忘記密碼
 立即註冊
查看: 1791|回覆: 12

視聽室電源處理

  [複製鏈接]

25

主題

158

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
1
舊站發表文章數
157
發表於 2002-9-12 21:26:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前視聽室正在建構中,有幸得以申請一獨立電錶拉38平方太平洋電纜至視聽室內的總開關箱,但不知後面的迴路要如何配置?此電源箱打算僅供音響用電。
插座前這段我並不想用所謂的發燒線,但平方數太大的一般電纜線又不容易牆內配線,且水電工說22平方的線插不進Hubbell8300插座,原廠插座盒太小也放不進22平方的線,這是真的嗎?真不知如何是好。

17

主題

110

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
127
發表於 2002-9-13 18:21:54 | 顯示全部樓層

多少錢?

請問您申請一個新電表和拉線到視廳室花費多少?

25

主題

158

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
1
舊站發表文章數
157
 樓主| 發表於 2002-9-13 18:38:12 | 顯示全部樓層

Re: 多少錢?

原發表者是 toshiba sale
[B]請問您申請一個新電表和拉線到視廳室花費多少? [/B]

對不起,因為是和建設公司買的預售屋,水電願意配合我的需求,至於錢的問題尚未作追加減預算。

8

主題

86

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
94
發表於 2002-9-13 19:32:31 | 顯示全部樓層
目前視聽室正在建構中,有幸得以申請一獨立電錶拉38平方太平洋電纜至視聽室內的總開關箱,但不知後面的迴路要如何配置?此電源箱打算僅供音響用電。
插座前這段我並不想用所謂的發燒線,但平方數太大的一般電纜線又不容易牆內配線,且水電工說22平方的線插不進Hubbell8300插座,原廠插座盒太小也放不進22平方的線,這是真的嗎?真不知如何是好。

  
總開關後面的迴路是看情況而定以你的需求
像我的話超低音有 120V跟240V  2種電壓 (後級也是)
所以我就拉4組迴路(超低音,後級,用220V電壓)2組
前級,1組  CD,DVD, 1組(用110V電壓) 2組


22平方的線插不進Hubbell8300插座,那更簡單
剪1條大約10CM的 8MM一頭接22MM,一頭就接Hubbell8300插座
就OK拉

95

主題

3925

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
439
舊站發表文章數
2950
發表於 2002-9-14 03:19:20 | 顯示全部樓層
請問 c-t hung 兄,你是用什麼名義多申請一顆電錶的啊?
方便說明嗎[]

25

主題

158

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
1
舊站發表文章數
157
 樓主| 發表於 2002-9-14 22:24:17 | 顯示全部樓層
原發表者是 jeff c
[B]請問 c-t hung 兄,你是用什麼名義多申請一顆電錶的啊?
方便說明嗎[] [/B]

對不起忘了說明,我的房子是南部透天三樓厝,水電說一個樓層可以申請一個電錶,但房子才蓋到一樓地板,視聽室預定在三樓。很想一次就把視聽室電源搞好。

8

主題

86

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
94
發表於 2002-9-15 09:16:01 | 顯示全部樓層
呵呵[]
這就是住中南部的好處
因為透天厝是可以每一層樓都有一個電表的歐

41

主題

552

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
40
舊站發表文章數
587
發表於 2002-9-15 17:18:58 | 顯示全部樓層
如果是我的話,會照下面這樣做吧,很大手筆很誇張,反正是新房子,電源箱後面這段配線再貴也貴不到哪去,這樣子幾乎是一勞永逸了...

數位一條(唱盤與數位轉換器分離的話,再多拉一條)

前級一條(用綜合擴大器的話也不要省,天知道過幾年會不會換前後級分離機種)

後級至少一條(如果準備用兩部單聲道後級的話就準備兩條,這邊供電要最足)

其他一條(例如投影機、電視等,就算是求心安也好,多這一條花不了幾個錢的)

然後無熔絲開關各自獨立,用士林電機或FUJI的。

拉這麼多條或酗ㄞ鈳ㄔ22~38mm^2的線,而您又不打算用所謂的「發燒線」

那麼──後級要用供電量最足的線,其他的可以用8~14mm^2的(這種線徑可以走牆內)

可能的話,最好給訊源(轉盤、d/a)的那一條用「質」比較優的電源線。
=====

附註,「小誠愛樂討論區」可能會給你更好的答案,那邊很多網友對拉「音響用電源專線」都蠻有經驗的。
http://joyaudio.on.com.tw/bbs/

這個討論串是專講音響電源處理的:
http://joyaudio.on.com.tw/bbs/topic.asp?TOPIC_ID=2316
男人的浪漫─就是沒錢

25

主題

158

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
1
舊站發表文章數
157
 樓主| 發表於 2002-9-16 14:18:16 | 顯示全部樓層
請教jsoccer兄,我打算配置如下,不知是否合理?
電視及投影機14平方20安培
數位訊源14平方20安培
類比訊源14平方20安培
前級及AV擴大機14平方20安培
後級22平方30安培
第二後級及超低音22平方30安培
總開關用100安培NFB
我打算用士林電機的NFB,可以告知型號嗎?
此外,水電師傅說這樣做起來電源箱會很大且無法完全嵌入15公分
的牆內,不知如何處理?

18

主題

980

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
352
舊站發表文章數
662
發表於 2002-9-16 16:13:13 | 顯示全部樓層
原發表者是 c-t hung
[B]我打算配置如下,不知是否合理?
電視及投影機14平方20安培
數位訊源14平方20安培
類比訊源14平方20安培
前級及AV擴大機14平方20安培
後級22平方30安培
第二後級及超低音22平方30安培
總開關用100安培NFB
我打算用士林電機的NFB,可以告知型號嗎?
此外,水電師傅說這樣做起來電源箱會很大且無法完全嵌入15公分
的牆內,不知如何處理? [/B]


據發燒友表示,NFB50安培、75安培是個級數,銅片較厚,會比較好聲。
如果純安全考量,您提的NFB應該都可以,但是相對而言,線徑就太大了。
前級及AV擴大機最好分開吧,AV擴大機也是後級啊!
後級22平方很難接到插座上,得再動手腳。
這樣電源箱的確會比較大,如果電源箱所在的牆壁不是結構牆,再要求看看;如果是結構牆,安全第一,請全部外露!頂多配管嵌入牆內,其實這樣對結構還是有負面影響,等做完之後,看到45度的裂痕就知道了。最後再藉助裝潢手法裝飾。
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊