不理想的「螺絲壓線式銅排」



在敘榮所見過的家用配電箱中,水線排(中性端子板) 與 地線排(接地端子板) 有一種「接口型式[/COLOR]」是「螺絲壓線式[/COLOR]」,
這種螺絲壓線式的銅排,敘榮認為在「功能性上[/COLOR]」不甚理想,也就有了這篇說明文章。

大夥們看圖說故事先!



一. 螺絲壓線式銅排 與 圓形捲繞之 7股絞線






二. 依照其設計方法,將螺絲轉緊,7股絞線的結構性被破壞壓扁






三. 不光只有結構性破壞壓扁這麼簡單,芯線還有被「螺絲切割[/COLOR]」的問題






        螺絲壓線式的銅排會破壞線材的結構性,並且還有切割芯線的問題,雖然這兩個問題都對音響電源專線有很大的影響,
但光這兩個問題還不足以讓偷懶的敘榮打這篇文章,它還有另一個大問題就是「接口容易變鬆[/COLOR]」。


為什麼接口會容易變鬆?

        因為螺絲壓緊銅線之後,經過一段時間,7股銅線 會滑動、會變型,ㄇ型釦、銅排主體 它也會變型,
螺絲日久也會變鬆,它很容易就會「喪失壓緊力道[/COLOR]」。


        依照敘榮的實務經驗,拆開配電箱看到螺絲壓線式的銅排時,百分之九十可以用螺絲起子上去再轉它個一兩圈,
有些鬆到都可以直接用手把電線拉出來,一點都不誇張!

        螺絲壓線式的銅排常出現在「卡匣式配電箱」之中,它唯一的優點就只有 免用壓接端子、施工方便 而已,
缺點除了上述的 破壞線材結構性[/COLOR]、損傷芯線[/COLOR]、接口容易變鬆[/COLOR] 之外,
還要再加上 裸線容易氧化銅綠[/COLOR]、接觸面積不佳[/COLOR]、一口難接兩線[/COLOR]、粗線難進小口[/COLOR] .....等等諸多問題。

        不管怎樣,若您使用的是螺絲壓線式銅排,請定期檢查銅排的螺絲壓力,
若要改裝的話,也不一定要用紅銅排才行,
改換成市面上幾十塊錢的黃銅排,也比原來設計來的要 穩固牢靠、安全。



以上,報告完畢!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

4

主題

222

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
47
舊站發表文章數
226
發表於 2010-5-10 20:55:28 | 顯示全部樓層
看來這樣不適用絞線,只適用單一規格之單芯線上,不過機械並無防止鬆脫裝置

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
 樓主| 發表於 2010-5-10 23:37:19 | 顯示全部樓層
原發表者是 prova.tw
[B]看來這樣不適用絞線,只適用單一規格之單芯線上,不過機械並無防止鬆脫裝置 [/B]


實心線也有螺絲切割的問題~只是絞線更為嚴重 (因為芯線比較細)

大部份發燒友也都用 5.5mm平方 絞線較多~所以只拍絞線的照片寫文章


這種銅排設計確實沒有防鬆設計~不良設計處~真的太多了! [xx(]
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

414

主題

6156

回帖

70

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
933
舊站發表文章數
4343
發表於 2010-5-11 09:44:10 | 顯示全部樓層
敘榮兄有較好的解決方式嗎?
手機: 0955437008 有音響問題歡迎一起研究討論!

213

主題

5065

回帖

0

積分

新手上路

Honey!! honey!!

舊站積分
1085
舊站發表文章數
2715
發表於 2010-5-11 09:57:45 | 顯示全部樓層
原發表者是 小范
[B]敘榮兄有較好的解決方式嗎? [/B]


他滿腦子怪想法…一定有的啦…[}] []
沒錢看圖就好,不要亂花 [URL=https://www.facebook.com/stereoJP]日本代標[/URL]

159

主題

4012

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
1045
舊站發表文章數
2891
發表於 2010-5-11 11:05:17 | 顯示全部樓層
直接換掉最省事吧?[|)]
[IMG]http://people.chu.edu.tw/~u8704631/ZD01.jpg[/IMG] [SIZE=4][URL=https://www.facebook.com/MYSTJAudioDesign]專業音響電源規劃,請找 MYSTJ Audio Design[/URL][/SIZE]

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
 樓主| 發表於 2010-5-11 11:31:41 | 顯示全部樓層
原發表者是 myamos
[B]

他滿腦子怪想法…一定有的啦…[}] [] [/B]

你居然這樣講我 [!5]


方法當然是有的 => 砍掉重練! [8D]



↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
原發表者是 MYSTJ
[B]直接換掉[/COLOR]最省事吧?[|)] [/B]
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

49

主題

598

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
97
舊站發表文章數
315
發表於 2010-5-13 19:41:07 | 顯示全部樓層

那用扁針式端子呢?

原發表者是 syurong1116
[B] [/B]


用扁針式端子應該可以吧!但那個螺絲的破壞力未免太強了吧!

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
 樓主| 發表於 2010-5-13 21:34:54 | 顯示全部樓層

Re: 那用扁針式端子呢?

原發表者是 taickbin
[B]

用扁針式端子應該可以吧!但那個螺絲的破壞力未免太強了吧! [/B]


用扁針型端子可以
但那是治標~不是治本

螺絲底部是很利的
再加上旋轉~破壞力更強
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
 樓主| 發表於 2010-6-23 12:14:11 | 顯示全部樓層
下面這種銅排~也是螺絲壓線式的






銅線裸露易氧化發黑






圖片上面這些銅排~大概都是20-30年的房子比較容易見到
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]