忘記密碼
 立即註冊
樓主: qwertasdfg

漏水

[複製鏈接]

560

主題

2萬

回帖

200

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
357
 樓主| 發表於 2025-2-14 09:50:56 | 顯示全部樓層
早上8點多 把冷熱水關起來
排水管外緣馬上不流漏了

中午 要開冷水(熱水還是關著) 觀察看看
去留無意漫隨心~ 家 是一切的基石 和舒服的人相處 是種養生 感恩社會各階層 許多默默付出的人

560

主題

2萬

回帖

200

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
357
 樓主| 發表於 2025-2-14 18:34:06 | 顯示全部樓層
冷水開了4小時了 (熱水管持續關著)
沒有漏水了
之前 試過一次 可能樓層板還有排水管附近磚塊還有含水
所以那次沒找到
這回 昨天早上開始就沒有使用浴室及馬桶
還好 樓上樓下都是我的
如果樓上是別人的 要找出原因 還有點困難

漏水點 應該(可能)是洗臉台的熱水管接頭(上下各一個)

後天 準備再把熱水管開關打開 到時候 應該就會找到答案

之前 很擔心是在洗臉台的冷水管漏水
因為 下方的三通 在樓層板裡面 很不好施工
去留無意漫隨心~ 家 是一切的基石 和舒服的人相處 是種養生 感恩社會各階層 許多默默付出的人

2001

主題

5萬

回帖

130

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
10701
發表於 2025-2-14 19:48:16 | 顯示全部樓層
原發表者是 jasonzz
[B]

美國的做法要加一個連接器 把糞管跟馬桶接起來 是用蠟來做密封 用螺絲固定馬桶 用矽膠收個邊

台灣古早是用水泥糊起來 所以馬桶只能裝一次

要修的話要打水泥 馬桶裂掉機率很大

[/B]


TOTO的馬桶,原設計也是類似..

只不過,到了台灣,不糊上水泥沙漿,

就不是台灣的風格................

560

主題

2萬

回帖

200

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
357
 樓主| 發表於 2025-2-17 19:33:35 | 顯示全部樓層
今天 水電 *老* 師傅 來了(認識30年以上)
他叫我把熱水管打開
他說 不會是熱水管漏水
早上10點打開熱水管 到現在還乾乾的

他把落水頭敲開 手進去摸一摸 換了落水頭 就這樣

去留無意漫隨心~ 家 是一切的基石 和舒服的人相處 是種養生 感恩社會各階層 許多默默付出的人

560

主題

2萬

回帖

200

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
357
 樓主| 發表於 2025-3-10 19:16:51 | 顯示全部樓層
今天 才很肯定地找到漏水點(也有可能還有其他原因)
樓層板濕濕的 光是要等他乾要7~10天左右

洗臉台下的排水管 在排水孔與樓層板之間 漏水

之前都乾了 我用軟管直接從洗臉台接到排水管內
昨天 前天 試熱水器 水從洗臉台排到軟管再排到排水管

漏水了 這時間內 地面都沒用水 只有洗臉台有排水

漏不大 所以平常用水不多的話 無法察覺
經過昨天 前天的密集排水 找到了
去留無意漫隨心~ 家 是一切的基石 和舒服的人相處 是種養生 感恩社會各階層 許多默默付出的人

560

主題

2萬

回帖

200

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
357
 樓主| 發表於 2025-3-11 13:50:38 | 顯示全部樓層
回想這一個多月來
從 阿匹克 老化漏水開始
地板落水頭換過
洗臉台下 排水管接出來(接好後中間裂開)
馬桶拆下重新裝回去(糞管接出來1公分)
乾乾濕濕 又 濕濕乾乾的樓層板 反覆了三次
現在 確定 在洗臉台下的排水管(在磚牆內)有漏 漏不大
還好 樓上也是我的 要是別人的 這下真的會很傷腦筋
漏水 真的很不好找
尤其是 漏很小的 ~
去留無意漫隨心~ 家 是一切的基石 和舒服的人相處 是種養生 感恩社會各階層 許多默默付出的人

85

主題

1萬

回帖

150

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
30743
舊站發表文章數
3912
發表於 2025-3-26 17:00:00 | 顯示全部樓層
原發表者是 AV8A
[B]樓上如果不願配合,就把他買下來。[] [/B]

補充

這案子大同經理跟大陸工程會勘
雖然過保固但願意無償修復
修好了

大同是大公司動作雖慢最後也好好處理
大陸工程按標準流程施做
都很讚

施工流程12天辛苦他們了 []
所謂的完美, 一定包含了不完美 珍惜此刻所擁有的, 遺忘那些不屬於自己的 平平淡淡是生活, 來來去去是人生

560

主題

2萬

回帖

200

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
357
 樓主| 發表於 2025-3-26 17:49:27 | 顯示全部樓層
漏水 修過(好)後

要經過時間的觀察
很怕是別的地方 漏過來的
去留無意漫隨心~ 家 是一切的基石 和舒服的人相處 是種養生 感恩社會各階層 許多默默付出的人

560

主題

2萬

回帖

200

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
357
 樓主| 發表於 2025-3-26 19:10:08 | 顯示全部樓層
浴室漏水的原因 有

1.熱水管 冷水管... (淋浴的  洗臉檯的  馬桶)
2.樓層板防水... 包括地面落水頭
3.排水管... 地面落水頭下方 洗臉檯下方 馬桶(糞管)
4.立面牆面...
5.其他樓層或隔壁漏過來的...

刪除法
一個一個找 一個一個刪除
漏水的原因 一定要找出來
去留無意漫隨心~ 家 是一切的基石 和舒服的人相處 是種養生 感恩社會各階層 許多默默付出的人