這理有兩點我的看法:
1. 接地處理是必要的, 但要對高頻的雜訊也有"吸收" 的能力的話, 要另外注重接地導體的寬度及長度. 原則上接地線在正常狀態下, 是不會有電流流過的, 所以在低頻(音頻) 範圍內, 此導線提供了足額的安全性而已. 但是對高瀕雜訊而言, 卻需要一個" 比電源高頻接地阻抗" 還要小的路徑去流通, 以免造成系統雜訊( 但是我相信上面案例是很難感染的) , 而高瀕雜訊因為集膚效應, 所以要表面積大的接地導體與接地處理. 此種施工方式與上述的低頻的要求不一樣.
2. 還是高頻雜訊. 高頻雜訊需要多點接地, 但是上述的傳統接地施工只針對低頻作最佳化, 反而會造成高頻雜訊的跨機器間串流. 我這樣解釋好了, 因為高頻雜訊很聰明, 會尋找最短的接地路徑, 所以, dvd player 或 cd player 所連接的前級或後級成為比它自己的接地還要好的接地裝制, 因此高頻會貫穿接地超好的類比器材, 而影響音質. 而又因為全系統化的星狀接地, 使串流的路徑無法分散. |
|