發表於 2010-12-24 13:49:46 | 顯示全部樓層
原發表者是 etsam
[B]


要說的 你 都說完了.有空我再補個圖上...

不過第2項我不建議.但是第3個做法到是很好.我也很常用.但是

都是特殊狀況才用.. [/B]

1. 將橋接片焊接
2. 多引一條電線將兩邊連起來
3. 將橋接片剪斷~採用一對一配線 (一孔一組電線)

可否請教山姆兄為何不建議第2項?謝謝

153

主題

2153

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
254
舊站發表文章數
1112
 樓主| 發表於 2010-12-24 17:11:31 | 顯示全部樓層

Re: 富士的無熔絲可省略嗎

原發表者是 elac2000
[B]另外有個問題想請教一下山姆大和藍稜大,我把總開關換成GE的無熔絲後,把太陽能接到另一迴路,等於是這個電表就只有接專線.然後我要拉3C 14平方(二火一水)到視聽室的配電箱進入富士的2P 30A無熔絲,然後準備4個紅銅排,兩個接富士無熔絲的二次側,一個接中性線,另一個是地線.然後機器都直接接到紅銅排上.(這個配電箱在陽台後方,不會有人碰到的)

不過我再想,也許可以把這個富士的無熔絲給省略掉,從GE無熔絲那邊拉的專線到視聽室的配電箱時直接接在紅銅排上,這樣可以省下一個接點,反正總開關就在樓下,也蠻近的.只是不知道這樣算是直接接在總開關無熔絲會不會太危險? [] [/B]



我的建議要保留富士的2P 30A無熔絲會比較安全ㄟ.留著吧.真的聽不習慣在換其他的無熔絲
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌

153

主題

2153

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
254
舊站發表文章數
1112
 樓主| 發表於 2010-12-24 17:18:31 | 顯示全部樓層
原發表者是 k.feng
[B]
1. 將橋接片焊接
2. 多引一條電線將兩邊連起來
3. 將橋接片剪斷~採用一對一配線 (一孔一組電線)

可否請教山姆兄為何不建議第2項?謝謝 [/B]


不建議多引一條電線將兩邊連起來的原因是不希望電走2個不同的路徑,
但是如果把橋接片折斷,只單獨接一條電線替代橋接片.就另當別論.
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-12-24 17:24:33 | 顯示全部樓層
原發表者是 elac2000
[B]
不過真的不會電了,以前沒接地時電腦的機殼是最會電的...[xx(]

如果沒辦法打地棒的話,除了石墨地盒,藍稜大有什麼好的解決方式嗎? [/B]


電話線一般都會有接地,找電話線的接地。
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-12-24 17:49:49 | 顯示全部樓層

1、總開關建議保留不動。再增加一顆專回開關。
2、專線不需要用到14平方。3.5平方~5.5平方足以,NFB亦使用2P20A即可。
3、配電盤在戶外,銅排可少用就少用,請留意氧化問題。
4、安全問題請優先考慮。
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

22

主題

1432

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
410
舊站發表文章數
1347
發表於 2010-12-24 17:59:46 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]

電話線一般都會有接地,找電話線的接地。 [/B]


電話接地不是很好會有高頻干擾

如是舊的大樓之前在拉弱電箱線幹線時
有接地沒接的或是脫落的,還有總接地沒接整個支線浮壓還會電人.......

透天弱電箱接地也是一戶串一戶的前面有沒有接也不知道

好接地難找。[8D]

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-12-24 18:05:34 | 顯示全部樓層
因為接地難找,小弟選擇"寧缺勿濫"!
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

2

主題

101

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
12
舊站發表文章數
78
發表於 2010-12-26 21:59:26 | 顯示全部樓層
收到山姆大的GE無熔絲了,現在改變想法了,要用個白鐵開關箱,把錶後開關給獨立出來!因為這個進屋線是從屋外穿牆拉進來的,這樣做不影響美觀.

我仔細想了想,專線配電箱沒富士的無熔絲應該沒差,因為我要接的平衡式電供有無熔絲以及再來要接的ac power有保險絲,還有以後計畫要接的排插都有無熔絲做開關,所以省略應該沒問題.

銅排氧化的問題我有想過了,是要用鍍金的紅銅排. [8D]

專線還是拉14平方的啦...我要14平方我要14平方!
至少也要8平方.拉了這次以後一勞永逸,以後要加什麼東東都不用再動了!

379

主題

3489

回帖

50

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
845
舊站發表文章數
1988
發表於 2010-12-28 10:42:06 | 顯示全部樓層
原發表者是 elac2000
[B]嗯!GE的無熔絲我瞭解了!
這個石墨地盒是當初為了解決接地的問題特別訂製的,另一方面接了也比較安全,一定要接啦~再比較看看接與不接即可! []

這兩天把東西搬進視聽室,其實效果已經不錯了!也許是太久沒聽喇叭的關係吧?
[8)] [/B]

是tri的石墨地盒嘛?在沒有真正的接地狀況下,我試的結果也是有比沒有好。

174

主題

3935

回帖

100

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
586
舊站發表文章數
2466
發表於 2010-12-28 13:56:03 | 顯示全部樓層
R大教過可以買一種片狀纏起來的電感來接地[] []