請問一下:
弟的新房快要完工了,現在尚可叫工務那邊幫我拉
2條專線,1條給家庭劇院,1條給2聲道系統吃,我問
過音響店它說選太電的電纜,選3.5mm-5mm就可以了
可是剛剛爬了一下舊文,有人用12mm,38mm...
到底要用多粗的線阿??
請問一下線材的粗細標準值要多少??

備註:小弟房子的管路為4分管

182

主題

5462

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
368
舊站發表文章數
3934
發表於 2003-7-10 08:00:50 | 顯示全部樓層
當然要用38平方的太平洋電纜!線越粗越好,穩定源源不絕的電源是發好聲的基本條件
[]

5

主題

110

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
105
 樓主| 發表於 2003-7-10 09:13:53 | 顯示全部樓層
原發表者是 林克
[B]當然要用38平方的太平洋電纜!線越粗越好,穩定源源不絕的電源是發好聲的基本條件
[] [/B]



管子裡本身就有3條線了(紅黑白)
請問38mm的線4分管還拉的近去嗎??

191

主題

1104

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
228
舊站發表文章數
1226
發表於 2003-7-10 09:55:29 | 顯示全部樓層
一般說來,5.5 mm2 就不錯了。不過已經有線的四分管,要再拉三條 5.5 的,恐怕還不太好拉。

61

主題

689

回帖

100

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32
舊站發表文章數
474
發表於 2003-7-10 10:29:55 | 顯示全部樓層
線的耐電流值之外 ...
建議泥兩個迴路最好 " 不要長距離並行走線 " ...
因為日後如果有用到降壓器 ,
則兩個迴路的電壓會有相角差喔 ~
會互相干擾 !![]
老大不小了 !! 多動動腦 ..... 說得也對 !!

576

主題

1856

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
8
舊站發表文章數
1629
發表於 2003-7-10 11:11:41 | 顯示全部樓層
最近有這念頭!
信不信由你
http://home.kimo.com.tw/abramsk.tw/power/for-power.htm[:O]
[img]http://www2.ocn.ne.jp/~uraji/uraji101.gif[/img] **********我不認識你.但是謝謝你********** [img]http://avbuzz.com/(1)aa2.gif[/img] [img]http://home.pchome.com.tw/personal/beer_7308/999.gif[/img][img]http://home.pchome.com.tw/personal/beer_7308/999.gif[/img][img]http://home.pchome.com.tw/personal/beer_7308/999.gif[/img]

68

主題

2675

回帖

0

積分

新手上路

無知的小鬼頭

舊站積分
0
舊站發表文章數
2736
發表於 2003-7-10 19:04:55 | 顯示全部樓層
38是多此一舉
你家近屋說不定都沒38了
拉38大多只是心理因素為上
3.5-5.5就很好了
要穩定源源不絕的電源,先決是想辦法加粗進屋線的
這樣作用比加粗後面的大很多

68

主題

2675

回帖

0

積分

新手上路

無知的小鬼頭

舊站積分
0
舊站發表文章數
2736
發表於 2003-7-10 19:06:53 | 顯示全部樓層
原發表者是 cerruti11
[B]


管子裡本身就有3條線了(紅黑白)
請問38mm的線4分管還拉的近去嗎?? [/B]

[xx(] 你指一條嗎
38MM差不多等於一條4分管可過的大小(也許過不去)

37

主題

9827

回帖

0

積分

新手上路

Emily&Max

舊站積分
39
舊站發表文章數
9410
發表於 2003-7-11 16:17:43 | 顯示全部樓層
換5.5*2   3.5*1的就好了啦.

279

主題

2595

回帖

100

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
139
舊站發表文章數
2152
發表於 2003-7-11 17:28:41 | 顯示全部樓層
想跑暗管就別考慮粗細了,四分管內已經有舊線光是拉兩條5.5 mm2 就夠你累的了....