發表於 2012-5-27 17:03:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟上回心雪來潮,想說把系統電源的前後級,個別分開一迴路吃電,想說這樣比較吃的足,對聲音有正面幫助
也就是說~從家用電的220v各拉一條火線到前級和後級,另水線一條共用在前後級,當然!在開關箱上的後背蓋也拉一條到系統當大地接地,(那是一定要的啦)...

等於前後級共分兩個迴路,有2條火線和一條水線,共3p的無熔絲開關控制
但是! 奇怪的事發生了!
有一次!正當在聽音樂的時候,我不小心切到水線的無熔絲開關,此時2各火線的無熔絲開關還還是在on的狀態,但是!
此舉動,居然讓後級的電壓變成220v,也因此讓我的後級保險絲燒掉

當時趕緊拔掉插頭,拿來電壓表量了一下,哇!真的!!後級的插座上的火線和水線插孔居然變成220v電壓,(此時水線的無熔絲開關是 off 的狀態,
但是,只要把水線的無熔絲開關on, 插座上的火線和水線插孔就又還原成110v,

這到底是何原因?實在想不透ㄟ...
哪位資深用電專家,幫小弟解釋一下原理,或許也讓以後diy的用家作各借鏡參考,以免誤觸電壓燒了機器而遺憾終生,感恩!!

148

主題

6276

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
567
舊站發表文章數
5403
發表於 2012-5-27 17:57:28 | 顯示全部樓層
台灣的220V交流電
是兩條110V火線組成的
從220V的開關拉出來的兩條線
個別也都可以成為110V的火線
不知我是否有認知錯誤
[URL=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=55498]諾伊斯噪音服務區[/URL] 我的Montague在哪裡

631

主題

6153

回帖

200

積分

新手上路

小市民

舊站積分
19473
舊站發表文章數
419
發表於 2012-5-27 18:33:03 | 顯示全部樓層
原發表者是 諾伊斯
[B]台灣的220V交流電
是兩條110V火線組成的
從220V的開關拉出來的兩條線
個別也都可以成為110V的火線
[/B]


+1,以乾電池為例.





家用的單相三線圖:



被接地的那一相就被稱為地線

而單相三線被接地的當然是那條中性線 E
*** 天若有情天亦老-月如無恨月長圓 ***

14

主題

100

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
340
舊站發表文章數
114
發表於 2012-5-27 19:10:51 | 顯示全部樓層
沒有了中性線,您的前後級相當於互相串連後接在220V上,因此多接一個斷開中性線的NFB,有點自毀用按鈕的意味
但也有點讓我不解的是,後級對電力的負載相對較大,在保險絲燒掉前,前級其實跨壓較大,為何後級保險絲會先燒呢...

可以google "中性線 電器 燒燬",會有不少東西,自己家也曾經做鐵窗的焊接工接開關箱時,弄鬆中性線導致電器燒燬
有個住萬里的音響diy朋友,則是台電變壓器至自家變電箱間出了問題,也是燒了一些小東西

381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
發表於 2012-5-27 20:23:30 | 顯示全部樓層
你的無溶絲開關應該是用2顆2P才對
而不是用3顆1P的開關
若是裝設位置問題不能用2顆2P開關
不然就用2顆1P就好了(火線)
水線就不必再經過無溶絲開關(鎖在總開關的2次)
這樣怎麼開/關也不會出問題

67

主題

100

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
13
 樓主| 發表於 2012-5-27 21:17:28 | 顯示全部樓層

謝謝xtype兄的建議!!

xtype兄的意思是說~從開關箱的2條110V各拉1條到系統,
然後用2顆1p的無熔絲開關控制火線就好
水線則從開關箱的接地端子拉到系統處對接就好,不要再經過開關,就是你說的鎖在總開關的2次,是嗎?

不過後來我的水線也不再經過無熔絲開關就沒事了,
而且只拉1條110V火線到系統在分2各單1P回路,如此也安心多了

因發言次數沒到標準,不能給xtype兄按讚,很抱歉!
還是謝謝xtype兄的建議!!

250

主題

6550

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
2102
舊站發表文章數
6656
發表於 2012-5-27 23:13:13 | 顯示全部樓層
原發表者是 xtype
[B]你的無溶絲開關應該是用2顆2P才對
而不是用3顆1P的開關
若是裝設位置問題不能用2顆2P開關
不然就用2顆1P就好了(火線)
水線就不必再經過無溶絲開關(鎖在總開關的2次)
這樣怎麼開/關也不會出問題 [/B]
我就是一顆2P接兩條火線,分兩組110V,水線就不必再經過無溶絲開關,直接鎖在插座的水線,這樣OK嗎?

250

主題

6550

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
2102
舊站發表文章數
6656
發表於 2012-5-27 23:29:09 | 顯示全部樓層
原發表者是 chienjr
[B]沒有了中性線,您的前後級相當於互相串連後接在220V上,因此多接一個斷開中性線的NFB,有點自毀用按鈕的意味
但也有點讓我不解的是,後級對電力的負載相對較大,在保險絲燒掉前,前級其實跨壓較大,為何後級保險絲會先燒呢...

可以google "中性線 電器 燒燬",會有不少東西,自己家也曾經做鐵窗的焊接工接開關箱時,弄鬆中性線導致電器燒燬
有個住萬里的音響diy朋友,則是台電變壓器至自家變電箱間出了問題,也是燒了一些小東西 [/B]
沒有了中性線不是開路無法供電,是如何會造成220V?能否圖示說明。

631

主題

6153

回帖

200

積分

新手上路

小市民

舊站積分
19473
舊站發表文章數
419
發表於 2012-5-27 23:32:40 | 顯示全部樓層
原發表者是 tomtom2664
[B]我就是一顆2P接兩條火線,分兩組110V,水線就不必再經過無溶絲開關,直接鎖在插座的水線,這樣OK嗎? [/B]


不O.K,這樣當線路有問題要跳脫作動時,會不正常,甚至無法保護.

應該改用2個1P20A的無溶絲開關.[]
*** 天若有情天亦老-月如無恨月長圓 ***

14

主題

100

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
340
舊站發表文章數
114
發表於 2012-5-28 00:54:05 | 顯示全部樓層
原發表者是 tomtom2664
[B]沒有了中性線不是開路無法供電,是如何會造成220V?能否圖示說明。 [/B]

arqfool兄的圖就是在說明這個狀況

不過兩相110V共用一組2P NFB,一路出問題時應該是可以跳得開的,一般住家配電箱總NFB即是如此配置,不管是電工配線的教科書或實裝都是如此配置,總NFB後並不是平衡的同一回路啊

我家電箱被螞蟻侵入,烤死導致跳電,就是其中一路螞蟻屍體造成短路,導致60A 2P的主NFB跳開