 樓主| 發表於 2025-2-12 21:15:08 | 顯示全部樓層
原發表者是 Hivision
[B]恭喜找到了喔。 [/B]


還沒找到漏水的地方
照片是 水 沿著洗臉台的排水管外緣流漏到水管
凝結的水滴


1.樓層板的漏水 (洗澡時從磁磚縫滲漏)
2.熱水管漏
3.冷水管漏
4.其他 (或是1.2.3.重疊漏水)
以上 還沒有找到正確答案
去留無意漫隨心~ 家 是一切的基石 和舒服的人相處 是種養生 感恩社會各階層 許多默默付出的人

50

主題

2844

回帖

50

積分

新手上路

潛艇級

舊站積分
1147
舊站發表文章數
2430
發表於 2025-2-13 08:30:27 | 顯示全部樓層
我上次把熱水管走明管,照露

最後熱水冷水都關掉(管內無壓力)

然後排水繼續,還是會漏

建議A :洗臉盆排水(+軟管)避免水平倒流 檢視漏水改善

建議B:熱水器前開關斷水,漏光熱管內水 檢視漏水改善

不漏,熱水管
依舊,冷水管與排水,防水

建議C: 水總開關,斷冷水,熱水,漏光管內水 檢視漏水改善,浴室內地板泡水 檢視漏水改善

不漏,冷水管
依舊,地板防水與排水(洗臉盆排水滲漏要先排除)



我最後是地板防水排水重做,才解決(浴缸拿掉時,沒做好排防水)
www.hummi.com.tw

395

主題

2萬

回帖

250

積分

新手上路

城市巨木聯盟

舊站積分
26694
舊站發表文章數
1763
發表於 2025-2-13 08:33:58 | 顯示全部樓層
所以 可以先追查上次做變動的地方
優先處理[8D]
落水頭接管地方 也是一個重點[]
讚讚讚 APPLE慈善基金會https://www.apcharity.org.tw

560

主題

2萬

回帖

200

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
357
 樓主| 發表於 2025-2-13 08:40:43 | 顯示全部樓層
剛剛看了一下漏水情形
從昨天開始就變少了
今天更少了

洗臉台下阿匹克老化 漏水 漏很久不知道
樓層板水泥含水量飽和 繼續漏放水
差不多漏乾了 ?[:O] [:O]
會是這樣的嗎 ?

感謝大家的意見

差點瘋掉 []


建議重貼磁磚時 洗臉台下排水管(塞阿匹克橡膠的)
一定要接出來 凸出磁磚1公分
去留無意漫隨心~ 家 是一切的基石 和舒服的人相處 是種養生 感恩社會各階層 許多默默付出的人

560

主題

2萬

回帖

200

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
357
 樓主| 發表於 2025-2-13 09:10:50 | 顯示全部樓層
浴室刷 專用防水漆
雨漏熱 專用浸泡式防水
冷熱水管 測漏

都想過 還沒實際動手
再觀察幾天 再看看
去留無意漫隨心~ 家 是一切的基石 和舒服的人相處 是種養生 感恩社會各階層 許多默默付出的人

560

主題

2萬

回帖

200

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
357
 樓主| 發表於 2025-2-13 22:16:34 | 顯示全部樓層
馬桶與瓷磚

馬桶在磁磚上面 與瓷磚接觸的地方 會用水泥糊上
今天新發現 馬桶的裡面側 水泥濕濕的
以前貼磁磚的師傅 可能沒有把排糞管接出來
至少要有1公分凸出磁磚 讓馬桶排水孔卡進去

還在漏水 雖然很小
很讓我傷腦筋

水就從臉盆的排水管外緣 繼續流漏出來
浴室 整天都沒人使用了說
去留無意漫隨心~ 家 是一切的基石 和舒服的人相處 是種養生 感恩社會各階層 許多默默付出的人

21

主題

2452

回帖

50

積分

新手上路

...

舊站積分
6783
舊站發表文章數
156
發表於 2025-2-13 22:27:31 | 顯示全部樓層
原發表者是 qwertasdfg
[B]馬桶與瓷磚

馬桶在磁磚上面 與瓷磚接觸的地方 會用水泥糊上
今天新發現 馬桶的裡面側 水泥濕濕的
以前貼磁磚的師傅 可能沒有把排糞管接出來
至少要有1公分凸出磁磚 讓馬桶排水孔卡進去

還在漏水 雖然很小
很讓我傷腦筋

水就從臉盆的排水管外緣 繼續流漏出來
浴室 整天都沒人使用了說 [/B]


美國的做法要加一個連接器 把糞管跟馬桶接起來 是用蠟來做密封 用螺絲固定馬桶 用矽膠收個邊

台灣古早是用水泥糊起來 所以馬桶只能裝一次

要修的話要打水泥 馬桶裂掉機率很大

560

主題

2萬

回帖

200

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
357
 樓主| 發表於 2025-2-14 08:54:06 | 顯示全部樓層
早上把冷熱水管 通通關起來
觀察一兩天看看
沒漏水的話
再來把冷水打開 沒漏的話
再繼續打開熱水

漏很小 壓力測試有時候會失真
去留無意漫隨心~ 家 是一切的基石 和舒服的人相處 是種養生 感恩社會各階層 許多默默付出的人

1266

主題

3萬

回帖

155

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
38
發表於 2025-2-14 09:40:45 | 顯示全部樓層
原發表者是 qwertasdfg
[B]如果水泥層樓層板內含水
上有磁磚 下有矽酸鈣板封起來
水分 無從排出

很傷腦筋的漏水 就一點點 [/B]

裝個風扇,加軟性風管延伸,打氣到天花板深處,讓濕氣從維修孔排出,會比較快乾吧?

560

主題

2萬

回帖

200

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
357
 樓主| 發表於 2025-2-14 09:47:55 | 顯示全部樓層
原發表者是 TRG
[B]
裝個風扇,加軟性風管延伸,打氣到天花板深處,讓濕氣從維修孔排出,會比較快乾吧? [/B]


漏很小
我用竹子綁住乾的紙巾用在下方 一天只濕一點點
去留無意漫隨心~ 家 是一切的基石 和舒服的人相處 是種養生 感恩社會各階層 許多默默付出的人