發表於 2023-5-27 07:25:00 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: 有關兩條火線的正解

原發表者是 MagicAudio
[B]
同一系統的音響器材切勿L1和L2混用,只要有用到線材連通信號的器材,就只可選其一用電,混用聲音不會更好,而且有風險。 [/B]

請問有怎樣的風險?  在什麼情況下會發生?

56

主題

3869

回帖

65

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
771
舊站發表文章數
3660
發表於 2023-5-27 07:55:29 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: Re: 有關兩條火線的正解

原發表者是 hsindao
[B]
請問有怎樣的風險?  在什麼情況下會發生? [/B]
有可能變成220加在某一台機器上。當有一台機變壓器初級因過熱或超載而內阻下降,保險絲也尚未熔斷,或外圍中性線某點成高阻抗或鬆動.............
Magic[8]

61

主題

1702

回帖

180

積分

新手上路

仙跡巖下初級練氣士

舊站積分
4945
舊站發表文章數
657
發表於 2023-5-27 09:07:26 | 顯示全部樓層

Re: 有關兩條火線的正解

哇塞!所謂官大就是專業學問大的意思嗎?您邏輯還真是與一般人不同。這麼簡單的高職電工科基礎問題,我們偉大的標檢局局長還答錯。這下子留下了證據,八卦記者可以好好的寫一寫了。

其實您隨便找一位高職電工科學生來問就可以了。怕學生不好學,那找電工科老師問。

麻煩再找林文思問問po上來,他答對了,我給他鼓鼓掌,答錯了的話,呵呵,幾年沒踫面,老朋友了,我可以打電話去嘲笑他。

原發表者是 David12345
[B][B]   我來問問台灣標準檢驗局局長謝瀚章以及台灣實驗室設置標準召集委員林文思顧問,他們應該可以給我正確的答案,總是要給消費者正確的方向![/B][/COLOR] [/B]

原發表者是 David12345
[B][B]感謝標準檢驗局局長謝瀚璋(果然已經升局長了)很快地回我的Line,我原來的想法是正確的就是兩條火線是有正負之分。台灣電力公司的規格也是標準檢驗局訂的,所以110 V有正負之分是確定的。[/B]     [/COLOR] [/B]
[1] Net> Mytek Manhattan> 845 SE> Klipschorn + TAD ET-703 +SVS PB13U [2] [Net] [PC> Berkeley USB][AppleTV_4K Dolby ATMOS] > JBL SDP-58 [FL & FR] Boxem Purifi + Benchmark AHB2 > Danley SH60 + TAD ET-703 [SL & SR] Neumann KH-150 AES67 [SUB] Danley THSPUD

339

主題

378

回帖

200

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
623
舊站發表文章數
102
 樓主| 發表於 2023-5-27 09:38:33 | 顯示全部樓層

Re: Re: 有關兩條火線的正解

原發表者是 jlee
[B]哇塞!所謂官大就是專業學問大的意思嗎?您邏輯還真是與一般人不同。[B]跟你這個人爭論沒有一點意義,至少謝瀚璋局長是我尊敬的人,他是台大電機博士,而且在標檢局是從小技士幹起,我尊重他不是他的官大(我認識比他官大的人太多了),而是他的專業知識與待人的謙虛有禮,當初我認識他的時候,是因為討論到High End免驗的問題,我們從針鋒相對到最後變成好朋友!既然你認識林文思,麻煩你打個電話給他,他對我也非常尊敬,他的回文還在講雙插頭跟三插頭,跟我要問的問題一點關係也沒有,我不會再發表任何文章,我們可以討論事情,就事論事,可是說實在每次一開口你都說話帶刺!我只是要把正確的知識告知![/B]

339

主題

378

回帖

200

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
623
舊站發表文章數
102
 樓主| 發表於 2023-5-27 09:53:13 | 顯示全部樓層

回文



我倒想打個電話,問問林文思,你是哪裡冒出來的?

61

主題

1702

回帖

180

積分

新手上路

仙跡巖下初級練氣士

舊站積分
4945
舊站發表文章數
657
發表於 2023-5-27 09:53:45 | 顯示全部樓層
原發表者是 dandy
[B]
請問jlee兄
日本的市電水火線方向是否跟台灣或美國
120v系的國家相反?
因為有拆過某純日本品牌機器,發現AC電源座(三孔含地)入機器後水火線有分"日本當地"跟"海外"
兩種接法,水火線位置剛好顛倒? [/B]


過去當工程師時沒讀過日本插頭插座規範,不過照講要一樣才對。日本電器大多還是無極性兩pin 插頭,帶地線的3pin type B 插頭用的多不多,要請住日本的練老回答了。

日本帶極性及地線的插頭插座與IEC/歐美是一樣結構的,可以互通使用。

或許有點小差別,但有些插頭同時拿到美國 UL, 日本PSE的認證,所以最起碼極性應該要一樣才對。

以下純猜測:廠商會這麼做應該是簡單的生產線管理,出貨日本國內,需用符合日本國內認證的插頭/插座,因極性不重要,這時接這裡沒關係,出國外要用符合國外認證的插頭/插座,所以就接那裡。
[1] Net> Mytek Manhattan> 845 SE> Klipschorn + TAD ET-703 +SVS PB13U [2] [Net] [PC> Berkeley USB][AppleTV_4K Dolby ATMOS] > JBL SDP-58 [FL & FR] Boxem Purifi + Benchmark AHB2 > Danley SH60 + TAD ET-703 [SL & SR] Neumann KH-150 AES67 [SUB] Danley THSPUD

61

主題

1702

回帖

180

積分

新手上路

仙跡巖下初級練氣士

舊站積分
4945
舊站發表文章數
657
發表於 2023-5-27 10:01:09 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: 有關兩條火線的正解

原發表者是 David12345
[B]

[B]跟你這個人爭論沒有一點意義,至少謝瀚璋局長是我尊敬的人,他是台大電機博士,而且在標檢局是從小職員幹起,既然你認識林文思,麻煩你打個電話給他,他對我非常尊敬,他的回文還在講雙插頭跟三插頭,跟我要問的問題一點關係也沒有,我不會再發表任何文章,我們可以討論事情,就事論事,可是說實在我不知道你在講些什麼!我只是要把正確的知識告知![/B] [/B]


問題是您告知的是不正確的知識呀!

唉,算了算了,反正該說的都說了,跟門外漢說話太累。

第一次在myav 看不過去來來去去回了這麼多文!修養不夠,阿彌陀佛善哉善哉!
[1] Net> Mytek Manhattan> 845 SE> Klipschorn + TAD ET-703 +SVS PB13U [2] [Net] [PC> Berkeley USB][AppleTV_4K Dolby ATMOS] > JBL SDP-58 [FL & FR] Boxem Purifi + Benchmark AHB2 > Danley SH60 + TAD ET-703 [SL & SR] Neumann KH-150 AES67 [SUB] Danley THSPUD

339

主題

378

回帖

200

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
623
舊站發表文章數
102
 樓主| 發表於 2023-5-27 10:10:19 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: 有關兩條火線的正解

原發表者是 MagicAudio
[B]對的,L1和L2是相位差180度的交流電,兩個完全相同,用在音響上不會有區別,擇一用就可,倘若你做了L1和L2分別用在音響上產生了聲音上的區別,其因絕對和用L1還是用L2是無關的,L1和L2誰更好也是沒有定數的。會造成L1和L2分別用在音響上產生了聲音上的區別,其因是線路工程的質量差異,同迴上的其他電器,甚至於你的左鄰右舍的因素.....等去影響的。
同一系統的音響器材切勿L1和L2混用,只要有用到線材連通信號的器材,就只可選其一用電,混用聲音不會更好,而且有風險。而家中其他電器幾乎都是個別體,電冰箱插L1,電飯煲插L2那是無風險的,因為他倆之間不可能存在要連線。記住!台灣的L1和L2相加可是220V,不能開玩笑! [/B]



[B]你的回答非常理性而專業,我也認同,我當初一開始就說要拉一條專線給音響用,而且不要混合使用,就是混合使用的時候會受到其他電器的影響而使得雜訊變高,電源還是愈乾淨愈好,對其他電器可能沒什麼影響,可是對音響差別就很明顯![/B][/COLOR]

56

主題

3869

回帖

65

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
771
舊站發表文章數
3660
發表於 2023-5-27 10:46:48 | 顯示全部樓層
原發表者是 dandy

請問jlee兄
日本的市電水火線方向是否跟台灣或美國
120v系的國家相反?
因為有拆過某純日本品牌機器,發現AC電源座(三孔含地)入機器後水火線有分"日本當地"跟"海外"
兩種接法,水火線位置剛好顛倒?
原發表者是 jlee
[B]

日本和美國,台灣是一樣的,插頭插座的極性接法是相同的。dandy兄發現有AC電源座(三孔含地)入機器後水火線有分"日本當地"跟"海外"兩種接法,水火線位置剛好顛倒,很有可能這個海外指的是大陸,因為大陸就是反的。
Magic[8]

173

主題

1632

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
388
舊站發表文章數
1364
發表於 2023-5-27 11:40:37 | 顯示全部樓層

我覺得David用心跟網友交流是正面的事 , 不論對錯總是心平氣和 , 互相討論...

有不同意見的人士說話也不必那麼衝吧