電.所以是不同迴路.
本來不是這麼接的,會這麼接的原因是之前要出租,所以家人有請水電師傅改過,那條比較明顯的電纜是接到一個計度的電表.)

我是打算把無熔絲換成GE的後,從二次側接14平方的專線拉到5樓陽台接到視聽室專用的配電箱(只有一個富士2P50A的無熔絲).不過,原來接到五樓配電箱的8平方電線還是必須一起接在GE的二次側,這樣的話,該選擇多大容量的GE無熔絲呢?

視聽室用50A是考量以後的擴充,目前的設備大概20A就綽綽有餘,如果只用一個50A的無熔絲,二次側接現在的設備,以目前20A的耗電量,會不會不適當呢? [/B]


一般用電量不會用到滿,因為這樣很危險,20A的容量如藍所言應該是足夠了,不過如果要準確些必須要評估你的用電額.
例如:有多少的電器.擴大器音相關的器材一起算,
110V用電或220V用電,都要分別計劃你的用電額?
還有所說的[[視聽室專用的配電箱(只有一個富士2P50A的無熔絲)]]
通常不會只有一個2P50A的無熔絲[220V]用電???還是我會錯意...
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-12-16 20:45:52 | 顯示全部樓層

Re: Re: 無熔絲容量的選擇

原發表者是 etsam
[B]

一般用電量不會用到滿,因為這樣很危險,20A的容量如藍所言應該是足夠了,不過如果要準確些必須要評估你的用電額.
例如:有多少的電器.擴大器音相關的器材一起算,
110V用電或220V用電,都要分別計劃你的用電額?
還有所說的[[視聽室專用的配電箱(只有一個富士2P50A的無熔絲)]]
通常不會只有一個2P50A的無熔絲[220V]用電???還是我會錯意... [/B]



山姆大說明的很詳細~

小弟猜是不是該樓層總開關是50A.........
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

2

主題

101

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
12
舊站發表文章數
78
發表於 2010-12-16 22:07:50 | 顯示全部樓層
不好意思,我沒有說清楚.是從照片中的錶後開關拉14平方3C(二火一水)到視聽室專用配電箱,只接一個2P的無熔絲,當然另外還有中性線的銅排.不過我是要用220V的電沒錯,進入平衡式電源供應器變成110V,再接器材.

2

主題

101

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
12
舊站發表文章數
78
發表於 2010-12-16 22:18:11 | 顯示全部樓層
計算一下:

視聽室目前預計要接的只有:3.3KVA平衡式電源+1KVA ac power source,最多4300W,器材都接在這兩台上面.

總開關迴路另外有:
1.太陽能(?W,用2P 40A無熔絲)
2.冷氣插座(2P 20A,目前沒使用)
3.其他110V插座,電燈(1P 20A)

這樣總開關用GE 2P 50A,專線無熔絲用富士2P 30A,這樣可以嗎?一直搞不定容量要多大的,遲遲無法動手.[xx(]

153

主題

2153

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
254
舊站發表文章數
1112
 樓主| 發表於 2010-12-16 23:09:42 | 顯示全部樓層
這樣總開關用GE 2P 50A,專線無熔絲用富士2P 30A,這樣可以嗎?一直搞不定容量要多大的,遲遲無法動手.[xx(] [/B]


太陽能跟台電的總迴開關應該沒有關係吧...
台灣的太陽能應該都是獨立發電用,通常不會匯入台電的電力系統才是.
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌

2

主題

101

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
12
舊站發表文章數
78
發表於 2010-12-16 23:13:41 | 顯示全部樓層
原發表者是 etsam
[B]

太陽能跟台電的總迴開關應該沒有關係吧...
台灣的太陽能應該都是獨立發電用,通常不會匯入台電的電力系統才是. [/B]

哦!這應該是太陽能不夠的時候,就靠電力加熱所使用的電源.[]

153

主題

2153

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
254
舊站發表文章數
1112
 樓主| 發表於 2010-12-17 00:01:34 | 顯示全部樓層
原發表者是 elac2000
[B]
哦!這應該是太陽能不夠的時候,就靠電力加熱所使用的電源.[] [/B]


那就:::

視聽室目前預計要接的只有:3.3KVA平衡式電源+1KVA ac power source,最多4300W,器材都接在這兩台上面.
[可用約20A]實際消耗應該很低.[也是要看幾台AMP+CD+???/][/COLOR]

總開關迴路另外有:
1.太陽能(?W,用2P 40A無熔絲)
也要看實際消耗.
2.冷氣插座(2P 20A,目前沒使用)
所以是0
3.其他110V插座,電燈(1P 20A)
實際消耗應該很也很低.通常插座,電燈能搞到1000-1200W就很驚了//

所以:
總開關箱+14平方3C穿牆拉上來的線,最大也只能到55A.
如果要加大必須要到22平方3C[70A]+總開關箱.
目前只能這樣"總開關用2P 50A,專線無熔絲用2P 30A''[220V].
如果依你給的資料來推.大概是這樣..

我比較好奇的是你太陽能的部份..
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-12-17 02:42:39 | 顯示全部樓層
視聽室用20A或30A都可以。

音響器材所標示的消耗功率為最大功率,平時正常使用能用到20%的標示值已經相當大。



1KVA?是UPS嗎?應該不需要這個吧~
太陽能所使用應當是在天候不佳時才會用到的輔助加熱設施,消耗電力不小。用到40A、消耗電力至少20A以上。
備用的加熱設備,平時幾乎是用不到,其實可以忽略不計。



若是以220V輸入變壓器後降壓為110V,那NFB使用15A已經足以供應此變壓器的需求。(電壓高、電流低的原則。)

也記得要為隔離變壓器二次測接上FUSE或NFB做回路保護。


另網兄未來會使用的設備?可否略微條列一下?
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

2

主題

101

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
12
舊站發表文章數
78
發表於 2010-12-17 13:03:20 | 顯示全部樓層
喔!我都是用最大的功率來計算,實際使用沒那麼大!以目前的設備而言,大約
電腦一台600W+擴大機共500W+螢幕等東西算100W+RGPC400一台?W

太陽能的部分,它的電源有裝自動開關,設定某些時間才會通電,然後太陽能面板能量不夠的時候才會加熱.但是我沒看到有標示說使用的功率多少,所以也沒辦法判斷. []

2

主題

101

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
12
舊站發表文章數
78
發表於 2010-12-17 13:25:55 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]
另網兄未來會使用的設備?可否略微條列一下? [/B]


嗯!這個平衡式電源一次側的的部分有無熔絲做為開關,所以已有保護的作用.ac power source(交流電源供應器)是要輸出乾淨的電源給前級/DAC等,也要直接接到配電箱.

晚上我再整理一下未來想要用的設備,我也還沒計算過.[xx(]

另外,我有看到您另一篇文章,裡面有提到說平衡式電源給的相位是錯的...是否不建議使用平衡式電源或是會有什麼問題呢? []