發表於 2002-5-5 16:21:21
|
顯示全部樓層
原發表者是 hiturtle
[B]1.請問您找對Neutral了嗎
[ ]
2.請問您用的是什麼樣的螢幕?因為我所用過的螢幕或電視都沒有接地線因為都是塑膠外殼不需要接地[;)]
一般電腦螢幕都有接地點吧
最少我沒看過沒有的
3.實際上影響電力品質(產生暫態及穩態諧波)的因素很多,好的電器設計power supply部分應該要考慮到使內部電路受到外部電壓的變化影響"最小"
但在成本考慮下,並一定會照作
4.我所提的方法主要是用來:預防電器發生漏電不小心人去摸到而電死人的,這也是接地線主要的功能.當然最好再加上漏電斷路器,所以房子如果是自己的或有足夠空間的話,那麼最好花些錢把家中線路改成單向4線(但要確實做好打銅棒接地的動作才能發揮最好的效果).如果不行,那麼Nullung是權宜之計.
家中的單向4 線中三線是台電給的一線是自己另外作的
除非你家在一開始建時就作好
不然一般大樓建好要加都為時以晚
而接中性線,現今法規中已有規定禁止 [/B]
1.一般電腦螢幕的確有接地線,很抱歉是我一時豬頭,想成電視外殼應該沒有綠色的外殼接地線,是我的錯,多謝指正.插頭本身就有接地端了
2.一般大樓及住家還是有補救的方法只要大樓住家四周還有空間的話可採用放射式及環狀接地系統.把接地棒打在建物四週再引入建築物
3.請問法規是哪一條?我要好好看看
[ ] |
|