[quote]
如果電壓是高的很穩定, 可以用隔離變壓器, 選擇可降壓有多種輸出的,
3~5K就可以打發了
他家是工業用電(高壓表燈戶,有列管的能源大用戶),早上廠內設備啟動後負載一加大,電壓就會降下來,晚上下班後電壓又回昇,有時台電的高壓一次側電壓稍微過高時,導致二次側高壓變電站電壓也會跟著升高或反之則降低,所以每天電壓就高高低低,有時還會特別高.有時還會特別低,故用隔離變壓器,選擇可降壓有多種輸出的(隔離變壓器那是固定抽頭固定昇降壓,他家是浮動電壓,應該是兩回事,而且效果堪慮),對他家而言效果非常有限,萬一不小心還是會燒機器,電器用品使用壽命都不長,但是它可以選擇使用附有隔離變壓器型的穩壓設備,這種狀況不是區區3~5K就可以打發的了.既然要花錢就要花的有價值,否易流於浪費,又達不到應有的效果,若裝了還會燒機器,那買他幹啥,所以這種狀況要好好考慮慎選穩壓設備.
被 ansel555重新編輯於10/28/2001 09:42:12
[/quote]
嗯~~我家的電壓說實在的不怎麼穩唷 有時我量是119V有時卻又是121~123v 我想我會慎重選擇穩壓器的 在我家越高級的家電越容易掛掉 我老媽買的一台百靈牌的(德國進口)吹風機用不到2個月就掛了....
我是av的菜鳥需要各位老鳥來帶領我飛向av廣大無邊的天空 |
|