忘記密碼
 立即註冊
樓主: amy6802

插座常識與教學(2孔改3孔)

  [複製鏈接]

1

主題

13

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
14
發表於 2002-5-1 15:53:28 | 顯示全部樓層
原發表者是 hiturtle
[B]看到各位大大的討論,我把我所知在此與個位分享,有錯誤請指正.
1. 台電送電進家門有兩條線,火線和中線形成一個迴路.其中線既是變電所或電線桿上降壓器的地線.(既是家用插座的兩孔).
台電來家中要看申請一般是單三的電就是三條線不然你家不會有220v的電

2. 第三孔也是接地,但是要接離您們電器設備最近的地.主要是獲得電壓的穩定. 因為中線為0電位.但到達電廠或變電所會有不穩定的電壓差.而大地是非常好的導體.固我們已獨立地線在住家底下接地,既可得決對0電位.
大地並非一個好的導體,你可把地球視為一超大電容

3. 固所有電器設備外殼接地就可以保護我們免於觸電的危險.也可以減少電壓的不穩定.
沒有錯

4.理論上中線和地線應該是同樣0電位.如果用電錶量中線到地線應在5歐姆或1伏特以內.
但說真的理想和現實有差距

5.因為獨立接地,可隔離別人共同用回路的札訊.
二來也必免人家電器出問題,把電引進自己的電器造成另一危險

6.因為所有電器共用保護迴路及獲得較低阻抗,線一定要比較粗.
因線有最大容許電流,所以一定是大一點好

7.注意3孔插座有無IG標示,有IG(Isolate Ground)表示地線和固定框架是絕緣,反知無IG為外殼和地線為短路.如果其他電器有漏電會導到外殼.
這小弟不知

8. Hubbell8300 就有IG的規格.它廠亦有.
這小弟不知

用注音好累,要休息了!! [/B]


1.應該單三的3條線取兩條就是110伏了吧,最理想的還是單相4線(including ground wire)

2.電容的產生很簡單,只要兩塊帶電極版中間填上絕源物即可.
把地球當電容看舉例來講:台灣的輸電線為345kv而大地為0v,兩導體之間就是空氣,很自然的輸電線對地的電容就產生了,一路上由南到北就會產生很多電容並聯.
不是很好的導體應該是指空氣但是它卻是產生電容的絕緣物.這就是為輸電末端有可能比電廠送電端電壓高的其中一個原因.


[] []

89

主題

989

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
29
舊站發表文章數
683
發表於 2002-5-1 17:38:14 | 顯示全部樓層
1. 台電送電進家門有兩條線,火線和中線形成一個迴路.其中線既是變電所或電線桿上降壓器的地線.(既是家用插座的兩孔).
台電來家中要看申請一般是單三的電就是三條線不然你家不會有220v的電
re.那三條線有兩條極性相反的火線,只有一中線. 從y 接頭取兩火線及從共接點接出中性線.
2.第三孔也是接地,但是要接離您們電器設備最近的地.主要是獲得電壓的穩定. 因為中線為0電位.但到達電廠或變電所會有不穩定的電壓差.而大地是非常好的導體.固我們已獨立地線在住家底下接地,既可得決對0電位.
大地並非一個好的導體,你可把地球視為一超大電容 .
re.此為一體兩面的講法. 不然台電話中線與家裡的地線阻抗會可以那麼低
理論上中線和地線應該是同樣0電位.如果用電錶量中線到地線應在5歐姆或1伏特以內.
但說真的理想和現實有差距
re.機夫每家用電量大的工廠皆做到. 看地棒(網)深度.
輸電末端有可能比電廠送電端電壓高的其中一個原因.

re:有一點我不知的是電力輸送末端電壓會比輸出端高(不用變壓器)?電力公司為瞭解減少輸配電的壓降,故用高電壓傳送到便電所,因同樣功律可用較小電流傳送,如此在傳輸的壓降(v=IR)回減少.

16

主題

294

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
41
舊站發表文章數
96
發表於 2002-5-1 17:59:07 | 顯示全部樓層
原發表者是 tim54278
[B]1. 台電送電進家門有兩條線,火線和中線形成一個迴路.其中線既是變電所或電線桿上降壓器的地線.(既是家用插座的兩孔).
re:有一點我不知的是電力輸送末端電壓會比輸出端高(不用變壓器)?電力公司為瞭解減少輸配電的壓降,故用高電壓傳送到便電所,因同樣功律可用較小電流傳送,如此在傳輸的壓降(v=IR)回減少. [/B]

接地網是用面積吸收漏電流(預防感電)而n相不是零電為你有用到兩迴路除非兩迴路的負載一樣(那是不太可能)不然n向是有電位差的
major cheng

25

主題

51

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
20
舊站發表文章數
76
 樓主| 發表於 2002-5-1 18:15:19 | 顯示全部樓層
應該單三的3條線取兩條就是110伏了吧,最理想的還是單相4線(including ground wire)
贊成~~超優滴~~.有人要改ㄇ?我要賺外快.我現在在做消防系統.星期天大部分有休息喔.要ㄉ預約.要改要快~~我要好AMP+優SP.缺錢中.

1

主題

13

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
14
發表於 2002-5-1 19:07:45 | 顯示全部樓層
很抱歉我所指的是輸電線路力輸送末端電壓,會比輸出端高並不是從22.8kv高成45kv.我想您誤會了,我指的是Tr和Tr之間的同一條輸電線.
因為輸電線路對地的電容很多,並聯形成一個大電容.這在夜間尤其明顯,以家中或工廠的插座為例,可知夜間電壓會較日間高,因為工廠及家中的電感性負載切離整個輸配電路,電容性高過電感性而使電壓較白天為高,因此工廠如果夜間沒將改善功率的電容器切離的話工廠電線很容易起火[]

279

主題

2595

回帖

100

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
139
舊站發表文章數
2152
發表於 2002-5-3 12:17:12 | 顯示全部樓層
我有三個問題待解:
1.請問如何判斷兩條110v的相位?
2.而哪一種相位對音響有較佳的幫助或是都一樣?
3.同一套音響系統該使用同一相位的電嗎?

1

主題

13

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
14
發表於 2002-5-3 18:53:00 | 顯示全部樓層
原發表者是 夢想家
[B]我有三個問題待解:
1.請問如何判斷兩條110v的相位?
2.而哪一種相位對音響有較佳的幫助或是都一樣?
3.同一套音響系統該使用同一相位的電嗎? [/B]


很抱歉前面文章有錯誤 電壓與距離成反比而不是距離平方 敬請見諒  
小家電所使用的單向110電源,會經power supply將電源整流及濾波成直流以供電子元件使用,除了電力電子元件如(SCR)等有時需考慮到觸發角外其他可以不要想太多

[]

68

主題

2675

回帖

0

積分

新手上路

無知的小鬼頭

舊站積分
0
舊站發表文章數
2736
發表於 2002-5-4 17:18:33 | 顯示全部樓層
我有三個問題待解:
1.請問如何判斷兩條110v的相位?
可用三用電表來看是不是同一相位
要分出那一向要用別的器材

2.而哪一種相位對音響有較佳的幫助或是都一樣?
沒差

3.同一套音響系統該使用同一相位的電嗎?
不用

36

主題

347

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
362
發表於 2002-5-4 23:45:28 | 顯示全部樓層
原發表者是 waingtingkai
[B]所但是有個很簡單有效的設備接地方法稱為Nullung法,只要將設備外殼接地線短接上Neutral(中性線),即可有效將雜訊及接觸電流引入電力公司配電變壓器的Neutral(中性線)端,提供給各位參考參考.說錯的請指正
[] [/B]

這樣接...有可能雜訊回流到機器上...[xx(]
我試過....螢幕不接地線連水線很穩定,地線接上水線後畫面會跳動......

335

主題

956

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
715
發表於 2002-5-4 23:58:08 | 顯示全部樓層
原發表者是 ditton
[B]

哇! 他的線不是鍍銀的,就是他在搶錢 [/B]


那你把新品2850的東西賣5000又算什麼呢?
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-23 13:57 , Processed in 0.090820 second(s), 41 queries .

Powered by MyAV!

快速回覆 返回頂部 返回列表